pawka_pk 17 Maj 2008 17:54 2351 5
REKLAMA
  • #1 5150339
    pawka_pk
    Poziom 22  
    Witam. Mam takie pytanie do znawców tematu. Czy któryś z kolegów sterował falownik np start/stop za pomocą wejść cyfrowych ale impulsowo tzn. stan nc/no na wejściu cyfrowym nie trwa dłużej niż sekundę. Ja mam skonfigurować tak falownik firmy LENZE E82EV371_2B póki co jestem na etapie szukania instrukcji . Jeżeli ktoś by mógł mi podpowiedzieć jakich zagadnień szukać w instrukcji.
  • REKLAMA
  • #2 5151366
    mike
    Poziom 2  
    Może znajdziesz coś w dokumentacji a jak nie to kombinuj coś na przekaźnikach. Prosty układ z podtrzymaniem powinien dać radę :)
    Link do dokumentacji
  • REKLAMA
  • #3 5152006
    bonanza
    Spec od Falowników
    Wejścia cyfrowe na pewno zareagują na impuls ok. 0,1 sek, prawdopodobnie granicą będzie jak zwykle 30Hz, co odcina wejścia stykowe od zakłóceń 50Hz. Ale co ten silnik zdąży zrobić w pół sekundy? Chyba, że będziesz go sterował w konwencji "trójprzewodowej" (start, podtrzymanie, stop) - to impuls stopu (startu też) 0,2 sek. jak najbardziej wystarczy.
  • REKLAMA
  • #4 5152067
    pawka_pk
    Poziom 22  
    A niema takich opcji w falowniku żeby wejścia cyfrowe reagowały tak samo jak na styki NC/NO jak i na impuls. Ja wiem że 0,1 sekundy wejście cyfrowe mi zareaguje. Ale ja falownik mam sterować za pomocą przycisków które są zwierane lub rozwierane tylko podczas naciśnięcia (tak sobie klient życzy). Jeżeli ktoś się spotkał kiedyś z takim falownikiem którego można tak zaprogramować to proszę podać markę. Bo ja obiłem się o wiele firm i jestem przekonany że wejścia cyfrowe reagują tylko na styki zwierane lub rozwierane.
  • REKLAMA
  • #5 5152888
    bonanza
    Spec od Falowników
    Jak napisałem nazywa się to sterowanie trójprzewodowe (3-wire) i opcja takiego sterowania występuje np. w LG - LS IS5, IC5, "Telemechanik" Altivar 11, i chyba w nowszych Hitachi, a w starszych modelach Hitachi zalecany był dodatkowy przekaźnik, ale dawało się to zrobić symulując przyciskiem stop awarię zewnętrzną (zapamiętywaną), a start przez reset awarii.

    Przy sterowaniu 3-przewodowym należy odpowiednio zdefiniować 2 wejścia - jedno jako start, drugie jako podtrzymanie.
  • #6 5154083
    pawka_pk
    Poziom 22  
    Dzięki kolego "bonanza" za podpowiedz. Co prawda w Lenze sterowania trój przewodowego się nie do szukałem ale problem rozwiązałem za pomocą awarii. Hymm, a wystarczy nieraz logicznie pomyśleć. Pozdrawiam.
REKLAMA