Jak podłączyć kuchenkę elektryczną 8kW do instalacji trójfazowej?

kamiko22 09 Lis 2007 10:37 6782 6
REKLAMA
  • #1 4461652
    kamiko22
    Poziom 10  
    Posty: 5
    witam
    na wstepie chcialem powiedziec ze nie wiem NIC o tym co bede pisal, wiec prosze wybaczcie mi jesli pytania beda niezbyt madre

    chodzi o kuchenke elektryczna z plyta grzewcza
    w mieszkaniu jest instalacja jednofazowa
    kable miedziowe ydy 2,5 x 4

    kuchenke chcialbym podlaczyc trojfazowo
    wiem ze musze zwrocic sie do dostawcy o zmiane na trzy fazy i zwiekszenie mocy, z tym nie ma problemu


    pytanie brzmi: czy kuchenke podlacze do takiego kabla trojfazowo? (nie wiem ile potrzeba zyl do podlaczenia trojfazowego?)
    oraz jakie mniej wiecej zabezpieczenie potrzebuje jesli moc kuchenki to ok 8kW przy maksymalnym uzyciu (w mieszkaniu brak innych urzadzen o takim poborze - jest pralka, czajnik elektryczny, zelazka, rtv - standard)

    z gory dziekuje za odpowiedzi

    Moderowany przez skryn:

    Przeniosłem z "AGD i Systemy Grzewcze".

  • REKLAMA
  • #2 4461807
    grzesiwek
    Poziom 13  
    Posty: 121
    Pomógł: 4
    Ocena: 59
    Witam zrób do kuchenki osobny obwód przewodem 5x2,5 zabezpieczenie 20A i wszystko będzie OK .
  • REKLAMA
  • #3 4461900
    kamiko22
    Poziom 10  
    Posty: 5
    kabel jest oczywiscie 3x4, nie 2,5x4 jak napisalem w pierwszym poscie

    czyli na tym istniejacym kablu 3x4 nie da sie tego zrobic?
    i to 20A to na caly lokal starczy?



    jeszcze jedno pytanie: czy na jednofazowym 25A to by jakos dzialalo?
  • REKLAMA
  • #4 4462584
    rychomuch
    Poziom 29  
    Posty: 973
    Pomógł: 142
    Ocena: 693
    Witam.

    Dobrym wyjściem jest wykonanie ( poprowadzenie ) nowej instalacji tylko do zasilania togo pieca kablem YDY 3x2,5mm² i zabezpieczenie
    go eską S191 B20A, a na zabezpieczeniu głównym Masz S191 C25A.

    Wszysto będzie pasowało do momętu aż : będzie załączony piec na maxa,
    a na dodatek ktoś załączy czajnik - to wyleci główne zabezpieczenie.
    Jednakże bardzo rzadko się zdarza urzywać piec na maxa.

    Pozdrawiam.
  • REKLAMA
  • #5 4463973
    artur s
    Poziom 25  
    Posty: 581
    Pomógł: 61
    Ocena: 157
    A dlaczego na "głównym"C25A?Jeśli chcesz to wszystko ciągnąć na 1 fazie to poproś "dobrego" elektryka aby zamontował układ priorytetowy z pierwszeństwem dla pozostałej części mieszkania,drugi części grzałek w kuchence..abyś przez przypadek nie zwalił zasilania i powinno działać.Tyle,że nie zawsze szybko zagotujesz obiad...
  • #6 4464512
    Madrik
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 12536
    Pomógł: 627
    Ocena: 1189
    Najprościej jest poprosić o zmianę licznika na 3-fazowy i doprowadzić do skrzynki z bezpiecznikami przewód 5x6mm2. Tam rozdzielasz wszystko na kuchenkę i resztę. Zyskasz na tym także to, że resztę obwodów (gniazda, oświetlenie, łazienka) możesz puścić z osobnych faz. Dzięki temu, awaria jednego obwodu nie zakłóci pracy pozostałych.
    Na poczatku dajesz C25 3-faz. z niego idzie na B25 3-faz. do kuchenki i pojedyńcze, jednofazowe eski na resztę. Oczywiście, jeszcze różnicówka na zasileniu.
    Ale, skoro nie masz o tym pojęcia, zleć tą robotę elektrykowi. Tu chodzi jednak o życie. Niektóre firmy, bardziej "oblatane" załatwią ci kompleksowo także w ramach przeróbki, zmianę zasilania i licznika, oraz zwiększenie przydziału mocy w ZE.
  • #7 4468671
    artur s
    Poziom 25  
    Posty: 581
    Pomógł: 61
    Ocena: 157
    Co Wy z tym C25? .Czy nie stosuje nikt DO2? w rozdzielnicy licznikowej?a poza tym ten bezpiecznik to określi ZE w warunkach...

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Dyskusja dotyczy podłączenia kuchenki elektrycznej o mocy około 8 kW do instalacji trójfazowej w mieszkaniu z istniejącą instalacją jednofazową. Zalecane jest wykonanie osobnego obwodu zasilającego kuchenkę kablem YDY 5x2,5 mm² lub 3x2,5 mm² z zabezpieczeniem B20A (20 A). Przy podłączeniu do istniejącego kabla 3x4 mm² możliwe są ograniczenia, a zabezpieczenie główne w lokalu zwykle wynosi C25A (25 A). W przypadku jednofazowego zasilania 25 A może dojść do wyzwalania zabezpieczeń przy jednoczesnym maksymalnym obciążeniu kuchenki i innych urządzeń. Optymalnym rozwiązaniem jest zmiana licznika na trójfazowy oraz doprowadzenie przewodu 5x6 mm² do rozdzielnicy, gdzie można rozdzielić obciążenia na poszczególne fazy, stosując zabezpieczenia C25 3-fazowe i B25 3-fazowe dla kuchenki oraz osobne zabezpieczenia dla pozostałych obwodów. Zaleca się wykonanie instalacji przez wykwalifikowanego elektryka ze względu na bezpieczeństwo i konieczność współpracy z zakładem energetycznym w celu zmiany przydziału mocy i licznika. W dyskusji pojawiła się także sugestia stosowania bezpieczników typu DO2 w rozdzielnicy licznikowej, jednak ostateczne parametry zabezpieczeń określa zakład energetyczny.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA