logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Czy można zamontować wyłącznik różnicowo-prądowy w starej instalacji dwużyłowej?

pavulon 12 Wrz 2004 22:03 20176 41
Najlepsze odpowiedzi

Czy w starej dwużyłowej instalacji można bezpiecznie zamontować wyłącznik różnicowo-prądowy dla gniazd w kuchni i łazience oraz dorobić przewód PE?

Tak, ale tylko po prawidłowym rozdziale przewodu PEN na PE i N w rozdzielnicy oraz z uziemieniem punktu rozdziału i wykonaniem połączeń wyrównawczych; sama różnicówka nie zastępuje poprawnego PE [#849275] [#2024659] [#850321] Nie należy ciągnąć „PE” z przypadkowych rur ani za licznikiem bez spełnienia warunków, bo to może być niezgodne z zasadami i niebezpieczne [#2024659] [#850090] Metalowe rury wodociągowe mogą być wykorzystane jako uziom tylko pod warunkiem spełnienia wymagań normy i uzyskania zgody jednostki eksploatującej wodociągi [#2010508] Jeśli nie masz możliwości wykonania poprawnego uziemienia i rozdziału PEN, lepiej nie robić takiej przeróbki „na skróty” i zlecić to elektrykowi z uprawnieniami SEP [#850321] [#857316]
Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.
REKLAMA
  • #1 849217
    pavulon
    Poziom 21  
    Posty: 526
    Pomógł: 34
    Ocena: 73
    Witam, mam nadzieję, że uzyskam odpowiedzi na ten temat.
    Chodzi mi o to ża mam w mieszkaniu starą dwu żyłową instalację i chcialbym gniazda w kuchni i łazience zabezpieczyc wyłącznikiemróznico-prądowym.
    Myslę zeby ten wylącznik zamontowac normalnie na L i N a PE dorobic do gniazd i wpiąc go za wyłącznik?
    Czy to będzie bezpieczne?
  • REKLAMA
  • #2 849275
    tprzemko
    Poziom 22  
    Posty: 413
    Pomógł: 54
    Ocena: 21
    Witam
    Jest to do zrobienia. Z układu TN-C przed różnicówką robisz zero robocze i zero ochronne i za różnicówką masz TN-C-S. Punkt rozdziału zera powinieneś uziemić i chyba jeszcze połączenia wyrównawcze do zrobienia.
    Nie jestem za bardzo w temacie bo nie długo kończą mi się uprawnienia.
    Pozdrawiam
    Podwójny post. Drugi usuwam.[h]
  • REKLAMA
  • #3 849312
    ekaand
    Poziom 22  
    Posty: 522
    Pomógł: 37
    Ocena: 165
    Zasadnicza sprawa,to czy jesteś w stanie zrobić uziemienie.(Jakie to mieszkanie-w bloku?).
  • #4 849397
    pavulon
    Poziom 21  
    Posty: 526
    Pomógł: 34
    Ocena: 73
    Tak mieszkanie w bloku, parter, na klatce schodowej w WLZ jest PE, ale do mieszkania nie wchodzi juz, gdyby wchodzil byloby po sprawie. Uziomu raczej nie wykonam.
  • #5 849445
    ekaand
    Poziom 22  
    Posty: 522
    Pomógł: 37
    Ocena: 165
    W takim razie musisz to zrobić w ten sposób:
    Załączniki:
    • Czy można zamontować wyłącznik różnicowo-prądowy w starej instalacji dwużyłowej? Podłączenie różnicówki.jpg (20.32 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 849654
    tprzemko
    Poziom 22  
    Posty: 413
    Pomógł: 54
    Ocena: 21
    Witam
    A rury wodociągowe nie przypuszczam aby były z pcv. Postaram się dowiedzieć i jeszcze dzisiaj zmienić posta czy można to zrobić na wodzie. Uziemienie powinno być aby w przypadku braku zera była ochrona. Układ zaprezentowany wyżej będzie spełniał swoje zadanie do momentu kiedy zero będzie w całości, a jak wiemy z doswiadczenia przeważnie ono potrafi zgniąć. Pozdrowienia
  • #7 849721
    ekaand
    Poziom 22  
    Posty: 522
    Pomógł: 37
    Ocena: 165
    Nie radziłbym Ci się podłączać z uziemieniem do rur.
    Poza tym uważam,że większe jest prawdopodobieństwo "zniknięcia uziemienia z rur,niż zera.
  • REKLAMA
  • #8 849796
    lechm56
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 3038
    Pomógł: 112
    Ocena: 367
    ekaand napisał:
    W takim razie musisz to zrobić w ten sposób:

    Mam pytanie.Czy podłączenie PE na listwie w mieszkaniu ,które jest na schemacie przed licznikiem można podłączyć przed wyłącznikiem różnicowym? ( mniej roboty)
  • #9 849824
    Mathevp
    Poziom 19  
    Posty: 413
    Pomógł: 14
    Ocena: 75
    nie wiem czy czy masz zamiar wymieniać przewody doprowadzające do gniaz czy tylko chcesz pociągnąć dodatkowo przewód PE, ponieważ to nie wynika z postu, ale osobiście odradzam ciągnięcie dodatkowego przedu PE tylko wymianę przewodów w mieszkaniu.
    miejsce przejścia na instalację TN-S musi być uziemione. Jest to duży problem szczególnie w bloku. Niekiedy zdarza się, że w WLZ-ach jest uziemienie tylko trzeba poszukać. Idzie w środku bednarka.
    Jak zaczniesz kombinować w ciągnięciu dodatkowych przewodów z WLZ do mieszkania to na bank masz kontrolę z ZE, będą myśleli że ciągniesz na lewo prąd. Proponuję zadzwonić do ZE odpowiedniego do twojego miejsca zamieszkania i dowiedziec się jak oni się na taką przeróbkę zapatrują. Osobiście jestem przeciwnikiem takich rozwiązań mieszanych i proponuję wymienić wszystko kompleksowo. Mniej problemów na przyszłość, niestety inwestycja większa.
    Pozdrówka
    M
  • #10 850090
    ekaand
    Poziom 22  
    Posty: 522
    Pomógł: 37
    Ocena: 165
    Jeśli masz na myśli podłączenie PE za licznikiem,to nie można.
  • #11 850195
    pavulon
    Poziom 21  
    Posty: 526
    Pomógł: 34
    Ocena: 73
    Nimoge wykonać połączeń tak jak jest przedstawione na rysunku wyżej dlatego, że musialbym prowadzić PE z pod tablicy do mieszkania co wiąże sie ze zdejmowaniem licznika i tablicyoraz ingerencją pod tablicą na klatce (sam tego niemoge robić). W takim przypadku już będę całą instalację wymieniał.
    Problem w tym, że niemam wystarczjących kosztów i chciałbym chociaż kuchnię i łazienkę zabezpiczyć.
  • #12 850203
    pavulon
    Poziom 21  
    Posty: 526
    Pomógł: 34
    Ocena: 73
    i jeszcz jedno, mam zamiar wymienić przewody w kuchni i łazience
  • #13 850321
    HenryK3
    Poziom 29  
    Posty: 1491
    Pomógł: 95
    Ocena: 191
    Witam
    W zasadzie nie powinno się udzielać porad na takie pytania, ponieważ pisząc można pominąć coś bardzo oczywistego, a to może stanowić poważne zagrożenie zdrowia i życia autora tematu i domowników.
    Instalację powinien wykonać elektromonter z aktualnymi uprawnieniami SEP.

    Mogę opisać jak jest u mnie:

    Połączenie mam jak na schemacie, który załączył ekaand z tą różnicą, że przewód PE zaczyna się w rozdzielnicy w mieszkaniu (za licznikiem i WLZ).
    Ten punkt jest też "wzmocniony" przewodem 4 mm2 od połączenia wyrównawczego (w pionie połączyłem wszystkie metalowe rury).
    Instalację zabezpieczają 4 wyłączniki nadmiarowe:
    C-16 gniazda łazienka i kuchnia
    B-16 pozostałe gniazda bez przewodu ochronnego
    B-10 oświetlenie
    B-6 do oświetlenia przedpokoju zasilany jest z przed wyłącznika różnicowo-prądowego (L i PEN) aby w ciemności nie szukać rozdzielnicy.
    Od rozdzielnicy odchodzą przewody: 3x 2,5 mm2 do gniazd z bolcem, 2x 1,5 mm2 do gniazd w pokojach (połączenie pierścieniowe) oraz 3x 1,5 mm2 do oświetlenia.

    Po przeprowadzeniu pomiarów miernikiem impedancji pętli zwarcia MPZ-1 wskazania wynoszą 0,5 - 0,7 Om czyli są zadowalające.

    Pozdrawiam
    HenryK3

    p.s.
    :arrow: ekaand
    Przewody ochronno-neutralne przed różnicówką powinny mieć oznaczenie PEN
  • #14 850473
    pavulon
    Poziom 21  
    Posty: 526
    Pomógł: 34
    Ocena: 73
    HenryK3 - masz całkowitą rację, tylko ludzie z SEP'oskimi uprawnieniami powinni to robic, dlatego zrobię to za jakieś 10 miesiecy tylko juz byłem ciekaw jak moge to rozwiącać bo niezanosi sie na zmiane instalacji u mnie wmieszkaniu w najbliższym roku.
  • #15 850822
    lechm56
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 3038
    Pomógł: 112
    Ocena: 367
    ekaand napisał:
    Jeśli masz na myśli podłączenie PE za licznikiem,to nie można.

    henryK3 pisze: Połączenie mam jak na schemacie, który załączył ekaand z tą różnicą, że przewód PE zaczyna się w rozdzielnicy w mieszkaniu (za licznikiem i WLZ).
    Nic z tego nie rozumiem :wink:
  • #16 850873
    pavulon
    Poziom 21  
    Posty: 526
    Pomógł: 34
    Ocena: 73
    Chyba za WLZ i licznikiem przed W\wyłącznikiem różnicowo-prądowym
  • #17 850887
    pavulon
    Poziom 21  
    Posty: 526
    Pomógł: 34
    Ocena: 73
    ekaand napisał:
    Jeśli masz na myśli podłączenie PE za licznikiem,to nie można.


    Można, załóżmy że stoi sobie domek jedno rodzinny, licznik energii ma na zewnątrz, od licznika do mieszkania - dokladnie garażu idzie instalacja 3-fazowa, 4-przewodowa, dopiero w garażu jest wykonany uziom i tam jest wykonane łączenie N z PE. Budyneczek powstal w tym roku (znaczy instalacja) wiec raczej zgadza sie z obowiązującymi normami.
  • #18 851188
    tprzemko
    Poziom 22  
    Posty: 413
    Pomógł: 54
    Ocena: 21
    Jasne że tak. Ważne jest aby punkt przejścia z TN-C na TN-C-S był uziemiony.
    Podwójny post. Drugi usuwam. [h]
  • #19 851309
    ekaand
    Poziom 22  
    Posty: 522
    Pomógł: 37
    Ocena: 165
    Ale nie jest to domek wolnostojący i przecież nie można pdciągnąć tam uziomu.
  • REKLAMA
  • #20 851962
    tprzemko
    Poziom 22  
    Posty: 413
    Pomógł: 54
    Ocena: 21
    Witam
    Post kolegi HenryK3 ukazuje jak się to robi w praktyce. Jnstalatorzy jeżeli wyjdzie im z pomiarów uziemienie podpinają się do rur. Zresztą pewno w piwnicy rury są w którymś miejscu pospinane z uziomem.

    PS. A tak odbiegając od tematu może ktoś podpowie mi dlaczego z domciu wysyłam dwa posty zamiast jednego (win98, ie po akutalizacjach).
  • #21 851977
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Posty: 15878
    Pomógł: 546
    Ocena: 6170
    Nie klikaj myszą dwa razy.
  • #22 852053
    HenryK3
    Poziom 29  
    Posty: 1491
    Pomógł: 95
    Ocena: 191
    lechm56 napisał:
    ekaand napisał:
    Jeśli masz na myśli podłączenie PE za licznikiem,to nie można.

    henryK3 pisze: Połączenie mam jak na schemacie, który załączył ekaand z tą różnicą, że przewód PE zaczyna się w rozdzielnicy w mieszkaniu (za licznikiem i WLZ).
    Nic z tego nie rozumiem :wink:


    Nie napisałem, że to jest zgodnie z przepisami.

    Wyszedłem z założenia, że teraz gdyby nastąpiła przerwa przewodu PEN (przed rozdzielnicą w mieszkaniu) nadal będzie zachowana skuteczność ochrony przeciwporażeniowej i gwarantuję, że gdyby ktoś jednocześnie dotknął przewodu czynnego i np. rury wodociągowej to na 100% nastąpi wyzwolenie różnicówki.

    W poprzednim układzie (zerowanie bez wył. różnicowo-prądowego) brak ciągłości PEN spowoduje pojawienie sią napięcia na bolcach ochronnych i na obudowach podłączonych urządzeń.

    I tak może się zdarzyć w większości naszych mieszkań ......
  • #23 857210
    pavulon
    Poziom 21  
    Posty: 526
    Pomógł: 34
    Ocena: 73
    Czy moge podłączyć punk łączenia PE z N do miedzianych rur od CO lub stalowych wodnych celem uziemiania.
    Jak wyżej pisałem chce zabezpieczyć kuchnie i łazienką wyłącznikiem różnicoprądowym (wymienię także przewody)
    Mieszkam na parterze, multimetr wykazuje pomiędy rurami a PE w WLZ ok. 0,1 Ohma.
    Czy będzie to zgodne z przepisami ?
    Czy bedzie to stanowiło zagrożenia życia i dlaczeg?
    Pozdrowienia
  • #24 857316
    lechm56
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 3038
    Pomógł: 112
    Ocena: 367
    !.Możesz podłączyć.
    2.Daj zabezpieczenie różnicowo prądowe.
    3.Pomiar wykonać miernikiem(np:MZK) do pomiaru uziemienia (dobór wartości zabezpieczenia)
    3.Zgodne z przepisami.
    4.Nie zagraża życiu.
  • #25 2009662
    Popak
    Moderator na urlopie...
    Posty: 2762
    Pomógł: 97
    Ocena: 270
    Witam

    Sory że odkopałem stary temat :) ale dręczy mnie jedna myśl. Mianowiczie na elce raz piszą że nie można ciągnąć przedodu PE z rur wodociągowych a tu piszecie że można.
    To jak to jest można czy nie? i czy jest to zgodne z prawem?

    Do HenryK3
    Czy możesz mi na meila przesłać jakiś schemacik jak to połączenie zrobiłeś? (jak opisałeś w swoim pierwszym poście)

    Pozdrawiam
  • #26 2010508
    ekaand
    Poziom 22  
    Posty: 522
    Pomógł: 37
    Ocena: 165
    Można,ale ....i tu przeczytaj sobie to:

    Cytat:
    PN-IEC 60364-1:2000
    542.2.5. Systemy metalowych rur wodociągowych mogą być wykorzystywane jako uziomy, pod warunkiem że uzyskano na to zgodę jednostki eksploatującej te wodociągi, a także zapewnione jest zapewnione jest uzgadnianie z użytkownikiem instalacji elektrycznej każdej planowanej zmiany w systemie rur wodociągowych.
    542.2.7. Ołowiane powłoki i inne metalowe osłony kabli nie narażone na uszkodzenia wskutek nadmiernej korozji, mogą być wykorzystane jako uziomy, pod warunkiem że uzyskano na to zgodę jednostki eksploatującej te kable, a tak-że zapewnione jest zawiadamianie użytkownika instalacji elektrycznej o każdej planowanej zmianie kabli, która mogłaby wpływać na ich przydatność jako uziomu.
    543.2.4. Części przewodzące obce mogą być wykorzystane jako przewód ochronny jeżeli spełniają wszystkie cztery następujące wymagania:
    a) ich ciągłość elektryczna powinna być zapewniona przez konstrukcję albo przez odpowiednie połączenia, w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym lub elektrochemicznym;
    b) ich konduktancja powinna być co najmniej równa konduktancji wynikającej z wymagań 543.1;
    c) jeżeli zastosowane są elementy kompensujące, powinny być one zabezpieczone przed usunięciem;
    d) przewidziane są do takiego zastosowania lub w razie potrzeby zostały odpowiednio przystosowane.
    Wykorzystanie metalowych rur wodociągowych jest dopuszczalne, pod warunkiem że uzyskano na to zgodę jednostki eksploatującej wodociągi. Rur instalacji gazowych nie należy wykorzystywać jako przewodów ochronnych.
    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156) przywołuję tą normę odnośnie § 184 :
    § 184. 2. Dopuszcza się wykorzystywanie jako uziomy instalacji elektrycznej metalowych przewodów sieci wodociągowej, pod warunkiem zachowania wymagań Polskiej Normy dotyczącej uziemień i przewodów ochronnych oraz uzyskania zgody jednostki eksploatującej tę sieć.
    to z postu ,który napisał geguśhttps://www.elektroda.pl/rtvforum/topic199340.html
    Z czym zresztą się zgadzam.
  • #27 2024582
    Enpro
    Poziom 22  
    Posty: 380
    Pomógł: 39
    Ocena: 97
    Aby nie zakładać nowego tematu chciałbym pociągnąć wątek różnicówki chciałbym poznać opinie kolegów fachowców. Czy z punktu widzenia odbiorcy prądu w instalacji 1 fazowej 2 przewodowej lub 3 fazowej 4 przewodowej jest lepsze zastosowanie popularnego zerowania urządzeń tym samym przewodem zerowym ( mostkiem) przez bolec w gniazdku lub bezpośrednio na urządzeniu czy likwidacji tego typu zerowania i zastąpieniem go wstawieniem różnicówki bez dodatkowego przewodu PE tam gdzie to jest kłopotliwe lub ze względów obecnej ciężkiej sytuacji większości rodzin kosztowne. Czy bezpieczniejsze nie będzie zastosowanie różnicówki która może nie wyłączyć od razu w przypadku pojawienia się napięcia na obudowie urządzenia gdy ono będzie miało dobrą izolacje od podłoża i zadziała w przypadku dotknięcia się do urządzenia a może lepiej stosować dotychczasową metodę zerowania a co w przypadku upalenia się przewody zerowego gdzie pojawia się napięcie na obudowie poprzez mostek i człowiek się dotknie albo złapie rączkę od lodówki co wtedy wyłączy. Czy to będzie tak jak u znajomego upaliło się zero pod licznikiem z powodu nadmiernego obciążenia i za cienkich przewodów co spowodowało pojawienia się napięcia na obudowie bojlera elektrycznego bo był zerowany poprzez rury poszło napięcie do obory gdzie były poidła naddatek do tych samych rur podczepione były łańcuchy od krów a efekt wszystkie krowy padły dobrze że żaden człowiek nie złapał za to. To są moje takie sugestie związane z tym tematem i chciałbym poczytać wasze opinie na ten temat. Pozdrawiam.
  • #28 2024659
    cyruss
    Poziom 31  
    Posty: 1365
    Pomógł: 143
    Ocena: 238
    Właśnie ze względu na takie przypadki obecnie nie stosuje się zerowania. W opisanym przypadku nawet uziemienie rur wodnych niewiele by pomogło, jeśli potem biegną one na długim odcinku po ścianach - wynika to z rozkładu spadku napięcia w ziemi. Może pomogłoby zastosowanie połączeń wyrównawczych wszystkiego co metalowe w oborze.

    Wracając do tematu - odgałęzienie przewodu PE od PEN po liczniku nie jest dobrym pomysłem - w razie upalenia zera w wlz lub liczniku na PE pojawi się napięcie, a przecież nic go nie zabezpiecza (różnicówka w tym przypadku nie zadziała - prąd wyjdzie od L, przez różnicówkę tam i z powrotem, wróci po N do PEN i zamknie się przez PE i człowieka do ziemi). Lepiej już (jeśli nie można wyjść z PE od pionu z bednarką) zastosować połączenia wyrównawcze - połączyć bednarką lub grubym (Cu 16 mm kw) przewodem wszystkie metalowe rury wchodzące do mieszkania i do tego obwodu podpiąć styki ochronne w gniazdach. Wtedy różnicówka na pewno zadziała, nawet gdy upali się N czy PEN. A nawet gdyby na wszystkich rurach pojawiło się napięcie (co jest bardzo mało prawdopodobne) to nie ma do czego zamknąć obwodu i ryzyko porażenia jest małe. I nie jest to klasyczny uziom - raczej nieuziemione (lub niepewnie uziemione) polączenie wyrównawcze. A do zadziałania różnicówki wystarczy że bedzie miało i kilka kiloomów do ziemi.
  • #29 2024708
    HenryK3
    Poziom 29  
    Posty: 1491
    Pomógł: 95
    Ocena: 191
    Enpro napisał:
    jest lepsze zastosowanie popularnego zerowania urządzeń tym samym przewodem zerowym ( mostkiem) przez bolec w gniazdku lub bezpośrednio na urządzeniu czy likwidacji tego typu zerowania i zastąpieniem go wstawieniem różnicówki bez dodatkowego przewodu PE tam gdzie to jest kłopotliwe lub ze względów obecnej ciężkiej sytuacji większości rodzin kosztowne.

    Zastosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego nie zmienia faktu, że ochroną przeciwporażeniową jest nadal zerowanie.
    Koszt samych przewodów jest niewielki w stosunku do ceny wył. róż-prądowego.
    Życia i zdrowia nie przeliczamy na cenę...
    Enpro napisał:
    Czy to będzie tak jak u znajomego upaliło się zero pod licznikiem z powodu nadmiernego obciążenia i za cienkich przewodów co spowodowało pojawienia się napięcia na obudowie bojlera elektrycznego bo był zerowany poprzez rury poszło napięcie do obory gdzie były poidła naddatek do tych samych rur podczepione były łańcuchy od krów...

    Aby instalację wodociągową wykorzystać jako naturalny uziom musi ona spełniać określone warunki - czytaj wyżej post ekaand.
    Jeżeli ktoś ma wątpliwości - zdecydowanie odradzam takie rozwiązanie.
  • #30 2024759
    igabriel
    Poziom 20  
    Posty: 308
    Pomógł: 35
    Ocena: 60
    tak jest jak napisał HenryK3..
    różnicoka jest dodatkowym zabezpieczeniem przeciwporażeniowym , a podstawowym jest zerowanie!!!!

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono możliwość montażu wyłącznika różnicowo-prądowego (RCD) w starej instalacji elektrycznej dwużyłowej, typowej dla mieszkań w blokach bez uziemienia. Podkreślono, że dla prawidłowego działania różnicówki konieczne jest rozdzielenie przewodu PEN na N i PE oraz uziemienie punktu przejścia z układu TN-C na TN-C-S. W przypadku braku uziemienia w mieszkaniu, często spotykanego w blokach, sugerowano wykonanie połączeń wyrównawczych metalowych elementów instalacji i rur wodociągowych, choć podłączenie PE do rur wodnych jest kontrowersyjne i wymaga spełnienia określonych warunków. Wskazano, że ciągnięcie dodatkowego przewodu PE bez wymiany instalacji jest problematyczne i może być niezgodne z przepisami oraz wymaga konsultacji z zakładem energetycznym. Zwrócono uwagę, że wyłącznik różnicowo-prądowy jest zabezpieczeniem dodatkowym, a podstawową ochroną jest zerowanie lub uziemienie. Dyskutowano również o bezpieczeństwie stosowania różnicówki bez przewodu PE, gdzie różnicówka może zadziałać nawet przy braku uziemienia, ale komfort i bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych jest wtedy ograniczone. Podkreślono konieczność wykonania instalacji przez wykwalifikowanego elektryka z uprawnieniami SEP. Wątpliwości budziło także wykorzystanie instalacji piorunochronowej jako uziemienia, co zostało odrzucone jako niebezpieczne. Ostatecznie zalecano kompleksową wymianę instalacji lub przynajmniej wymianę przewodów w kuchni i łazience wraz z montażem różnicówki, aby poprawić bezpieczeństwo użytkowania.
Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.
REKLAMA