logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Norma dotycząca umiejscowienia fazy w gniazdku elektrycznym w Polsce

robbery 09 Sie 2007 20:16 5413 9
  • #1 4162463
    robbery
    Poziom 11  
    Posty: 37
    Ocena: 3
    Witam,

    Wiem, ze faza w gniazdku po lewej stronie jak bolez z PE u gory, ale interesuje mnie jednoznaczny zapis prawny, ktory to normuje.

    Ma moze ktos tresc normy o tym???


    Z gory dzieki za pomoc!
  • #2 4162499
    HeSz
    Specjalista elektryk
    Posty: 1186
    Pomógł: 97
    Ocena: 198
    witam.
    Z tego co wiem nie ma na to normy. W podwójnym gniazdku jeden bolec jest na górze, a drugi na dole - a więc podana reguła nie jest prawdziwa.
    Zwyczajowo stosuje się zasady jakie podałeś, ale waznym jest jedynie to, by cała instalacja była wykonana według jednej zasady. Osobiscie zawsze sprawdzam gdzie naprawdę jest faza
    Pozdrowienia
  • #3 4162698
    G.A.P.A
    Poziom 16  
    Posty: 302
    Pomógł: 7
    Ocena: 66
    Witam
    Chyba jako takiej normy prawnej nie ma (choć może się mylę) ale jest to tzw. norma zwyczajowa ;) Wszedzie w książkach i publikacjach jest tak opisane.
    Pozdrawiam
  • #4 4163267
    pio_ta
    Poziom 13  
    Posty: 147
    Pomógł: 7
    Ocena: 18
    nie ma na to normy ale ja proponuję ustalić jakieś zasady,na przykład faza w prawj dziurce w gniazdku,bynajmniej ja tak robię,co wy na to??????
  • #5 4163763
    G.A.P.A
    Poziom 16  
    Posty: 302
    Pomógł: 7
    Ocena: 66
    A ja proponuje przystosować się do zwyczajów panujących od dawna ;)
    Faza - strona lewa, PEN/N - prawa, PE - u góry
    Pozdrawiam
  • #6 4165614
    janhen
    Poziom 22  
    Posty: 657
    Pomógł: 32
    Ocena: 152
    Witam
    Ten wymóg był w dawniejszych "Warunki techniczne wykonania i odbioru"w latach 80-tych które obecnie nie obowiązują.Jest też na ten temat w książce "Wytyczne-Pomiary w elektroenergetyce Jest taka zasada że w gniazdach faza powinna być po lewej stronie a bolec ochronny PE u góry..Próbowałem znaleźć taki zapis w normach ale na razie bezskutecznie.Sprzęt AGD i np. informatyczny w I klasie ochronności ma przewód fazowy np.brązowy lub czarny podłączony jest do lewego zacisku lub bolca wtyczki a styk ochronny wtyczki u góry.W obwodzie przewodu fazowego urządzenia włączone są włączniki,urządzenia sterujące i zabezpieczenia np.termostaty.Tak aby w przypadku przebicia do masy takie zabezpieczenia mogły zadziałać np.w bojlerze elektrycznym. Niestety gniazda pt. i nt. podwójne produkcji krajowej stanowią odstępstwo od tej zasady.Ale gniazda np.produkcji czeskiej mają umieszczone obydwa styki PE u góry.Pozdrawiam
  • #7 4169456
    Rico3
    Poziom 1  
    Posty: 1
    W przypadku podania fazy na prawą stronę i podłączenia w tym gniazdku pralki prąd idzie na obudowę, jeżeli nie jest uziemiona(to się zdarza !)Płynie na posadzkę.Widziałem kobiety porażone przy myciu podłogi
  • #8 4169494
    lega-m
    Poziom 15  
    Posty: 106
    Pomógł: 8
    Rico3 - jeszcze nigdy w życiu nie widziałem sprawnego urządzenia elektrycznego zasilanego z gniazdka, które do masy miało by podłączony przewód roboczy. Podłącza się przewód ochronny, a ten zawsze jest na bolcu w gniazdku.
  • #10 4170914
    robbery
    Poziom 11  
    Posty: 37
    Ocena: 3
    Dzieki wszystkim za pomoc, ale temat poszedl w las, jak to w naszej polityce.

    Interesowal mnie tylko zapis prawny dotyczacy tego tematu, a nie czy moze porazic, czy nie, bo wszyscy wiem jak jest.

    Ale ok. Cos juz wiem wiecej, pozdr!

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
W dyskusji poruszono kwestię norm prawnych dotyczących umiejscowienia fazy w gniazdku elektrycznym w Polsce. Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że nie istnieje jednoznaczna, obowiązująca norma prawna regulująca pozycję fazy w gniazdku. Zwyczajowo przyjmuje się, że faza powinna znajdować się po lewej stronie, przewód ochronny PE u góry, a neutralny (PEN/N) po prawej stronie, co wynika z dawnych „Warunków technicznych wykonania i odbioru” z lat 80., które obecnie nie obowiązują. W praktyce ważne jest zachowanie spójności w całej instalacji. Podkreślono, że przewód fazowy (brązowy lub czarny) jest podłączany do lewego zacisku lub bolca wtyczki, a przewód ochronny do bolca u góry, co ma znaczenie dla działania zabezpieczeń i bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektrycznych. Zwrócono uwagę na różnice w konstrukcji gniazd krajowych i zagranicznych (np. czeskich), gdzie rozmieszczenie styków PE może się różnić. Dyskusja zawierała także uwagi dotyczące zagrożeń związanych z nieprawidłowym podłączeniem fazy oraz znaczenia prawidłowego uziemienia urządzeń. Nie wskazano konkretnych norm PN ani innych aktów prawnych jednoznacznie regulujących tę kwestię.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA