satel Ca6 i czujki satel aqua plus

cypis_19 30 Dec 2007 00:11 8202 4
Optex
  • #1
    cypis_19
    Level 10  
    Witam czuy ktos moglby mi przeslac schemat podlaczenia szesciu czujek satela do centrali ca6 pierwsza czujka ma dzilac na wejsciu z opoznieniem zaznacze ze mam przewod szesciozylowy prosze o pilny kontakt z gory dzieki
  • Optex
  • #2
    kzaw
    Level 27  
    W instrukcji instalatora na stronie 18 jest opisane jak podłączyć czujkę.A jeśli chodzi oprogramowanie wejść to strona 38 w/w instrukcji.Jest to tam prosto opisane.
  • Optex
  • #3
    cypis_19
    Level 10  
    witam dzieki za odp ale w instrukcji jest napisane dosc chaotycznie jest rysunek jak podlaczyc jeden czujnik a nie jest napisane jak kilka czy ktores ze zlacz tmp laczy sie szeregowo??i jak maja byc podlaczone jako eol nc czy no???prosze o odpowiedz
  • #4
    kzaw
    Level 27  
    Proponuję zastosować podłączenie 2xeol nc, czyli z dwoma rezystorami 1,1k..Tak jak na rysunku w instrukcji.Tam jest narysowane jak podłączyć jeden, kolejne podłączasz analogicznie do kolejnych wejść w centrali.Masz 6 czujek i podpinasz je do 6 wejść w centrali.Tmp nie łączysz szeregowo.