witam
Po kolei
Sterowanie oświetleniem wewnątrz budynku :
Z każdego punktu świetlnego faza musi byc doprowadzona do wyjścia sterownika , faza włączników oświetlenia doprowadzona na wejścia sterownika . W sterowniku proste przepisanie Faza z włącznika "jest" sterownik załącza wyjście. wszystki wyjścia "świetlne" uzależnione od od bitu sterowanego przyciskiem na klawiaturze sterownika - Jest BIT -> mozna świecic - niema Bitu nie mozna świecić
i to tyle jeżeli chodzi o pkt 1
- Sterowanie oświetleniem zewnętrznym z pomiarem jasności.
Tutaj należy podłączyć oświetlenie zewnętrzne pod wyjścia sterownika . Sterowanie od zegara czasu rzeczywistego w sterowniku. Proponowałbym na wejście podać sygnał z czujnika zmierzchowego , umożliwi to włączanie również przy zmroku poza godzinami ( zaćmienie słońca , czarne chmury itp

)
- Sterowanie gniazd wtyczkowych 1-fazowych.
gniazdka podłączane pod wyjścia sterownika i sterowane z timera z opcją losowego czasu załączania.
- Sterowanie nawadniania z pomiarem wilgotności.
Podłączone pod wyjścia sterownika pompy załączane najlepiej chyba czasówką w sterowniku typu opóżnione wyłączenie , załączenie czasówki od komparatora |wejście analogowe czujnika wilgotności | - |wartość nastawiona|
- Sterowanie załączania obwodów ogrzewania budynku z pomiarem temperatury.
do wykorzystania w EASYm zegar roczny - umozliwienie załączenia ogrzewania i komparator |wejście analogowe temperatura|- |nastawa|
od dwóch warunków spełnionych równocześnie załączenie ogrzewania , A żeby układ się nie bujał histereza załączenie poniżej 13 wyłączenie powyżej np 14
- Sterowanie żaluzjami.
Krańcówki na wejścia sterownika , siniki na wyjścia . W sterowniku "zmierzch" załącza zamykaj jeżeli nie ma kraćówki "żaluzja zamknięta"
Przy otwieraniu analogicznie .
Nie jestem do konca pewien czy o to chodziło
Troche później wrzucę przykłady do tego w postaci progrmika na EASY
pozdrowienia
[/img]