Witam
W zasadzie nie powinno się udzielać porad na takie pytania, ponieważ pisząc można pominąć coś bardzo oczywistego, a to może stanowić poważne zagrożenie zdrowia i życia autora tematu i domowników.
Instalację powinien wykonać elektromonter z aktualnymi uprawnieniami SEP.
Mogę opisać jak jest u mnie:
Połączenie mam jak na schemacie, który załączył
ekaand z tą różnicą, że przewód PE zaczyna się w rozdzielnicy w mieszkaniu (za licznikiem i WLZ).
Ten punkt jest też "wzmocniony" przewodem 4 mm2 od połączenia wyrównawczego (w pionie połączyłem wszystkie metalowe rury).
Instalację zabezpieczają 4 wyłączniki nadmiarowe:
C-16 gniazda łazienka i kuchnia
B-16 pozostałe gniazda bez przewodu ochronnego
B-10 oświetlenie
B-6 do oświetlenia przedpokoju zasilany jest z przed wyłącznika różnicowo-prądowego (L i PEN) aby w ciemności nie szukać rozdzielnicy.
Od rozdzielnicy odchodzą przewody: 3x 2,5 mm2 do gniazd z bolcem, 2x 1,5 mm2 do gniazd w pokojach (połączenie pierścieniowe) oraz 3x 1,5 mm2 do oświetlenia.
Po przeprowadzeniu pomiarów miernikiem impedancji pętli zwarcia MPZ-1 wskazania wynoszą 0,5 - 0,7 Om czyli są zadowalające.
Pozdrawiam
HenryK3
p.s.
ekaand
Przewody ochronno-neutralne przed różnicówką powinny mieć oznaczenie
PEN