Instalacja elektryczna w myjni samochodowej - zasilanie 230V i typy opraw

remot 08 Sty 2004 18:06 8080 5
  • #1 467244
    remot
    Poziom 33  
    Posty: 2432
    Pomógł: 278
    Ocena: 220
    Witam
    Czy ktoś z kolegów ćwiczył temat instalacji elektrycznej w myjniach samochodowych.Czy zasilanie 230V jest dopuszczalne, jakie powinny być typy opraw oraz co z zasilaniem urządzen wykorzystywanych w myjni
  • #2 468901
    jiwaniuk
    Poziom 31  
    Posty: 1393
    Pomógł: 142
    Ocena: 145
    Jak najbardziej można zasilać z 230V, należy tylko zastosować jako ochronę przeciwporażeniową wyłączniki różnicowoprądowe. Oprawy jak i cały osprzęt powinien być wodoszczelny. Wydaje mi się, że należy to traktować jak każde inne pomieszczenie o dużej wilgotności i do takich pomieszczeń szukać wymogi przepisów budowy instalacji lub normy.

    Pozdrawiam wszystkich

    jjanek
  • #3 469244
    lechm56
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 3038
    Pomógł: 112
    Ocena: 367
    :Zobacz czy coś nie ma na stronie SEP-u :wink: http://www.sep.com.pl/ Podane tam były normy dotyczące pomieszczeń o dużej wilgotności.
  • #4 474644
    macher
    Poziom 15  
    Posty: 205
    Pomógł: 2
    Ocena: 30
    jiwaniuk napisał:
    Jak najbardziej można zasilać z 230V, należy tylko zastosować jako ochronę przeciwporażeniową wyłączniki różnicowoprądowe. Oprawy jak i cały osprzęt powinien być wodoszczelny. Wydaje mi się, że należy to traktować jak każde inne pomieszczenie o dużej wilgotności i do takich pomieszczeń szukać wymogi przepisów budowy instalacji lub normy.

    Pozdrawiam wszystkich

    jjanek


    Osprzęt wodoszczelny. Napięcie bezpieczne w tym przypadku byłoby chyba 25V, więc jeżeli zrobisz oświetlenie na halogenach 12V to mieścisz się spoko w normie. I to co pisze jjanek
  • #5 478098
    papajus
    Poziom 12  
    Posty: 5
    Jak najbardziej instalacje w myjni wykonuje się na napiecie 230/400V. Jest to pomieszczenie wilgotne jak każde inne, dlatego należy stosować oprawy i osprzęt o IP44(65), odpowiedni dla stref ochronnych. No i oczywiście należy jako ochronę dodatkową zastosować wyłączniki różnicowoprądowe.
  • #6 478113
    remot
    Poziom 33  
    Posty: 2432
    Pomógł: 278
    Ocena: 220
    Dziekuję wszystkim.

    Temat uważam za zamkniety