Wyłącznik główny wyłącza się po przeniesieniu punktów świetlnych - co sprawdzić?

rafjal 23 Sie 2007 22:30 6223 31
Najlepsze odpowiedzi

Co sprawdzić, gdy po przeniesieniu punktów świetlnych i puszki wyłącza się różnicówka w mieszkaniu?

Jeśli wybija różnicówka, to zwykle oznacza zwarcie, przebicie albo upływ prądu w którymś obwodzie, najczęściej po stronie przewodu, oprawy lub błędnego połączenia po remoncie [#4209426] Odłącz wszystkie odbiorniki z gniazdek, wykręć żarówki i wyłącz bezpieczniki obwodowe, a potem sprawdzaj instalację po kawałku, żeby zawęzić miejsce usterki [#4209506][#4210337] Najlepiej odpinaj kolejno przewody neutralne z listwy neutralnej i załączaj zabezpieczenie; jeśli po odłączeniu konkretnego obwodu przestaje wybijać, to właśnie tam jest problem [#4210337] Skoro awaria pojawiła się po przeniesieniu punktów świetlnych i puszki, to szczególnie sprawdź te miejsca pod kątem źle połączonych przewodów, uszkodzonej izolacji albo przewodu dotykającego ściany/obudowy [#4209426][#4209506] Nie omijaj różnicówki na stałe, bo to tylko ukryje usterkę i może być niebezpieczne; jeśli nie da się tego szybko zlokalizować, wezwij elektryka [#4213052]
Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.
REKLAMA
  • #1 4209257
    rafjal
    Poziom 10  
    Posty: 12
    podczas remontu przenoszone byly puntky swietlne, oraz jedna z puszek, nagle wywala mi glowny bezpiecznik na tablicy rozdzielczej i nie ma w calym mieszkaniu pradu we wlacznikach. CO robic? wszystkie puszki sprawdzone... ?!? HELP!
  • REKLAMA
  • #2 4209300
    jaculas
    Poziom 14  
    Posty: 169
    Pomógł: 7
    Ocena: 10
    Cos musisz mieć z instalacja po remoncie sprawdziłbym jeszcze raz te puszki, bo wydaje mi sie ze tam coś musi być skopane.
  • #3 4209323
    fuutro
    Poziom 43  
    Posty: 9921
    Pomógł: 1450
    Ocena: 837
    Sprawdzałeś, czy nie ma żadnego zwarcia? Odłącz wszystko od gniazdek i odetnij od sieci, np przez wykręcenie bezpieczników/wyłączenie wyłączników; sprawdź czy nie ma jakiegoś zwarcia między przewodem neutralnym a fazowym. A jak masz różnicówkę to sprawdź czy nie zwarłeś uziemienia i fazy bo to w moment załatwia sprawę. Może perzyczyną być nawet głupia oprawa na żarówkę. Miałem taki numer na mieszkaniu, po wkręceniu żarówki w łazience wywalało mi wyłącznik na klatce a nie w mieszkaniu.
  • #4 4209351
    rafjal
    Poziom 10  
    Posty: 12
    dzieki za natychmiastowy odzew, super forum!

    juz wam pisze jak bylo i jak jest - mam tablice rozdzielcza legranda na 11 bezpiecznikow. wybija tylko jeden "5" - wylacznik roz pradowy (a pod niego kwalifikuja sie jeszcze 3-oswietlenie kuchni i 4-niepamietam)

    wczesniej nie dzialaly kontakty w sypialni i kuchni - po odnaleznieniu zagispowanego kontaktu(!) zaczely dzialac kontaktu w sypialni i taki ktory jest pod bezpiecznikiem (zmywarka + okap)
    teraz nie dziala: zadne górne oswietlenie - wybija "5" i nic nie mozna zbadac tak dla laika... i nie dzialaja kontakty w kuchni (3szt)
    Gdzie węszyć?
    dodam ze przenoszona byla jedna puszka na drugi rog sciany, przenoszone dwa puntky swietlne (kuchnia i salon) jestem załamany - pol dnia dzis na tym siedzielismy... :(
  • #5 4209371
    mirko66b
    Poziom 29  
    Posty: 1177
    Pomógł: 110
    Ocena: 45
    Odpinaj zasilania poszczególnych pomieszczeń.Ogranicz pole poszukiwań. Inaczej się zamotasz.
  • #7 4209394
    mirko66b
    Poziom 29  
    Posty: 1177
    Pomógł: 110
    Ocena: 45
    Od początku. Ta "5" to różnicówka,czy zwykły "S " ?
  • #8 4209400
    jaszczur1111
    Poziom 33  
    Posty: 1951
    Pomógł: 173
    Ocena: 494
    Spróbuj obejść różnicówkę przy pomocy dużego odbiornika np.farelka na 1000W.Można przy pomocy prostego przyrządu z cewki od przekaźnika i np.starego walkmana lub innego wzmacniacza, wyszukać pod tynkiem gdzie idą przewody i gdzie jest zwarcie.Jeśli wywala czuła różnicówka a zwarcia nie ma to trzeba szukać upływności do ściany(uszkodzona izolacja kabla)
  • REKLAMA
  • #10 4209426
    fuutro
    Poziom 43  
    Posty: 9921
    Pomógł: 1450
    Ocena: 837
    Różnicówka powinna być ponad wszystkimi, bo chroni całą instalację przed "wyciekami" prądu poza obwód. Jak ją wywala to masz gdzieś coś uszkodzone - zwarty czy przetarty przewód, zwarcie fazy do obudowy jakiegoś urządzienia w domu.
  • #11 4209434
    jaszczur1111
    Poziom 33  
    Posty: 1951
    Pomógł: 173
    Ocena: 494
    Spróbuj obejść tą rożnicówkę nawet żarówką.
  • REKLAMA
  • #12 4209445
    mirko66b
    Poziom 29  
    Posty: 1177
    Pomógł: 110
    Ocena: 45
    Pamiętaj,że zwarcie pomiędzy przewodem zerowym i neutralnym też wywali różnicówkę.
  • #13 4209447
    fuutro
    Poziom 43  
    Posty: 9921
    Pomógł: 1450
    Ocena: 837
    Nie obchodź różnicówki bo ona wskazuje jakieś nieprawidłowości. Lepiej ich poszukać niż kiedyś ich żałować.
  • #14 4209448
    rafjal
    Poziom 10  
    Posty: 12
    czy ta gruba "5" nalezy wyjac z tablicy rozdzielczej, aby to sprawdzic?

    Dodano po 4 [minuty]:

    a czy przy przenoszeniu pkt swietlnego gdy cos zostalo jakos zle polaczone moze tez wywalac? wszystko to jest juz jest zagipsowane, a wczesniej nie bylo sprowadzone, bo STOEN dopiero puscil nam prad (nowy blok)

    Dodano po 53 [sekundy]:

    Mirko, a gdzie takie zwracie moze wystepowac?
  • #15 4209474
    mirko66b
    Poziom 29  
    Posty: 1177
    Pomógł: 110
    Ocena: 45
    Nic nie wyciągaj. Co ci to da ,że pominiesz różnicówkę ? Nic. Klient miał różnicówkę i dalej będzie chciał ją miec. Szukajcie co spapraliście i tyle.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Przy przenoszeniu puszki kabel przybijaliście gwożdziami ?
  • #16 4209488
    fuutro
    Poziom 43  
    Posty: 9921
    Pomógł: 1450
    Ocena: 837
    Zrób mostek na zaciskach N (wejście i wyjście) i drugi na L (również wejście i wyjście) ale tylko na czas remontu bądź krótszy. Jak odetniesz odbiorniki i zasilanie to przewody N, L i PE powinny byćodizolowane od siebie i kaloryferów czy rur wodociągowych.
  • REKLAMA
  • #17 4209492
    mirko66b
    Poziom 29  
    Posty: 1177
    Pomógł: 110
    Ocena: 45
    Powiedz jeszcze czy ta różnicówka zabezpiecza całe mieszkanie, czy tylko oświetlenie ?
  • #19 4209500
    fuutro
    Poziom 43  
    Posty: 9921
    Pomógł: 1450
    Ocena: 837
    Różnicówka zabezpiecza całe mieszkanie, wieksze znaczenie ma w łązience (łatwiej o porażenie) niż w oświetleniu.
  • #20 4209506
    mirko66b
    Poziom 29  
    Posty: 1177
    Pomógł: 110
    Ocena: 45
    Na łazienkę może byc inna.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Powyciągaj wszystko z gniazdek w kuchni,powykręcaj wszystkie żarówki, wyłącz główny bezpiecznik i zmierz w puszce gdzie masz zwarcie.
  • #22 4209526
    mirko66b
    Poziom 29  
    Posty: 1177
    Pomógł: 110
    Ocena: 45
    Co z tymi gwożdziami ?
  • #25 4210337
    Amazon850
    Poziom 13  
    Posty: 52
    Pomógł: 3
    Ocena: 15
    Co znaczy nagle? Po remoncie działało jakiś czas? Zastanów się co było zrobione, że zadziałała różnicówka? Być może źle podłączona jest któraś oprawa, lub włączone masz urządzenie z przebiciem na obudowę. Wyjmij z gniazdek wszystkie wtyczki, wyłącz wyłączniki i zobacz co się będzie działo. Może być również tak, że popsuł się wyłącznik różnicowo-prądowy, ale to jest mało prawdopodobne. Jak to nie pomoże, odpinaj po kolei przewody neutralne (niebieskie) z szyny neutralnej i włączaj zasilanie, jeśli nie wyrzuci różnicówka masz obwód, który powoduje jej zadziałanie i wtedy szukaj w tym obwodzie.
  • #26 4212895
    rafjal
    Poziom 10  
    Posty: 12
    po weryfikacji: podlaczajac w rozdzielni kabelkiem przy tym przelaczniku dol z gora wszystko dziala jak nalezy - czyli prawdopobnie zepsul sie ten przelacznik ?!? czy moze byc cos innego , a on jest ok? ile to moze kosztowac przy okazji zapytam (Moeller)

    Dodano po 3 [minuty]:

    dodam ze ten glowny wylacznik pradu na cale mieszkanie jest na korytarzu, pod licznikami (taki potrojny)
  • #27 4212942
    Amazon850
    Poziom 13  
    Posty: 52
    Pomógł: 3
    Ocena: 15
    Jak ją zmostkowałeś to nie znaczy że jest popsuta różnicówka!!! Ominąłeś ją tylko i nic więcej, jak chcesz być pewien, że ona jest popsuta zdejmij mostki, odepnij od niej z wyjścia przewód neutralny i wtedy załącz, jak zadziała to jest niesprawna, jak nie zadziała to masz problem w instalacji, odepnij od szyny neutralnej wszystkie przewody, oprócz przewodu różnicówka-szyna, wyłącz wcześniej wszystkie bezpieczniki obwodowe, załącz różnicówkę i podpinaj po kolei przewody neutralne, przy którym Ci zadziała, tam na tym obwodzie masz problem.
  • #28 4213006
    rafjal
    Poziom 10  
    Posty: 12
    no jest zmostkowana i wszystko dziala, dodatkowo sprawdzone wszystkie puszki...
    troche z tym roboty co napisales...czyli wymontowac ja i co dalej... sorki ale nie znam sie na tym i fachowy jezyk czasem nie daje mi zrozumiec...:)

    dla cala ta rozdzielnia to kupa kabli podlaczonych do 11 przelacznikow roznej wielkosci + jednym na korytarzu ktora wywala calosc:)

    Dodano po 2 [minuty]:

    nie wiem czy dobrze sie rozumiemy - ten przelacznik odpowieada tylko za niektore kontakty w kuchni i calosc oswietlniea gornego w calm mieszkaniu. Glowny na korytarzu nie wywala.

    Dodano po 1 [minuty]:

    ta slawna "5" nie chce sie wogole wlaczyc, gdy prubuje ja wrzucic do gory to wybija i tyle.. pomoglo to polaczenie mostkiem
  • #29 4213052
    Amazon850
    Poziom 13  
    Posty: 52
    Pomógł: 3
    Ocena: 15
    Trzeba się dokopać do uszkodzenia/błędu w tym obwodzie, kupno nowego nic nie da bo będzie zachowywał się tak samo, zmostkowanie go spowoduje, że w przypadku przebicia izolacji może Cię zabić.
    Nic innego tu nie wymyślisz, rozpina się kawałkami obwód w którym jest awaria aż do jej lokalizacji. Znajdź jakiegoś elektryka, on Ci to zlokalizuje i poprawi.

Podsumowanie tematu

✨ Po przeniesieniu punktów świetlnych i jednej puszki podczas remontu, główny wyłącznik różnicowoprądowy (różnicówka) firmy Moeller, oznaczony jako "5", wyłącza się, powodując brak prądu w oświetleniu i niektórych gniazdkach kuchennych. Różnicówka zabezpiecza oświetlenie całego mieszkania oraz gniazdka w kuchni. Problem może wynikać ze zwarcia, uszkodzonej izolacji przewodów, błędnego połączenia w puszkach lub uszkodzonej oprawy oświetleniowej. Zalecane jest odłączenie odbiorników, wykręcenie żarówek, a następnie systematyczne rozpinanie przewodów neutralnych i fazowych w celu lokalizacji zwarcia. Mostkowanie różnicówki pozwala na tymczasowe przywrócenie zasilania, ale nie rozwiązuje problemu i jest niebezpieczne. Wskazane jest znalezienie i naprawa uszkodzenia w obwodzie przez elektryka. Wyłącznik różnicowoprądowy powinien być umieszczony ponad wszystkimi bezpiecznikami i chronić całą instalację przed upływami prądu. Uszkodzenie różnicówki można sprawdzić poprzez odłączenie przewodu neutralnego i próbę załączenia wyłącznika. W przypadku prawidłowego działania różnicówki bez podłączonych obwodów, problem leży w instalacji. Wskazano, że podczas przenoszenia puszki nie używano gwoździ, co wyklucza uszkodzenia mechaniczne przewodów w tym zakresie.
Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.