logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Jaką różnicówkę wybrać do bojlera, pralki i ogrzewacza 3,5kW? Jak podłączyć?

macgyverxxx 22 Maj 2008 12:28 6439 10
REKLAMA
  • #1 5167288
    macgyverxxx
    Poziom 13  
    Posty: 145
    Pomógł: 1
    Ocena: 15
    Witam

    Mam instalacje dwu przewodową, do kuchni i łazienki jest poprowadzona nowa 3 przewodowa. Do różnicówki ma być podłączony bojler, pralka i ogrzewacz przepływowy (3,5Kw). Jaką dać różnicówkę, i jak ją podłączyć ?
  • REKLAMA
  • #3 5167878
    qazqaz123
    Poziom 11  
    Posty: 12
    Ocena: 9
    Witam,
    Proszę nie pisać takich rzeczy "punkt rozdziału przewodu PEN na PE i N musi być uziemiony". Temat był już wielokrotnie wałkowany, więc nie będę się rozpisywał (oczywiście są sytuacje kiedy trzeba uziemić np. warunki przyłącza ) ale nie można pisać że się musi jak wcale nie musi i np. pyta się ktoś kto mieszka w bloku na 6 piętrze dostanie taką odpowiedz i nie wykorzysta w pełni instalacji 3-przewodowej bo ktoś pisze że musi. Wszystko jest określone w normach wystarczy czytać ze zrozumieniem. Co do pytania autora wątku po takiej modernizacji otrzymamy układ TN-C-S, wybór odpowiedniej różnicówki określają przede wszystkim 3 parametry a więc max prąd roboczy In określa sie go z zapotrzebowania na moc danej części sieci, minimalnego pradu powodującego zadziałanie różnicówki do tego przypadku to 30 mA, i rodzaju prądu a raczej przebiegu prądu na jakie różnicówka ma reagować w tym wypadku wystarczy na sinusoidalny, co do zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych montowanych za różnicówką proszę pamiętać aby każde urządzenie o mocy powyżej 2 kW miało osobny obwód i aby zabezpieczenia były dobrane adekwatnie do przewodów użytych w instalacji
  • REKLAMA
  • #4 5168042
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #5 5168087
    macgyverxxx
    Poziom 13  
    Posty: 145
    Pomógł: 1
    Ocena: 15
    Jakie "esy" lepiej dać do przepływowego ogrzewacza wody (3,5Kw) i pralki ? 16A B czy C ?
  • REKLAMA
  • #6 5168183
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #7 5168272
    macgyverxxx
    Poziom 13  
    Posty: 145
    Pomógł: 1
    Ocena: 15
    Mieczysław82 napisał:
    Jednym raczej nie załatwisz sprawy. Ale jak już nie masz wyjścia to C.


    Oczywiście że dam dwa, ale nie wiem czy dać do pralki C16A, a do ogrzewacza B16A, czy obydwa C
  • REKLAMA
  • #8 5168324
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #9 5170455
    EAndrzej
    Poziom 21  
    Posty: 478
    Pomógł: 16
    Ocena: 67
    Mieczysław82 napisał:
    Cytat:
    Zgadza się nie musi ale dobrze by było za bardzo się rozpędziłem.

    Witam.
    Kol. Mieczysław82 bardzo się rozpędza nie mając pojęcia, o czym pisze dając takie rady. Co gorsza to może być bardzo niebezpieczne – przestrzegam- nieprzemyślane – źle wykonane uziemienie w bloku mieszkalnym przyniesie więcej zarżeń niż pożytku - może skutkować pozabijaniem sąsiadów !.
    :!:
  • #10 5173336
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #11 5178693
    macgyverxxx
    Poziom 13  
    Posty: 145
    Pomógł: 1
    Ocena: 15
    25A do tej różnicówki w moim przypadku nie będzie za dużo ?

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Dyskusja dotyczy doboru i podłączenia różnicówki (wyłącznika różnicowoprądowego) do instalacji zasilającej bojler, pralkę oraz przepływowy ogrzewacz wody o mocy 3,5 kW w instalacji przejściowej z dwuprzewodowej na trzyprzewodową (układ TN-C-S). Zaleca się stosowanie różnicówki o prądzie różnicowym 30 mA, dostosowanej do prądu znamionowego obciążenia (In) oraz typu prądu (sinusoidalny). W przypadku zabezpieczeń nadprądowych ("esy") do pralki i ogrzewacza proponowane są wyłączniki nadprądowe typu B lub C o prądzie 16 A; dla dwóch osobnych obwodów wystarczą dwa wyłączniki B 16 A. Podkreślono, że uziemienie punktu rozdziału przewodu PEN na PE i N nie zawsze jest konieczne i zależy od warunków przyłącza oraz norm. Wskazano na ryzyko nieprawidłowego uziemienia w budynkach wielopiętrowych. Poruszono też kwestię doboru prądu znamionowego różnicówki, gdzie 25 A jest rozważane jako możliwe, ale wymaga oceny zapotrzebowania. Przykładowy schemat podłączenia różnicówki został udostępniony wraz z linkiem do urządzenia dostępnego w sklepie elektra.net.pl.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA