Wyłącznik różnicowoprądowy 40A 0.3A wybija podczas deszczu na polu

bandzior2 24 Lip 2008 18:18 23048 28
  • #1 5374277
    bandzior2
    Poziom 26  
    Posty: 1033
    Pomógł: 38
    Ocena: 146
    Mam pewien problem odnoście tegoż wyłącznika. Dzisiaj zaczęło go nam
    "wybijać". Dodam, że jest to wyłącznik 40A o czułości 0.3A.
    Praca odbywa się na polu, podczas deszczu. Pobór prądu nie jest większy jak 15A. Podłączamy jedną rzecz, wybija, za chwile zaś z powodu drugie. Nawet po podłączeniu zwykłego przedłużacza.
  • #2 5374341
    spinacz
    Poziom 42  
    Posty: 8524
    Pomógł: 1192
    Ocena: 2616
    Jeśli prąd jest rzędu 15 A to "wybijanie" jest spowodowane zadziałaniem członu różnicowego czyli masz jakąś upływność ponad 300mA. Ta upływność musi być gdzieś miedzy przewodem fazowym a np ochronnym lub ziemia sprawdź czy twoje urządzenia maja przewód ochronny może porostu w urządzeniu jest mostek pomiędzy przewodem ochronnym a neutralnym lub obudowa jak to kiedyś było robione żeby obudowa urządzenia miała potencjał zerowy wówczas wyłącznik zawsze Ci zareaguje gdyż prąd będzie płyną i przez przewód N i PE a powinien tylko przez N lub po prostu to urządzenie ma jakieś przebicie do obudowy.
  • #3 5374368
    marian_em
    Poziom 25  
    Posty: 843
    Pomógł: 60
    Ocena: 182
    bandzior2 napisał:
    Praca odbywa się na polu, podczas deszczu.
    Budujecie jaki stadion na euro ze Was gonia z elektronarzedziami po deszczu zeby zdazyc? :o Widocznie roznicowka cos "wyczuwa" i sie wylacza, normalny objaw przy pracy w takich warunkach.
  • #4 5374420
    piorun7890
    Poziom 18  
    Posty: 388
    Pomógł: 12
    Ocena: 269
    Wilgoć (woda) winna temu. Czułość tego wyłącznika to na pewno 300mA ?Może przedłużacz ma jakiejś uszkodzenia mechaniczne ( izolacja nawet lekko uszkodzona ) Jeżeli faktycznie ta różnicówka ma taki duży prąd 300mA (stosuje się go w celu ochrony urządzenia ,lecz nie chroni przed porażeniem) .
  • #5 5374537
    bandzior2
    Poziom 26  
    Posty: 1033
    Pomógł: 38
    Ocena: 146
    Da się to jakoś ominąć, żeby nie wybijało (na własną odpowiedzialność)?
    Musimy zrobić jakąś robotę i to szybko. Urządzenia pochodzą 10 minut i wybija. Dodam, że ten wyłącznik ma 14 lat
  • #6 5374591
    spinacz
    Poziom 42  
    Posty: 8524
    Pomógł: 1192
    Ocena: 2616
    Odradzał bym jakiekolwiek prace z elektronarzędziami w takich warunkach ryzykujecie własne życie !!! ja osobiście jako elektryk nigdy bym nie ominą i nie radził nikomu omijać róznicówki zwłaszcza w pracy w takich warunkach. Aby nie wybijała porostu musieli byście podłączyć sie w jakiś obwód przed tym wyłącznikiem różnicowoprądowym Jednak powtarzam nie ryzykujcie każdy ma tylko jedno życie !!! lepiej przeczekać zła pogodę i pracować bezpiecznie
    Pozdrawiam
  • #7 5374597
    Farad1985
    Poziom 21  
    Posty: 599
    Pomógł: 20
    Ocena: 72
    Da, ale to ryzykowne, trzeba ominąć różnicówkę.. Po za tym do uzytku domowego to za duży prąd upływy ma ten wyłącznik, powinien być o prądzie upływu 0,03A czyli 30mA Albo wymienić przedłużacz, bo pewnie on jest temu winien.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Ale i tak ta różnicówka nie chroni przed porażeniem ma za duży prąd upływu. Ale tak samo jako elektryk odradzam, a już w taką pogodę to w szczególności.
  • #8 5374614
    bandzior2
    Poziom 26  
    Posty: 1033
    Pomógł: 38
    Ocena: 146
    300mA było wstawione pod budowę domu. Przedłużacze wymieniane i dalej wybija. Możliwe, że ten wyłącznik jest w środku zaśniedziały czy coś w tym stylu i się przegrzewa?
  • #9 5374620
    Farad1985
    Poziom 21  
    Posty: 599
    Pomógł: 20
    Ocena: 72
    A jakie to urządznie, jeśli można wiedzieć?
  • #10 5374641
    spinacz
    Poziom 42  
    Posty: 8524
    Pomógł: 1192
    Ocena: 2616
    najlepiej jeśli chcecie sprawdzić tą różnicówke to podłączcie bezpośrednio do tego gniazda jakieś pewne urządzenie ze jest suche i sprawne i zobaczcie czy nadal wyskoczy jest jeszcze możliwość ze ktoś ja porostu blednie podłączył ale skoro wcześniej działała dobrze to można wykluczyć ta opcję
  • #11 5374677
    bandzior2
    Poziom 26  
    Posty: 1033
    Pomógł: 38
    Ocena: 146
    Silnik 380V 3 fazy 5,5kw, 2xpompy ruskie po 250wat i lodówka 130wat (230V). To nie jest tak, że włączę silnik i wybije. Włączę jedną pompę wybije, drugą też, obie naraz też. Wszystko naraz też. Jeżeli są podłączone to raczej nie da się go z powrotem wcisnąć. Podłącze lodówkę też wybije. Czasami pochodzi 30 minut a czasami 10 minut.
  • #12 5374696
    spinacz
    Poziom 42  
    Posty: 8524
    Pomógł: 1192
    Ocena: 2616
    Z twojego opisu wynika ze faktycznie po prostu róznicówka sie jakoś uszkodziła, chyba ze może powstały jakieś luzy w waszej rozdzielni może jakiś zaśniedziały przewód zwrócił bym uwagę na przewód zerowy i ochronny czy coś skoro tak dziwnie sie wyłącza w rożnym czasie
  • #13 5374747
    bandzior2
    Poziom 26  
    Posty: 1033
    Pomógł: 38
    Ocena: 146
    Elektryk po dokręcał przewodu to wyłącznika. Nic nie pomogło. Jedyne co mi wpadło do głowy i co powiedziałeś to uszkodzona różnicówka.
  • #14 5374768
    spinacz
    Poziom 42  
    Posty: 8524
    Pomógł: 1192
    Ocena: 2616
    Jedyne wyjście wymienić róznicówke i zobaczyć czy to pomoże troszkę kosztowne wyjście dla niektórych ale bezpieczeństwo przede wszystkim
  • #15 5380599
    n54
    Poziom 11  
    Posty: 30
    Ocena: 12
    przy wylaczonych wszystkich odbiornikach wlacz roznicowy i kolejno zalaczajwszyskie obwody ,a znajdziesz sprawce Twoich problemow,gdzies wystepuje uplyw pradu o wartosci wiekszej od okreslonejna roznicowce[np.30mA]
  • #16 5380616
    Khagor
    Poziom 11  
    Posty: 32
    Ocena: 4
    trzeba sprawdzic tez czy nie ma nigdzie zerowania.. (PE+N)
  • #17 5380807
    bandzior2
    Poziom 26  
    Posty: 1033
    Pomógł: 38
    Ocena: 146
    Problem rozwiązany. Zmieniona różnicówka na nową. Po zmianie wybiło raz siłę, ale odłączyliśmy zero od urządzenia na siłę. Sam elektryk stwierdził, że była już trochę wy przegrzewana.
  • #18 5380816
    spinacz
    Poziom 42  
    Posty: 8524
    Pomógł: 1192
    Ocena: 2616
    A można wiedzieć co to za urządzenie? Przecież jeśli odłączyliście zero to róznicówka powinna obrazu wyskakiwać.
  • #19 5380878
    michcio
    Specjalista elektryk
    Posty: 2595
    Pomógł: 144
    Ocena: 478
    Nie powinna, to urządzenie to pewnie silnik trójfazowy.
    Z resztą do silnika do obudowy powinno się podłączyć PE, a nie N.
  • #20 5380970
    spinacz
    Poziom 42  
    Posty: 8524
    Pomógł: 1192
    Ocena: 2616
    Faktycznie wcześniej było wspomniane ze jest tam silnik 3f.
  • #21 5383302
    and61
    Poziom 27  
    Posty: 1073
    Pomógł: 70
    Ocena: 245
    bandzior2 napisał:
    Problem rozwiązany. Zmieniona różnicówka na nową. Po zmianie wybiło raz siłę, ale odłączyliśmy zero od urządzenia na siłę. Sam elektryk stwierdził, że była już trochę wy przegrzewana.

    Bandzior jakie "zero" ?? mozesz to spracyzowac ??, odłaczyleś ochronny od silnika ?? i różnicowka nie wywala ?? oddaj lepiej ten silnik elektrykowi by sprawdził uzwojenia
  • #22 5383446
    michcio
    Specjalista elektryk
    Posty: 2595
    Pomógł: 144
    Ocena: 478
    Wygląda na przebicie uzwojeń - silnik do kontroli jak nie chcesz, żeby kogoś zabił.
  • #23 5384007
    Khagor
    Poziom 11  
    Posty: 32
    Ocena: 4
    nie rozumiecie czytajcie uwaznie kolega odlaczyl ZERO a nie OCHRONNY od silnika.. wiedzialem ze bylo zerowanie na obudowie ale roznicowke tez przydalo sie wymienic DOBRY RUCH.. ;)
  • #24 5385120
    michcio
    Specjalista elektryk
    Posty: 2595
    Pomógł: 144
    Ocena: 478
    Gdyby były upływy na obudowę to nawet gdyby ją podłączyć do N to by wywalało. Prąd przy takim silniku płynie tylko fazami w obydwu kierunkach, ucieczka do zera powoduje wyrzucenie. RDC nie kontroluje tylko różnicy pomiędzy fazą a N, ale także pomiędzy fazami.
  • #25 5386498
    bandzior2
    Poziom 26  
    Posty: 1033
    Pomógł: 38
    Ocena: 146
    Do silnika idą 4 kable. 3 fazy i zero. Jest to silnik starego typu. Obecnie tak jak mówiłem działa tylko na 3 fazach
  • #26 5387168
    marian_em
    Poziom 25  
    Posty: 843
    Pomógł: 60
    Ocena: 182
    Typ silnika nie ma znaczenia, jezeli w instalacji jest roznicowka, to jest i przewod PE. Ten wlasnie przewod ma byc podlaczony do obudowy silnika.
  • #27 5389084
    and61
    Poziom 27  
    Posty: 1073
    Pomógł: 70
    Ocena: 245
    bandzior2 napisał:
    Do silnika idą 4 kable. 3 fazy i zero. Jest to silnik starego typu. Obecnie tak jak mówiłem działa tylko na 3 fazach

    bandzior2 co rozumiesz pod pojeciem "silnik starego typu" . ten przewód ktory nazywasz zerem to nic innego jak przewód ochronny i musi być podłączony do silnika , oddaj go do sprawdzania , poza tym proponowałbym byż wezwał elektryka z uprawnieniami do wykonania pomiarow rezystancji izolacji instalacji zasilającej, szkoda twojego młodego zdrowia/ życia na taką partyzantke jaka masz obecnie
  • #28 5403971
    piotrek 01
    Poziom 15  
    Posty: 176
    Pomógł: 5
    Ocena: 8
    Witam.
    Możliwe ,że silnik zamiast zera ma połączenie z przewodem PE punktu zerowego uzwojeń co moze powodować wybijanie róznicówki (tak samo jak niepewny kontakt z zerem).
    Gdyby miał upływność którekolwiek z faz to przy odłączeniu PE i N jego uruchomienie raczej wogóle nie byłoby możliwe jeśli tylko posiada jakikolwiek galwaniczny kontakt z ziemią.
    Jeśli do silnika idą tylko 4 przewody to ten czwarty musi być podłączony do N o ile tylko punkt zerowy uzwojeń jest połączony z obudową silnika.
  • #29 5405081
    bandzior2
    Poziom 26  
    Posty: 1033
    Pomógł: 38
    Ocena: 146
    Zero jest połączone z obudową.

Podsumowanie tematu

✨ Problem dotyczył wyłącznika różnicowoprądowego 40A o czułości 0,3A, który wyłączał się podczas pracy na polu w deszczu, mimo że prąd obciążenia nie przekraczał 15A. Przyczyną były upływy prądu powyżej 300mA, prawdopodobnie spowodowane wilgocią, uszkodzeniem izolacji przedłużaczy lub przebiciem w urządzeniach, zwłaszcza w silniku trójfazowym 5,5 kW i pompach. Wskazano, że wyłącznik mógł być uszkodzony lub skorodowany, co potwierdziła wymiana na nowy egzemplarz. Problemem było również nieprawidłowe połączenie przewodów – „zero” (neutralny) było połączone z obudową silnika, co powodowało upływ prądu i wyzwalanie różnicówki. Zalecano podłączenie przewodu ochronnego (PE) do obudowy silnika oraz kontrolę uzwojeń silnika pod kątem przebicia. Odradzano omijanie wyłącznika różnicowoprądowego ze względu na ryzyko porażenia prądem. Ostatecznie rozwiązaniem było wymienienie uszkodzonego wyłącznika oraz poprawne podłączenie przewodów neutralnego i ochronnego zgodnie z normami bezpieczeństwa.