Przekrój przewodu dla kuchni elektrycznej

DmasterR 26 Maj 2009 14:55 7748 27
  • #1 26 Maj 2009 14:55
    DmasterR
    Poziom 17  

    witam

    Proszę o wyrozumiałość moderatorów, gdyż ten temat był omawiany ale nie ten przypadek.

    Mam kuchnię elektryczną 16 000W na 3 fazy i 20 000W .

    Jaki przekrój przewodu należy zastosowac do podłaczenia każdej kuchni??


    Dzieki

    0 27
  • #2 26 Maj 2009 15:14
    mr.Sławek
    Poziom 32  

    Dla 16kW I=23,1A a dla 20kW I=28,9A gdyby cosfi=1.
    Czyli dla 1 przypadku należałoby zastosować 3x4mm^2 a dla 2 aż 3x6mm^2, choć 4mm w ostateczności też by był.

    0
  • #3 26 Maj 2009 15:22
    michcio
    Specjalista elektryk

    3x?
    A nie pomyliło ci się coś?
    To są urządzenia 3-fazowe, więc 5x..

    0
  • #4 26 Maj 2009 15:22
    79Jarek
    Poziom 16  

    Witam. Dla spokoju daj przekrój 6 mm2. A ilość żył zależy od układu sieci. W układzie TN-S powinno być 5*6 mm2 - trzy fazy, N i PE.

    0
  • #5 26 Maj 2009 15:44
    mr.Sławek
    Poziom 32  

    Z tym że N nie zawsze sie prowadzi a PE nie wlicza sie do fazowych i może mieć mniejszy przekrój. W każdym bądż razie chodziło mi tylko o fazowe.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Po co chcesz dawać przewód PE o przekroju 6mm^2, przecież to marnotrastwo.

    0
  • #6 26 Maj 2009 16:31
    DmasterR
    Poziom 17  

    mr.Sławek napisał:
    Dla 16kW I=23,1A a dla 20kW I=28,9A gdyby cosfi=1.
    Czyli dla 1 przypadku należałoby zastosować 3x4mm^2 a dla 2 aż 3x6mm^2, choć 4mm w ostateczności też by był.


    Aha oki :D a zabezpieczenie dla pierwszego 25A a dla drugiego 32A bo innych z tego przedziału raczej nie ma. Może 30A jest ale lepiej dać 32A

    0
  • Pomocny post
    #7 26 Maj 2009 16:37
    mr.Sławek
    Poziom 32  

    Polecam 32A w obu przypadkach.

    0
  • #8 26 Maj 2009 17:41
    czesiu
    Poziom 33  

    mr.Sławek napisał:
    Z tym że N nie zawsze sie prowadzi a PE nie wlicza sie do fazowych i może mieć mniejszy przekrój. W każdym bądż razie chodziło mi tylko o fazowe.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Po co chcesz dawać przewód PE o przekroju 6mm^2, przecież to marnotrastwo.

    Kolego nie kombinuj. Do 16mm2 PE musi mieć taki sam przekrój jak żyły fazowe - takie są przepisy. Przewód 5x6mm2 i nie ma co dziadować.

    0
  • #9 26 Maj 2009 21:50
    DmasterR
    Poziom 17  

    A jakie zabezpieczenie róznicowe polecacie do tej kuchni??
    Czy powinno sie dać bezpiecznik typu C 32A a nie B??

    0
  • #10 26 Maj 2009 22:12
    czesiu
    Poziom 33  

    DmasterR napisał:
    A jakie zabezpieczenie róznicowe polecacie do tej kuchni??
    Czy powinno sie dać bezpiecznik typu C 32A a nie B??

    Zgodnie z instrukcją obsługi.

    0
  • #11 26 Maj 2009 23:02
    DmasterR
    Poziom 17  

    A tak z doświadczenia Kolega może pamięta??

    0
  • #12 26 Maj 2009 23:07
    Darrieus
    Poziom 38  

    Bezpiecznik 3xB32 , różnicówka AC 30mA

    0
  • #13 26 Maj 2009 23:51
    DmasterR
    Poziom 17  

    A rożnicówka na jaki prąd roboczyy?

    0
  • #14 26 Maj 2009 23:59
    Darrieus
    Poziom 38  

    Nie mniejszy jak 32A, więc wychodzi na 40A, ale polecam 63A od Legranda , "tylko" 200zł.

    0
  • #15 27 Maj 2009 00:08
    DmasterR
    Poziom 17  

    lubamet napisał:
    Bezpiecznik 3xB32 , różnicówka AC 30mA


    Słyszałem ze inni dawają typu C. Czy jest wtedy oki? Ponoc prąd na początku jest duzy

    0
  • #16 27 Maj 2009 00:12
    Darrieus
    Poziom 38  

    Bezpiecznik C stosuje sie do urządzeń z 'ciężkim rozruchem' np. silniki. spawarki itp.
    Nie ma jakichkolwiek wskazań żeby go stosować do kuchenki, a czasami może nawet zaszkodzić.

    0
  • #17 27 Maj 2009 00:22
    DmasterR
    Poziom 17  

    lubamet napisał:
    Bezpiecznik C stosuje sie do urządzeń z 'ciężkim rozruchem' np. silniki. spawarki itp.
    Nie ma jakichkolwiek wskazań żeby go stosować do kuchenki, a czasami może nawet zaszkodzić.


    Też tak uważam, ale doszły mnie słuchy, że podczas włączania pieca płynie duzy prąd

    0
  • #18 27 Maj 2009 00:24
    Darrieus
    Poziom 38  

    Złe słuchy cię doszły, prąd zmienia się bardzo minimalnie w wypadku grzałek elektrycznych , więc nie wiem skąd sie komuś urodził ten duży prąd.

    0
  • #19 27 Maj 2009 00:30
    DmasterR
    Poziom 17  

    Tak jest w przypadku żarówki ale nie grzałek

    0
  • #20 27 Maj 2009 00:38
    Darrieus
    Poziom 38  

    W wypadku grzałki też tak jest, ale MINIMALNIE.
    (a żarówka to nie grzałka ?????)

    Każdy przewodnik zmienia rezystancję przy zmianie temperatury, grzałka nie jest wyjątkiem ;) może będzie to 0,5-1% w całym zakresie temperatury ale jednak :P

    P.S. No i sam obaliłeś teorie dużego prądu :D chyba że ktoś miał na myśli piec z wielką dmuchawą i silnikiem pare kW, ale nie wydaje mi się :P

    0
  • #21 27 Maj 2009 11:03
    DmasterR
    Poziom 17  

    to minimum to nic dlatego pomijam

    0
  • #22 31 Maj 2009 08:34
    retrofood
    Moderator

    mr.Sławek napisał:
    Dla 16kW I=23,1A a dla 20kW I=28,9A gdyby cosfi=1.
    Czyli dla 1 przypadku należałoby zastosować 3x4mm^2 a dla 2 aż 3x6mm^2, choć 4mm w ostateczności też by był.


    A niby z czego to wynika? Z obciążalności długotrwałej? A skąd znasz sposób prowadzenia przewodów?
    A jak wygląda sprawa dopuszczalnego spadku napięcia?
    A co z zapewnieniem wymaganej wartości impedancji pętli zwarcia?

    0
  • #23 31 Maj 2009 12:42
    remik_l
    Poziom 29  

    retrofood napisał:
    mr.Sławek napisał:
    Dla 16kW I=23,1A a dla 20kW I=28,9A gdyby cosfi=1.
    Czyli dla 1 przypadku należałoby zastosować 3x4mm^2 a dla 2 aż 3x6mm^2, choć 4mm w ostateczności też by był.


    A niby z czego to wynika? Z obciążalności długotrwałej? A skąd znasz sposób prowadzenia przewodów?
    A jak wygląda sprawa dopuszczalnego spadku napięcia?
    A co z zapewnieniem wymaganej wartości impedancji pętli zwarcia?


    Zgadza się.
    Ja bym jeszcze dodał wsp. niesymetrii bo nie chce mi się wierzyć że kuchnia elektryczna jest odbiornikiem symetrycznym.

    0
  • #24 01 Cze 2009 02:15
    DmasterR
    Poziom 17  

    Nie jest symetrycznym bo każda faza będzie pobierała inna moc.
    Rodzi się pytanie: Czy zastosowac mogę różnicówkę 3-fazową na In=40A i podpiąc pod kuchnię elektr., tylko że zabezpieczenie główne 1 fazy domu jest 32A . Jak widac po obliczeniach kolegów prąd 1 fazy jest duzy, dlatego jeśli obciąze tę fazę innymi odbiornikami to bedzie duży problemm

    0
  • #25 01 Cze 2009 10:38
    remik_l
    Poziom 29  

    Wg moich obliczeń przy max. wsp. niesymetrii prąd obliczeniowy jednej fazy kuchenki 20kW może osiągnąć nawet 36A.

    0
  • #26 04 Cze 2009 02:37
    plr1
    Poziom 1  

    Witam
    Ja Panom chciałbym tylko przypomnieć że generalnie zabezpieczenie dobieramy do przewodu nie odbiornika a jeśli chodzi o "różnicówkę" to prąd nominalny podany na urządzeniu mówi nam o maksymalnym obciążeniu styków tegoż.

    Dodano po 4 [minuty]:

    Nie jest symetrycznym bo każda faza będzie pobierała inna moc.
    Rodzi się pytanie: Czy zastosowac mogę różnicówkę 3-fazową na In=40A i podpiąc pod kuchnię elektr., tylko że zabezpieczenie główne 1 fazy domu jest 32A . Jak widac po obliczeniach kolegów prąd 1 fazy jest duzy, dlatego jeśli obciąze tę fazę innymi odbiornikami to bedzie duży problemm


    są na to dwa sposoby:
    1) zmienić kuchenkę
    2) domówić mocy

    0
  • #27 04 Cze 2009 08:36
    DmasterR
    Poziom 17  

    A tak np.: Mam ogrzewacz wody 3-fazowy 21 000 W, kuchnia elektryczna 3-fazowa 16 000W, kominek elektryczny 3 000W, inne urządzenia 4000W.

    Pytanie : Jak obliczyć wg wzorów i jakie dobrać zabezpieczenie nadprądowe?
    Ile to będzie wynosić.

    Prosiłłbym o podanie wzorów na moc , aby oblivczyć prąd-->odbiornik 3-fazowy i jednofazowy oraz silnik 3500W

    Zabezpieczenie domku to 40A na faze.

    0