Zabezpieczenie przed zanikiem fazy dla silnika elektrycznego.

bobi70 18 Mar 2008 13:31 10883 12
REKLAMA
  • #1 4923213
    bobi70
    Poziom 14  
    Posty: 302
    Pomógł: 3
    Ocena: 40
    czy coś takiego istnieje w formie gotowej?
    poszukuję czujnika zaniku fazy dla 3-fazowego odbiornika ze stykiem pomocniczym. styk pomocniczy musi być rozwarty jałowo, tzn. w chwili zadziałania czujnika ma się zewrzeć.
    chcę zrobić na tej bazie prosty alarm, wywołujący dzwonek przy zaniku którejkolwiek z 3 faz. styk pomocniczy podałby wtedy prąd na dzwonek z UPS_a
  • REKLAMA
  • #2 4923228
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Posty: 4340
    Pomógł: 299
    Ocena: 496
    Dziwne, u mnie google działają prawidłowo...
  • REKLAMA
  • #3 4923242
    krzysztof niemczyk
    Poziom 13  
    Posty: 35
    Pomógł: 5
    Ocena: 2
    Czujnik zaniku fazy działa w ten sposób że jeżeli są wszystkie fazy to styki pomocnicze są zwarte, jeżeli jedna faza zanika to styki się rozwierają i wyłączają odbiornik zabezpieczjąc w ten sposób odbiornik przed spaleniem. Jeżeli chcesz odwrócić jego działanie musisz zastosować przekaźnik.
  • #4 4923314
    kacper62
    Poziom 12  
    Posty: 23
    Pomógł: 1
    Ocena: 23
    W czujniku zaniku faz jest przekaźnik. Jeżeli ma pojedyncze styki (jednostronnego działania) to należy go wymienić na dwustronnego działania.
  • #5 4923361
    irekr
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 9682
    Pomógł: 1192
    Ocena: 1237
    ...i włącza się toto cudo w obwód podtrzymania cewki stycznika uruchamiającego. Jedna faza znika i stycznik puszcza...
    Kiedyś w to miejsce stosowało sie wyłączniki termiczne... termiki stosuje się nadal, ale do zupełnie innych celów..
  • REKLAMA
  • #7 4923697
    Wojtek157
    Poziom 11  
    Posty: 31
    Ocena: 1
    Jasne że cos takiego jest np.:
    Finder'a Seria 71,72 przekaźniki nadzorcze.
    Bardzo fajne ma Zamel> seria exta modele cah-01,cam-01, czyckh-01,ckm-01. Jest tego w sumie każda szanująca się firma ma takie "zabawki" meller i schneider, hager też. Szukaj pod terminami: Przekaźniki kontrolne, lub przekaźniki kontroli napięcia/prądu.
  • #8 4925704
    Aleksander_01
    Poziom 43  
    Posty: 12732
    Pomógł: 1157
    Ocena: 3390
    Witam.
    Najtańszy i najprostszy.
    Załączniki:
    • Zabezpieczenie przed zanikiem fazy dla silnika elektrycznego. zanik fazy.JPG (49.51 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • REKLAMA
  • #9 4925710
    domal7
    Poziom 12  
    Posty: 63
    Pomógł: 1
    Ocena: 19
    można zrobić też tak: kupić przekaźnik zaniku fazy a zanim zamontować zwykły stycznik, na cewkę tego stycznika podać napięcie wyjściowe z przekaźnika zaniku fazy jeśli przekaźnik zadziała tj nie będzie którejś z faz to stycznik się "wyłączy" i wtedy masz do dyspozycji jego styki pomocnicze zwierne i rozwierne itp za pomocą których możesz podać napięcie na dzwonek z UPS-a ,ewentualnie zamiast tego stycznika możesz dać stycznik pomocniczy i po problemie no chyba że nabędziesz ten przekaźnik z dodatkowym stykiem pomocniczym.
  • #10 4928232
    Andmit
    Poziom 17  
    Posty: 209
    Pomógł: 10
    Ocena: 19
    Ja robiłem ,na potrzeby kotłowni ,taki czujnik jak w załączniku -działa do dziś niezawodnie .Tranzystor T3 to wysokonapięciowy BD 129 lub podobny.No i widać że to projekt sprzed lat ,ale prawa elektrotechniki jeszcze się nie zmieniły i pewnie dlatego układ do dzisiaj działa.
    Załączniki:
    • Czujnik zaniku fazy.zip (1.93 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 14756788
    firepunch
    Poziom 13  
    Posty: 172
    Pomógł: 1
    Ocena: 33
    Temat podobny więc nie będe zakładał nowego

    Czy taki wyłącznik ze schematu wyżej zadziała natychmiast po zaniku fazy?
    Przeglądam gotowe rozwiązania i zawsze w manualu czas zadziałania wynosi 4 sekundy.
    np: Czujnik kolejności i zaniku fazy

    Szukam rozwiązania które wyłączy mi silnik w kilka ms po zaniku fazy.
    A może te 4 sekundy w dokumentacji to wartość maksymalna?

    Czy ktoś może potwierdzić czy wyłaczniki tego typu maja opóźnienie 4 sekundy czy działają od razu?[/i]
  • #12 14757293
    kosmos99
    Poziom 38  
    Posty: 4188
    Pomógł: 338
    Ocena: 816
    Myślę, że to zależy od wartości napięcia, czujnik ma zadział przy spadku napięcia o 40V, jeśli fazy nie będzie w ogóle to zadziała "od razu", 4 sekundy to czas maksymalny na zadziałanie.
    Zresztą zawsze możesz przetestować, czasy się pewnie będą różnić w zależności od egzemplarza. A do czego jest potrzebne, aż tak szybkie zadziałanie?
  • #13 14758388
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk
    Posty: 2439
    Pomógł: 480
    Ocena: 364
    firepunch napisał:

    ...
    Szukam rozwiązania które wyłączy mi silnik w kilka ms po zaniku fazy.
    A może te 4 sekundy w dokumentacji to wartość maksymalna?

    Każda z faz zasilających przy częstotliwości 50 Hz "przechodzi" przez "zero" co 20 ms (więc ...jej nie ma?!) - zatem jak ją zdekodować czy jest to zanik prawidłowy czy nieprawidłowy w przeciągu kilku ms? ...i przede wszystkim po co z taką dokładnością?

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy dostępności i działania czujników zaniku fazy dla silników trójfazowych z dodatkowymi stykami pomocniczymi. Standardowe czujniki zaniku fazy mają styki pomocnicze zwarte przy obecności wszystkich faz i rozwierają się przy zaniku fazy, co wyłącza odbiornik w celu ochrony. Aby uzyskać odwrotną funkcję (styki rozwierne na jałowo, które się zwierają przy zaniku fazy), należy zastosować dodatkowy przekaźnik lub wybrać modele z odpowiednimi stykami. Wskazano możliwość wykorzystania przekaźnika zaniku fazy do sterowania stycznikiem, którego styki pomocnicze mogą zasilać alarm (np. dzwonek z UPS). Wśród gotowych rozwiązań wymieniono przekaźniki nadzorcze i kontrolne napięcia/prądu, dostępne w ofertach firm takich jak Finder, Zamel, Meller, Schneider, Hager. Modele takie jak W-300s1 oraz seria Finder 71, 72 i Zamel exta (cah-01, cam-01, czyckh-01, ckm-01) są polecane. Poruszono także kwestię czasu zadziałania czujników – typowo do 4 sekund, choć przy całkowitym zaniku fazy reakcja może być niemal natychmiastowa. Zwrócono uwagę na trudność wykrycia zaniku fazy w czasie kilku milisekund ze względu na naturalne przejścia napięcia przez zero co 20 ms przy 50 Hz. Przykładowe rozwiązania DIY z wykorzystaniem tranzystorów i przekaźników również zostały opisane.