Witam.
Współczynnik absorbcji jest jednym z parametrów oceny rezystancji izolacji. Pomiar rezystancji należy wykonywać ( zarówno miernikiem induktorowy, jak i elektronicznym) nieprzerwanie przez 60 sekund ( dla tansformatorów przez 300 sekund). W skrócie- dla silników i kabli - to stosunek rezystancji zmierzonej po 60 s pomiaru do rezystancji po 15 sekundach : R60/R15. Dla silników powinien być nie mniejszy niż 1,3. Niższa wartość świadczy - zazwyczaj - o zawilgoceniu uzwojeń.
Dla transformatorów olejowych mierzy się -zazwyczaj- R300/R60. Wartości dopuszczalnej nie pamiętam.
Pozdrawiam.