Alarm Dantom-3 – maksymalna liczba czujek na jednej linii wejściowej

martinus83 05 Kwi 2008 13:50 1989 4
  • #2 4996023
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #4 4996277
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #5 5001007
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Posty: 9953
    Pomógł: 1382
    Ocena: 656
    martinus83 napisał:
    Ile można podłączyć na jednej lini czujek maksymalnie?

    Pamietaj jeszcze o jednym parametrze w srodku czujnika. Każdy czujnik na wyjściu "alarmowym" posiada przekaźnik albo tranzystor, który kluczuje stanem wyjścia alarmowego.
    W szereg z tym "kluczem" , producent instaluje opornik zabezpieczający przed zwarciem elementu "klucza" (nadmiernym prądzie) o wartości od 10Ω do 50Ω.
    Jeżeli podłączasz szeregowo np. 4 czujniki przy (50Ω) każdy , to otrzymujesz juz na samym początku oporność 200Ω. Co dla central z wejściem NC jest to poziom do wzbudzenia cyklu alarmowego.

    Pozdrawiam.