logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Buderus U0004-24K - Przerywane ogrzewanie wody, brak błędów na wyświetlaczu

mirek_r1 02 Sie 2007 12:40 4058 7
REKLAMA
  • #1 4138783
    mirek_r1
    Poziom 2  
    Posty: 4
    Witam

    Od pewnego czasu mój piec Buderus U0004-24K dziwnie chodzi, mianowicie po kilku minutach ogrzewania ciepłej wody wyłącza ogrzewanie i w kranie leci zimna woda, po chwili piec znowu ogrzewa wodę. Nie ma żadnej informacji na piecu o zakłóceniach. W „Instrukcji montażu i konserwacji” pieca nie znalazłem odpowiedzi. Piec jest eksploatowany przez ok. 3 lata. Co jest grane?

    Z gór dziękuje za pomoc.
  • REKLAMA
  • #2 4171731
    znx
    Poziom 13  
    Posty: 59
    Pomógł: 2
    Ocena: 18
    za szybko wzrasta temperatóra wody kotłowej
    prawdopodobnie masz zamulony wymiennik cwu
    (wymontować i przepłokać wodą z octem lub innym związkiem który rozpuszcza kamień)
  • REKLAMA
  • #3 4172007
    Franc_ms
    Poziom 13  
    Posty: 53
    Pomógł: 1
    Ocena: 20
    Tak jak przedmówca zdiagnozował kamień w wymienniku /częste w tych modelach/
  • #4 5915479
    wnoto
    Poziom 34  
    Posty: 3634
    Pomógł: 58
    Ocena: 744
    Mam ten piec :(
    To rzeczywiście często występuje. Ale po kilku (jednym) płukamniach ilość kamienia spada i piec chodzi poprawnie.
  • #5 5917294
    astrogoth
    Poziom 11  
    Posty: 7
    Ocena: 3
    U mnie 5 lat dzialal bezawaryjnie, objaw podobny ale najprawdopodobniej powodem jest nieszczelnosc pompy. Pojawil sie zielony nalot.
  • REKLAMA
  • #6 5918376
    e-multimax.pl
    Poziom 15  
    Posty: 133
    Pomógł: 4
    Ocena: 69
    w kotłach tego typu niestety często trzeba odkamieniać wymiennik. Można to zrobić samemu, bez utraty gwarancji.

    Wystarczy pozamykać zawory, odkręcić wymiennik i przepłukać go kwasem solnym lub innym środkiem do odkamieniania (np. gryzer). Następnie przepłukać czystą wodą, zamontować wymiennik, dobrze dokręcić i otworzyć zamknięte zawory.

    UWAGA - przy odkręcaniu wymiennika podstawić jakąś miskę lub wiadro, bo zejdzie z pieca jakieś 5-10 litrów wody.

    Po całym zabiegu sprawdzić szczelność, w razie potrzeby dokręcić wymiennik i uzupełnić ciśnienie wody w obiegu.

    Taki proces należy powtarzać co jakiś czas, objawami sugerującymi potrzebę odkamienienia jest "przerywana" ciepła woda ewentualnie po odkręceniu ciepłej wody przez chwilę leci ciepła, a po chwili już tylko zimna.
  • REKLAMA
  • #7 5952172
    De Soto
    Poziom 12  
    Posty: 32
    Pomógł: 3
    Ocena: 14
    Zbyt malo danych żeby odpowiedzieć dokladnie.
    Prawdopodobnie uszkodzony czujnik temp wody CWU. Nastawiona zbyt mala temp wody CWU, jażeli zakamieniony bylby wymiennik, kociał by sie przegrzewal.
    Stawiam na czujnik.
  • #8 5956795
    znx
    Poziom 13  
    Posty: 59
    Pomógł: 2
    Ocena: 18
    uszkodzenie czujnika w tym modelu powoduje wyświetlenie kontrolki awari (górnej)
    dosyć częste w tych kotłach

Podsumowanie tematu

✨ Piec Buderus U0004-24K wykazuje objaw przerywanego ogrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU), gdzie po kilku minutach ogrzewania następuje wyłączenie grzania i wypływ zimnej wody, po czym piec ponownie uruchamia ogrzewanie. Brak jest sygnalizacji błędów na wyświetlaczu. Najczęstszą przyczyną tego problemu jest zakamieniony wymiennik ciepłej wody użytkowej, co powoduje zbyt szybki wzrost temperatury i przegrzewanie się wymiennika. Zaleca się demontaż wymiennika i jego przepłukanie roztworem kwasu solnego lub innym środkiem odkamieniającym, a następnie dokładne płukanie czystą wodą i ponowny montaż z kontrolą szczelności oraz uzupełnieniem ciśnienia wody w obiegu. Proces ten należy powtarzać okresowo. Alternatywnie, problem może wynikać z nieszczelności pompy lub uszkodzenia czujnika temperatury CWU, jednak w przypadku uszkodzenia czujnika zwykle pojawia się kontrolka awarii na piecu, co w tym przypadku nie występuje.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA