Prowadzenie czegokolwiek w kanałach wentylacyjnych jest zabronione. Podczas rutynowego przeglądu każdy kominiarz to zakwestionuje. A może akurat do samej góry idą na przykład stalowe, ocynkowane, rury z zimną wodą, co do których masz pewność że zapewniona jest ciągłość połączeń aż do samej piwnicy, a w piwnicy wszystkie metalowe instalacje są spięte do Głównej Szyny Uziemiającej, oczywiście uziemionej. Jeżeli tak, to połączył bym antenę z tą rurą przewodem miedzianym o przekroju co najmniej 16mm2 (jak najkrótszym odcinkiem). A może w którymś pionie instalacyjnym masz pociągniętą bednarkę ocynkowaną jako przewód PE? Jeśli tak, to podłączył bym się do niego. Trudno na odległość określić co akurat tam by pasowało, nie znając obiektu. Popytaj jakiegoś kumatego konserwatora-elektryka w tym budynku, może coś Ci podpowie.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)
...
Dział III
BUDYNKI I POMIESZCZENIA
Rozdział 1
Wymagania ogólne
...
§ 53. 1. Budynek, odpowiednio do potrzeb wynikających z jego przeznaczenia, powinien być wyposażony w wewnętrzną instalację elektryczną.
2. Budynek należy wyposażyć w instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych. Obowiązek ten odnosi się do budynków wyszczególnionych w Polskiej Normie dotyczącej ochrony odgromowej obiektów budowlanych.
...
Rozdział 8
Instalacja elektryczna
...
§ 183. 1. W instalacjach elektrycznych należy stosować:
...
7) połączenia wyrównawcze główne i miejscowe, łączące przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji budynku,
...
10) urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej.
...
§ 184. 1. Jako uziomy instalacji elektrycznej należy wykorzystywać metalowe konstrukcje budynków, zbrojenia fundamentów oraz inne metalowe elementy umieszczone w niezbrojonych fundamentach stanowiące sztuczny uziom fundamentowy.
2. Dopuszcza się wykorzystywanie jako uziomy instalacji elektrycznej metalowych przewodów sieci wodociągowej, pod warunkiem zachowania wymagań Polskiej Normy dotyczącej uziemień i przewodów ochronnych oraz uzyskania zgody jednostki eksploatującej tę sieć.
3. Instalacja piorunochronna, o której mowa w § 53 ust. 2, powinna być wykonana zgodnie z Polską Normą dotyczącą ochrony odgromowej obiektów budowlanych.
...
§ 192.
3. Elementy instalacji telekomunikacyjnej, w tym radiowo-telewizyjnej, o której mowa w ust. 1, należy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi, o których mowa w § 183 ust. 1 pkt 7, a elementy wyprowadzone ponad dach połączyć z instalacją piorunochronną, o której mowa w § 184 ust. 3.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pomiędzy rokiem 1994 a 2002 obowiązywało:
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
z dnia 14 grudnia 1994 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
...
Dział III
BUDYNKI I POMIESZCZENIA
Rozdział 1
Wymagania ogólne
...
§ 53. 1. Budynek, odpowiednio do potrzeb wynikających z jego przeznaczenia, powinien być przyłączony do sieci elektroenergetycznej i wyposażony w wewnętrzną instalację elektryczną.
2. Budynek należy wyposażyć w instalację piorunochronną, chroniącą od wyładowań atmosferycznych, jeżeli obowiązek taki wynika z Polskiej Normy.
...
Rozdział 8
Instalacja elektryczna
...
§ 183. W instalacjach elektrycznych należy stosować:
...
5) połączenia wyrównawcze główne i miejscowe, łączące przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji budynku,
...
8) urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej.
...
§ 184. Jako uziomy instalacji elektrycznej należy wykorzystywać metalowe konstrukcje budynków, inne metalowe elementy umieszczone w fundamentach stanowiące sztuczny uziom fundamentowy, zbrojenia fundamentów i ścian oraz przewodzące prąd instalacje wodociągowe, pod warunkiem uzyskania zgody jednostki eksploatującej sieć wodociągową.