Detekcja wycieku chemikaliow ze zbiornika...

luccass 03 Mar 2008 15:26 678 2
  • #1
    luccass
    Level 11  
    Czesc!
    Wiem, ze temat brzmi nieco malo elektrycznie, ale juz wyjasniam o co chodzi.
    Jest pewna linia produkcyjna sluzaca do malowania, jednym z jej elementow jest zbiornik (stalowy), w ktorym znajduje sie chemiczny specyfik. W nim zanurza sie malowany element. Calosci dopelnia 'spory' prostownik (500V / 10kA), gdzie powiedzmy plus podlaczony jest do zbiorniczkow z chemikaliami znajdujacymi sie wewnatrz zbiornika (odizolowane od niego). Minus natomiast laczy sie z zanurzanym elementem. Ze wzgedu na konstrukcje zbiornika jest od uziemiony (podobnie jak i prostownik).
    Podczas wycieku ze zbiornika, uszkodzen izolacji itp. prad znajduje sobie wygodna droge i zaczyna plynac przez obwod uziemiajacy, co jest efektem niepozadanym :)
    Jedyne, co potrzeba, to wylczyc prostownik w momencie, kiedy prad przekroczy dana wartosc. Przy normalnych warunkach pracy, potrafi przez uziemienia plynac nawet do 10A, ale to jest inna bajka.

    Pewne pomysly sa, ale celowo nie chce nic sugerowac itp. Moze ktos z glowa na karku i doswiadczeniem jest w stanie doradzic cos prostego ;)
  • #2
    Adam1988
    Level 26  
    Hymm moze monitor stanu sieci IT (pomiar rezystancji pomiedzy przewodem pradowym a uziemieniem) ? Albo regulowany przekaznik pradowy ?
  • #3
    luccass
    Level 11  
    Adam1988 wrote:
    Hymm moze monitor stanu sieci IT (pomiar rezystancji pomiedzy przewodem pradowym a uziemieniem) ? Albo regulowany przekaznik pradowy ?


    Hmm wypadaloby zerknac w noty katalogowe czy zakresy napiec i pradow sa akceptowalne i obmyslec plan gdzie dokladnie wpiac takowe urzadzenia i czy sie to nada do obwodu DC. Dzieki za pomysl. Przemyslimy!