Podgrzewacz przepływowy Siemens-jak podłączyć wodę?

rafalw11 21 Kwi 2009 21:39 16284 25
REKLAMA
  • #1 6441983
    rafalw11
    Poziom 13  
    Posty: 164
    Ocena: 35
    Witam,
    mam pytanie na temat podłączenia podgrzewacza Siemens.
    Podgrzewacz nie jest podłączony do wody, tylko są wyprowadzone rurki na zewnatrz. Z której strony powinien być podłączony do zimnej wody z prawej czy lewej? Poniżej zdjęcie podgrzewacza.
    Z góry dziękuję za odpowiedzi.
    Załączniki:
    • Podgrzewacz przepływowy Siemens-jak podłączyć wodę? Zdjęcie001[1].jpg (203.73 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 6442000
    kaczmarj
    Poziom 24  
    Posty: 602
    Pomógł: 43
    Ocena: 76
    Zimna woda z prawej koło przełącznika zakresu. Gorąca wychodzi z lewej
  • #4 6442296
    kaczmarj
    Poziom 24  
    Posty: 602
    Pomógł: 43
    Ocena: 76
    Już masz filtr w podgrzewaczu. To jest taki duży wkręt od spodu w kolanku na przyłączeniu zimnej wody.

    I tak jak patrze to zasilanie elektryczne jest chyba nie bardzo są te przewody.
    Napisz jakie to przekroje i jaka moc podgrzewacza.
  • REKLAMA
  • #5 6445804
    rafalw11
    Poziom 13  
    Posty: 164
    Ocena: 35
    Po stronie wodnej mam zrobione tak wspomniano wyżej.Wstawiłem dodatkowo fitr skośny bo często są przerwy wody .Wtedy dużo zanieczyszczepłynie w wodzie płynie i oczywiście lepszy dostęp jest do niego.Instalacją elektryczną wykonał elektryk i jest wszystko wporządku.
    Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
  • #6 6521128
    simlockWAWAplTL
    Poziom 12  
    Posty: 91
    Ocena: 14
    Panowie. kupiłem chiński prysznic w masażem i deszczownicą. jaki podgrzewacz mam dobrać? nie wiem jakiej mocy...
  • #7 6521255
    mirrzo

    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 7654
    Pomógł: 441
    Ocena: 2609
    Jaka ilość wody potrzebna jest do "napędu" tego czegoś?
    Z reguły przepływowe gazowe, mają ok 11-14 l/min przy mocy 19-23 kW i delta T - 25 stopni C
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #8 6521313
    simlockWAWAplTL
    Poziom 12  
    Posty: 91
    Ocena: 14
    no wlasnie nie wiem ile... może będzie w jakiejś instrukcji...
    tylko, że ja chcę na prąd, a nie gaz...
  • #9 6521340
    mirrzo

    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 7654
    Pomógł: 441
    Ocena: 2609
    WOW, a masz tyle mocy zamówionej i odpowiednią instalację??? Trzeba też coś około 21-24 kW "siły"
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #10 6521353
    simlockWAWAplTL
    Poziom 12  
    Posty: 91
    Ocena: 14
    kiedyś miałem hydrofor i tam mogę się podłączyć. zupełnie się na tym nie znam... czyli taki podgrzewacz 21kw da radę?
    podobno 5kw wystarczy na jedno ujście, tylko nie wiem, czy ten mocno sikający prysznic też liczyć jako 5... bo tak na umywalkę i prysznic by wystarczył podgrzewacz 6kw, oczywiście jeśli nie używałbym prysznica i umywalki jednocześnie. dobrze rozumiem?
  • #11 6522209
    mirrzo

    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 7654
    Pomógł: 441
    Ocena: 2609
    No coś mniej więcej łapiesz.
    Jednak hydrofor miał moc ok 1,5 kW, więc nieco (duuuuuuuużo) mniej niż teraz potrzebujesz
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • REKLAMA
  • #12 6522763
    kaczmarj
    Poziom 24  
    Posty: 602
    Pomógł: 43
    Ocena: 76
    Proponuję 21 KW. Wydajność max 12 litrów na minutę. Jest to średni przepływ przez kran przy ciśnieniu ok 3 atm. w instalacji. Są to wartości przybliżone.
  • REKLAMA
  • #13 6524098
    simlockWAWAplTL
    Poziom 12  
    Posty: 91
    Ocena: 14
    o kurcze, a jak zamontuję 21 i się okaże, że mam mniejszy przydział mocy, to co może się stać?
  • #14 6524641
    kaczmarj
    Poziom 24  
    Posty: 602
    Pomógł: 43
    Ocena: 76
    Jak masz mniejszy przydział mocy, to oznacza że zabezpieczenie główne jest za małe do takiego odbioru. Bezpieczniki jakie są wymagane do takiego podgrzewacza to 3x32A
  • #15 6524720
    mirrzo

    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 7654
    Pomógł: 441
    Ocena: 2609
    32 A może być nieco za mało. Zalecane jest 40 A.
    Ale to tylko na podgrzewacz. Dla całego domu niestety, jeszcze więcej.
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #16 6524749
    kaczmarj
    Poziom 24  
    Posty: 602
    Pomógł: 43
    Ocena: 76
    21 KW rezystancyjne nie wymaga zapasu w zabezpieczeniu. W kilku miejscach chodzi na C32A i nie ma problemu.
  • #17 6524791
    simlockWAWAplTL
    Poziom 12  
    Posty: 91
    Ocena: 14
    czyli mogę zamontować 21 i nic się nie stanie?
  • #18 6524797
    mirrzo

    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 7654
    Pomógł: 441
    Ocena: 2609
    W kilku miejscach chodzi, jednak zalecane przez producentów, jest 40 A
    Patrz np. KOSPEL
    Zresztą i tak musi to podłączyć i uruchomić uprawniony elektryk, zatem to on dobierze odpowiednie zabezpieczenie

    Dodano po 4 [minuty]:

    A jakie masz przewody na instalacji ?
    Powinny być min. 4 kwadrat, ale lepiej 6 kwadrat.
    Jeżeli masz to wszystko, wystąp do zakładu energetycznego o zwiększenie mocy. Musisz jednak liczyć się z wyższymi opłatami
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #19 6524814
    kaczmarj
    Poziom 24  
    Posty: 602
    Pomógł: 43
    Ocena: 76
    Siemens podaje minimum C3x32A dla 21 KW podgrzewacza. Sam zresztą mam taki już jakieś 15 lat i nigdy nie było problemu z takim zabezpieczeniem.
  • #20 6525122
    simlockWAWAplTL
    Poziom 12  
    Posty: 91
    Ocena: 14
    ojciec mówi, że montował 2 kwadrat
  • #21 6525148
    kaczmarj
    Poziom 24  
    Posty: 602
    Pomógł: 43
    Ocena: 76
    Jak już to 2,5 masz zamontowane. Tak jak wyżej napisano potrzeba minimum 4x4 mm kw. (oczywiście miedź)
  • #22 6525186
    simlockWAWAplTL
    Poziom 12  
    Posty: 91
    Ocena: 14
    no w miedzi. czyli po podłączeniu na takim spali kabel?
  • #24 6525251
    simlockWAWAplTL
    Poziom 12  
    Posty: 91
    Ocena: 14
    czyli mam wymienić kabel i powinno być dobrze?
  • #25 6525412
    kaczmarj
    Poziom 24  
    Posty: 602
    Pomógł: 43
    Ocena: 76
    Nie tylko kabel, ale dostosować całe przyłącze. Zapewne na miejscu określi zakres prac kumaty elektryk z papierami.
  • #26 6525511
    simlockWAWAplTL
    Poziom 12  
    Posty: 91
    Ocena: 14
    oki. dziękuję bardzo

Podsumowanie tematu

✨ Podgrzewacz przepływowy Siemens wymaga podłączenia zimnej wody z prawej strony (koło przełącznika zakresu), a gorąca woda wychodzi z lewej. Urządzenie posiada wbudowany filtr wody od spodu przy przyłączu zimnej wody. W dalszej części dyskusji poruszono kwestię doboru mocy elektrycznego podgrzewacza przepływowego do zasilania prysznica z masażem i deszczownicą. Stwierdzono, że tego typu zastosowania wymagają dużej mocy, rzędu 21-24 kW, co przekłada się na przepływ wody około 11-12 litrów na minutę przy ciśnieniu około 3 atm. Podkreślono konieczność posiadania odpowiedniej instalacji elektrycznej: przewody miedziane o przekroju minimum 4 mm² (zalecane 6 mm²) oraz zabezpieczenie główne o wartości minimum 3x32A (zalecane 3x40A) typu C. Zwrócono uwagę, że podłączenie podgrzewacza o tak dużej mocy do instalacji o mniejszym przekroju przewodów (np. 2.5 mm²) lub niewystarczającym przydziale mocy skutkuje spaleniem kabla lub wybijaniem zabezpieczeń. Montaż i uruchomienie powinny być wykonane przez uprawnionego elektryka, który zweryfikuje instalację i ewentualnie zleci zwiększenie przydziału mocy w zakładzie energetycznym.