Instalacja w budynku bez uziomu, jak zabezpieczyć.

olekkrk 09 Maj 2009 19:15 3354 8
  • #1 6510060
    olekkrk
    Poziom 11  
    Posty: 10
    Witam wszystkich forumowiczów, jestem tu nowy i proszę o poradę. Wykonuje znajomemu prostą instalacje elektryczna( kuchnia, łazienka i 1 pokój- jak na razie) w domu jedno rodzinnym w którym nie ma jeszcze uziomu ale będzie tylko nie wiadomo za ile. Oczywiście robię również rozdzielnie, zasilanie główne do rozdzielni 5x6mm, obwody gniazd 3x2,5 a oświetlenia 3x1,5. Moje pytanie brzmi jak dobrze zabezpieczyć ta instalacje przed porażeniem, przepięciami, wyładowaniami atmosferycznymi itp do momentu aż nie będzie uziomu, przewody PE i N jak na razie będą zmostkowane. Cały dom to trzy pokoje, "korytarz", WC, łazienka, kuchnia i taras.
  • #2 6510070
    fuutro
    Poziom 43  
    Posty: 9921
    Pomógł: 1450
    Ocena: 837
    Jak nie ma uziemienia to zrób coś w stylu sieci TN-C-S. Tu już można zastosować spokojnie różnicówkę. Z tymi przepięciami to są ochronniki ale jak piorun przywali to nie ma zmiłuj :!:
  • #3 6510284
    keszan
    Poziom 20  
    Posty: 480
    Pomógł: 32
    Ocena: 76
    (Oczywiście robię również rozdzielnie, zasilanie główne do rozdzielni 5x6mm). Zasilenie główne do rozdzielni,
    Proponuję wykonać przewodem 5x10mm.
    Jak nie ma uziemienia,Posłuchaj kol.fuutro. :cry:
  • #4 6510418
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Posty: 7910
    Pomógł: 363
    Ocena: 1503
    Jak się nie ma nic konkretnego do powiedzenia (napisania), to się pisze, żeby coś napisać :idea:

    Cytat:
    Wykonuje znajomemu prostą instalacje elektryczna( kuchnia, łazienka i 1 pokój- jak na razie) w domu jedno rodzinnym w którym nie ma jeszcze uziomu ale będzie tylko nie wiadomo za ile.

    Jeśli teraz nie zrobisz tego co być powinno, to uwierz mi - później tego nikt nie zrobi, bo wszystko będzie działało. Albo coś robisz dobrze, albo wcale. Nie ma półśrodków...
    Cytat:
    Moje pytanie brzmi jak dobrze zabezpieczyć ta instalacje przed porażeniem, przepięciami, wyładowaniami atmosferycznymi itp do momentu aż nie będzie uziomu

    Jeśli kolega wykonuje instalację, to zapewne znane są tajniki ochrony przeciwporażeniowej i przepięciowej, z połączeniami wyrównawczymi włącznie..?

    Cytat:
    przewody PE i N jak na razie będą zmostkowane


    Czy koledzy fuutro i keszan wiedzą co to znaczy? Ile nam dadzą ochronniki bez uziemienia? Jeśli już o ochronnikach, to jeśli sieć napowietrzna, to zalecam B+C.

    Cytat:
    Cały dom to trzy pokoje, "korytarz", WC, łazienka, kuchnia i taras.

    Kolega nie wie jakie wymogi stawiane są takim pomieszczeniom jak WC, czy łazienka? Znane jest koledze takie pojęcie jak "strefa" ?
  • #6 6510688
    Darrieus
    Poziom 38  
    Posty: 3684
    Pomógł: 406
    Ocena: 289
    olekkrk Śpieszy ci sie do więzienia ? jak kogoś prąd zabije to znajomy nie będzie sie szczypał , a pewnie sam chce szybko i tanio....
    Zastanów sie 100 razy zanim dotkniesz tej "roboty"
  • #7 6511092
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4789
    olekkrk napisał:
    Witam wszystkich forumowiczów, jestem tu nowy i proszę o poradę. Wykonuje znajomemu prostą instalacje elektryczna( kuchnia, łazienka i 1 pokój- jak na razie) w domu jedno rodzinnym w którym nie ma jeszcze uziomu ale będzie tylko nie wiadomo za ile. Oczywiście robię również rozdzielnie, zasilanie główne do rozdzielni 5x6mm, obwody gniazd 3x2,5 a oświetlenia 3x1,5. Moje pytanie brzmi jak dobrze zabezpieczyć ta instalacje przed porażeniem, przepięciami, wyładowaniami atmosferycznymi itp do momentu aż nie będzie uziomu, przewody PE i N jak na razie będą zmostkowane. Cały dom to trzy pokoje, "korytarz", WC, łazienka, kuchnia i taras.


    Zwracam uwagę, że nowe instalacje musza być wykonane zgodnie z przepisami obowiązującymi obecnie, więc nie ma zmiłuj się. Albo Kolego wykonasz to wszystko co ma być, albo nie podejmuj się tego zadania.
    A tak na marginesie, to w ogóle nie istnieje zastępczy sposób zabezpieczenia instalacji przed przepięciami czy też wyładowaniami atmosferycznymi bez uziomu. Howgh!
  • #8 6511164
    olekkrk
    Poziom 11  
    Posty: 10
    Kolego Akrzy74 wiem co to są strefy w WC i łazience, pytałem teraz o zabezpieczenia, także dziękuje za wyczerpującą odpowiedz i widzę ze jednak kolega musi znaleźć szybko fundusz na uziom. Pozdrawiam
  • #9 6513190
    robert_sz
    Poziom 16  
    Posty: 105
    Pomógł: 15
    Ocena: 23
    Ten etap budowy domku to najlepszy etap do wykonania uziemienia.
    W momencie gdy będą tynki, ocieplenie, trawnik, chodnik, podjazd to wykonanie uziemienia jest równoznaczne ze zrujnowaniem tego co już jest wokół domu.

    Wykorzystaj wykop, którym idzie kabel zasilający budynek.
    Wykorzystaj bliskość tarasu, podjazdu, studni, sadzawki, basenu...
    Korzystaj z bednarki, szpilek i innego żelastwa które w ziemi znajdziesz.

    Jeśli teraz się nauczysz partactwa to do śmierci będziesz walił takie fuszery, mało tego będziesz się pod tym podpisywał jako WYKONAWCA.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono problem zabezpieczenia instalacji elektrycznej w budynku jednorodzinnym bez uziomu, który ma zostać wykonany w przyszłości, ale nie wiadomo kiedy. Zalecane jest stosowanie układu TN-C-S z zastosowaniem wyłączników różnicowoprądowych (różnicówek) dla ochrony przeciwporażeniowej. Wskazano, że przewody PE i N nie powinny być łączone na stałe bez uziomu, a zabezpieczenia przeciwprzepięciowe (ochronniki) mają ograniczoną skuteczność bez prawidłowego uziemienia. Podkreślono konieczność wykonania instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwłaszcza w pomieszczeniach o podwyższonym ryzyku, takich jak łazienka i WC, gdzie obowiązują strefy ochronne. Zwrócono uwagę, że najlepszym momentem na wykonanie uziomu jest etap budowy przed wykończeniem elewacji i terenu wokół domu, wykorzystując wykopy pod kable zasilające oraz dostępne elementy metalowe w gruncie (bednarka, szpilki). Wskazano, że wykonanie instalacji bez uziomu i odpowiednich zabezpieczeń to ryzyko i potencjalne zagrożenie dla użytkowników.