  • #1 522156
    Ralf200
    Poziom 12  
    Chciałbym wiedzieć jak to jest z tymi liniami napowietrznymi.
    1.Linia 1kV ma cztery przewody. Wydaje mi się że trzy z nich to trzy fazy a ten czwarty to co?
    2.Linia 15kV ma trzy przewody. Co to za przewody?
    Dzięki i pozdrawiam.
  • REKLAMA
  • #2 522311
    jarek.agd
    Poziom 14  
    jeżeli chodzi o 15kV to lećą 3 fazy L1 L2 L3 a linia 1kV nie spotkałem się z przesyłaniem takiego napięcia 100kV to 3-fazy i uziemienie oraz połączenie wyrównawcze między słupami p.s tak mi się wydaje nie siedzę w tym na codzień :D
  • REKLAMA
  • #3 522885
    stasiekm
    Poziom 30  
    przypuszczam ze linia 1kV to linia 230/400
    czwrty przewod w niej to N lub PEN w zależnosci od układu sieci czyli przewód neutralny, zwykle uziemiony, pełniący punkcję przewodu ochronnego dla wszystkich odbiorników i roboczego dla odbiorników jednofazowych (włącza sie je pomiędzy L a N)
    w sieciach o napieciu powyzej 1kV w praktyce nie spotyka sie odbiorników jednofazowych wiec 4. przewód roboczy nie jest konieczny, choć w liniach kablowych SN i WN występuje tzw żyła powrotna to pełni ona rolę ochronną i normalizuje rozkład pola w izolacji
    występujęce w liniach WN i NN przewody lączące sczyty słupów pełnią rolę ochrony odgromowej
  • #4 523098
    Ralf200
    Poziom 12  
    Dzięki za wypowiedzi.