Błąd E193 w Simodrive 611U przy ruchu głowicy w osi X - co sprawdzić?

pyrkosz2 20 Paź 2007 20:35 3846 13
REKLAMA
  • #1 4397456
    pyrkosz2
    Poziom 11  
    Posty: 32
    Pomógł: 1
    Ocena: 1
    Witam !!!
    Jest maszyna wyposażona w napęd Simodrive i sterownik S7-300
    połączony Profibusem.Po uruchomieniu maszyny podczas ruchu
    głowicy do pozycji wyjściowej w osi X serwonapęd wyrzuca błąd E193
    podczas pracy w automacie.Dzieje się tak średnio od kilku do
    kilkunastu razy.Następnie maszyna pracuje prawidłowo.
    Sprawdzono tor osi X od strony mechanicznej (wymieniono łożyska
    liniowe ).Co może być przyczyną powstania błędu ?
  • REKLAMA
  • #2 4397663
    zembol
    Poziom 25  
    Posty: 499
    Pomógł: 79
    Ocena: 56
    simocomu mowi
    193 Zero mark not found

    Cause

    The zero mark (encoder or equivalent zero mark, e.g. BERO) was not found. Gearbox ratio (mechanical system) was not correctly parameterized using parameter P0237/P0238.


    Remedy

    - Check the equivalent zero mark (BERO) function, if required, replace the BERO
    - readjust the clearance when using BERO
    - Check the cabling
    - Correctly parameterize the gearbox ratio (mechanical system) using parameter P0237/P0238


    Acknowledgement

    RESET FAULT MEMORY


    Stop response

    STOP II

    Dodano po 21 [minuty]:

    pytanie jak zbierany jest u ciebie punkt referencyjny, masz moze pliki konfiguracyjne do tej osi ?

    Dodano po 4 [minuty]:

    poszukal bym krzywki lub czujnika od jazdy referncyjnej, skoro tylko wtedy sie wyklada raczej reszta ok
  • REKLAMA
  • #3 4397940
    pyrkosz2
    Poziom 11  
    Posty: 32
    Pomógł: 1
    Ocena: 1
    Witam !!!!
    W opisie zrobiłem błąd simodrive 611 U zgłasza błąd E 131 a nie 193.
    Przepraszam !!!
  • #4 4398025
    zembol
    Poziom 25  
    Posty: 499
    Pomógł: 79
    Ocena: 56
    Hm
    131 Following error too high
    Cause
    Possible causes are:
    - the torque or acceleration capability of the drive is exceeded
    - position measuring system fault
    - the position control sense is not correct (P0231)
    - mechanical system blocked
    - excessive traversing velocity or excessive position setpoint differences
    Remedy
    Check the above causes and remove.
    Acknowledgement
    RESET FAULT MEMORY
    Stop response
    STOP II
    tyle z mowi simocmu :)
  • REKLAMA
  • #5 4398780
    pyrkosz2
    Poziom 11  
    Posty: 32
    Pomógł: 1
    Ocena: 1
    Witam !!!!
    W jaki sposób podnieść granicę momentu dla simodrive ?[url][/url]
  • #6 4399456
    bonanza
    Spec od Falowników
    Posty: 3099
    Pomógł: 283
    Ocena: 423
    No i jeszcze sprawdziłbym ciągłość ruchomych przewodów od silnika do sterownika, bo tak gólnolotne komunikaty mogą być spowodowane przez nadłamaną żyłę i w konsekwencji chwilowy wzrost prądu.
  • REKLAMA
  • #8 4404721
    Kamilloo
    Poziom 13  
    Posty: 140
    Pomógł: 3
    Ocena: 13
    Jak już podłączysz się simocomem zrób kopię aktualnej konfiguracji. Potem polecam uzycie funkcji TRACE zanim zaczniesz coś mieszać, pokaże Ci wszystkie błedy w ustawieniu napędu np. prąd, regulator wszystko zobaczysz na wykresie. Ewentualne uszkodzenia mechaniczne zaraz będą zobrazowane. Czytaj helpa
    Może okaże się żę TRACE pokaze Ci że jest wszystko jest ok, wtedy musisz wziąć manuale usiąć i pomóżdżyć.
  • #9 4405510
    zembol
    Poziom 25  
    Posty: 499
    Pomógł: 79
    Ocena: 56
    Gucio znacazy Kamillo, Trace owszem fajna spawa ale trzeba jeszcze poprawnie interpretować to i owo, a help sam wiesz jak jest, 75 % bledow zalecany kontakt z producentem :)
  • #10 4406251
    Kamilloo
    Poziom 13  
    Posty: 140
    Pomógł: 3
    Ocena: 13
    Daj inne praktyczniejsze rozwiązanie problemu niż dwa linki i krytyka!!! Dobrze wiesz że kontakt z producentem to nie wszystko, jak sam do czegoś nie dojdziesz to nic się nie nauczysz ani nic nie poznasz. O ZEMBOLU !!! :)
  • #11 4407322
    zembol
    Poziom 25  
    Posty: 499
    Pomógł: 79
    Ocena: 56
    Gucio sam wiesz ze link do juz duzo, nie krytykuje tylko mowie ze do analizy trzeba wiedzy, moge ci podac kilka przykladow z naszej firmy, gdzie proste awarie podajnikow na simodrive zajmowaly po 12 h walki, efekt niewiedzy, kompletnie rozjechana konfiguracja ,rozpiete osie , osie zreferowane 414152352353 mm od faktycznego zera, i by sie wydawalo ze zajmowali sie tym ludze ktorzy cos wiedza :), nie robie z siebie guru od simo tylko staram sie powiedziec ze bez doswiadczenia trzeba byc bardzo ostroznym, i nadal uwazam ze manuale niewiele daja przyklad do simodrive ze 250 stron o PZD , drugie tyle opis parametrow, ze 100 stron o kabelkach spis tresi i 1000 stron gotowe, a wez cos zrob z tym przy awarii powodzenia.
  • #12 4414638
    Kamilloo
    Poziom 13  
    Posty: 140
    Pomógł: 3
    Ocena: 13
    OKI ZEMBOL! Ostrożnym trzeba być przy każdym podejściu do maszyny. Dziś walczysz 24h ( pamiętasz sewa i wiertarke na poprzecce:P ) nad głupota a jutro zajmuje Ci 5 min. Sami siedzieliśmy czasami po wiele godzin nad maszynami po to żeby miec TĄ wiedzę. Owszem dzwoniliśmy po serwisy, jak nie było już światełka w tunelu.
    Analizowanie napedu przez trace jest sposobem na ugryzienie problemu takim samym jak zadzwonienie do producenta maszyny. Tyle że naszą firmę stać jest na goszczenie serwisu z niemiec nawet przez miecha a w innej firmie cała nadziej może leżeć w jednym automatyku!
    Simodrive 611U czy SIMODRIVE/Sinumerik840D to ogrom wiedzy i sam wiesz że jak sam nie zaczniesz zglębiać tej wiedzy to pozostanie Ci tylko linka na siemensa ewentualnie kontakt z producentem.
  • #13 4434054
    pyrkosz2
    Poziom 11  
    Posty: 32
    Pomógł: 1
    Ocena: 1
    Witam !!!
    Przy pomocy programu SimCom podniosłem limity ograniczeń
    (z 57% na 75%) i jest O.K. Zobaczymy co będzie dalej
  • #14 5829248
    Silva
    Poziom 13  
    Posty: 131
    Pomógł: 4
    Ocena: 29
    Witam, przepraszam że trochę nie w temacie ale czy do programu SimoComU jest polski język albo jakieś spolszczenie? Bo wiem że program był także w inny wersjach językowych ale nie wiem czy był też polska. Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc.

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
W maszynie wyposażonej w napęd Simodrive 611U i sterownik Siemens S7-300 połączony Profibusem pojawia się błąd E131 (Following error too high) podczas ruchu głowicy w osi X do pozycji wyjściowej. Błąd występuje sporadycznie, po czym maszyna działa prawidłowo. Przyczyny błędu E131 mogą obejmować przekroczenie momentu lub przyspieszenia napędu, uszkodzenie systemu pomiaru pozycji, nieprawidłową orientację kontroli położenia (parametr P0231), zablokowanie mechaniczne lub zbyt dużą prędkość przemieszczenia. Wskazano konieczność sprawdzenia mechaniki osi (łożyska liniowe wymienione), ciągłości przewodów silnika, poprawności okablowania oraz parametrów przekładni (P0237/P0238). Zalecane jest użycie oprogramowania diagnostycznego SimocomU do odczytu konfiguracji, wykonania kopii zapasowej i analizy błędów za pomocą funkcji TRACE, co pozwala na wizualizację prądów i regulatorów oraz wykrycie ewentualnych uszkodzeń mechanicznych. Podniesienie limitów momentu napędu (np. z 57% do 75%) za pomocą SimocomU przyniosło poprawę. Dyskusja podkreśla znaczenie doświadczenia w interpretacji danych i konfiguracji Simodrive oraz konieczność ostrożności przy modyfikacjach parametrów.