Jaki przekrój przewodu do kuchni elektrycznej 16kW i 20kW na 3 fazy?

DmasterR 26 Maj 2009 14:55 8963 27
REKLAMA
  • #1 6576959
    DmasterR
    Poziom 17  
    Posty: 307
    Ocena: 30
    witam

    Proszę o wyrozumiałość moderatorów, gdyż ten temat był omawiany ale nie ten przypadek.

    Mam kuchnię elektryczną 16 000W na 3 fazy i 20 000W .

    Jaki przekrój przewodu należy zastosowac do podłaczenia każdej kuchni??


    Dzieki
  • REKLAMA
  • #2 6577017
    mr.Sławek
    Poziom 32  
    Posty: 1290
    Pomógł: 207
    Ocena: 207
    Dla 16kW I=23,1A a dla 20kW I=28,9A gdyby cosfi=1.
    Czyli dla 1 przypadku należałoby zastosować 3x4mm^2 a dla 2 aż 3x6mm^2, choć 4mm w ostateczności też by był.
  • REKLAMA
  • #3 6577047
    michcio
    Specjalista elektryk
    Posty: 2597
    Pomógł: 145
    Ocena: 481
    3x?
    A nie pomyliło ci się coś?
    To są urządzenia 3-fazowe, więc 5x..
  • #4 6577048
    79Jarek
    Poziom 16  
    Posty: 143
    Pomógł: 13
    Ocena: 31
    Witam. Dla spokoju daj przekrój 6 mm2. A ilość żył zależy od układu sieci. W układzie TN-S powinno być 5*6 mm2 - trzy fazy, N i PE.
  • #5 6577115
    mr.Sławek
    Poziom 32  
    Posty: 1290
    Pomógł: 207
    Ocena: 207
    Z tym że N nie zawsze sie prowadzi a PE nie wlicza sie do fazowych i może mieć mniejszy przekrój. W każdym bądż razie chodziło mi tylko o fazowe.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Po co chcesz dawać przewód PE o przekroju 6mm^2, przecież to marnotrastwo.
  • #6 6577270
    DmasterR
    Poziom 17  
    Posty: 307
    Ocena: 30
    mr.Sławek napisał:
    Dla 16kW I=23,1A a dla 20kW I=28,9A gdyby cosfi=1.
    Czyli dla 1 przypadku należałoby zastosować 3x4mm^2 a dla 2 aż 3x6mm^2, choć 4mm w ostateczności też by był.


    Aha oki :D a zabezpieczenie dla pierwszego 25A a dla drugiego 32A bo innych z tego przedziału raczej nie ma. Może 30A jest ale lepiej dać 32A
  • Pomocny post
    #7 6577301
    mr.Sławek
    Poziom 32  
    Posty: 1290
    Pomógł: 207
    Ocena: 207
    Polecam 32A w obu przypadkach.
  • REKLAMA
  • #8 6577611
    czesiu
    Poziom 38  
    Posty: 3196
    Pomógł: 454
    Ocena: 842
    mr.Sławek napisał:
    Z tym że N nie zawsze sie prowadzi a PE nie wlicza sie do fazowych i może mieć mniejszy przekrój. W każdym bądż razie chodziło mi tylko o fazowe.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Po co chcesz dawać przewód PE o przekroju 6mm^2, przecież to marnotrastwo.

    Kolego nie kombinuj. Do 16mm2 PE musi mieć taki sam przekrój jak żyły fazowe - takie są przepisy. Przewód 5x6mm2 i nie ma co dziadować.
  • #9 6578819
    DmasterR
    Poziom 17  
    Posty: 307
    Ocena: 30
    A jakie zabezpieczenie róznicowe polecacie do tej kuchni??
    Czy powinno sie dać bezpiecznik typu C 32A a nie B??
  • #10 6578962
    czesiu
    Poziom 38  
    Posty: 3196
    Pomógł: 454
    Ocena: 842
    DmasterR napisał:
    A jakie zabezpieczenie róznicowe polecacie do tej kuchni??
    Czy powinno sie dać bezpiecznik typu C 32A a nie B??

    Zgodnie z instrukcją obsługi.
  • #11 6579219
    DmasterR
    Poziom 17  
    Posty: 307
    Ocena: 30
    A tak z doświadczenia Kolega może pamięta??
  • #12 6579237
    Darrieus
    Poziom 38  
    Posty: 3684
    Pomógł: 406
    Ocena: 289
    Bezpiecznik 3xB32 , różnicówka AC 30mA
  • #13 6579466
    DmasterR
    Poziom 17  
    Posty: 307
    Ocena: 30
    A rożnicówka na jaki prąd roboczyy?
  • #14 6579498
    Darrieus
    Poziom 38  
    Posty: 3684
    Pomógł: 406
    Ocena: 289
    Nie mniejszy jak 32A, więc wychodzi na 40A, ale polecam 63A od Legranda , "tylko" 200zł.
  • #15 6579529
    DmasterR
    Poziom 17  
    Posty: 307
    Ocena: 30
    lubamet napisał:
    Bezpiecznik 3xB32 , różnicówka AC 30mA


    Słyszałem ze inni dawają typu C. Czy jest wtedy oki? Ponoc prąd na początku jest duzy
  • #16 6579544
    Darrieus
    Poziom 38  
    Posty: 3684
    Pomógł: 406
    Ocena: 289
    Bezpiecznik C stosuje sie do urządzeń z 'ciężkim rozruchem' np. silniki. spawarki itp.
    Nie ma jakichkolwiek wskazań żeby go stosować do kuchenki, a czasami może nawet zaszkodzić.
  • #17 6579571
    DmasterR
    Poziom 17  
    Posty: 307
    Ocena: 30
    lubamet napisał:
    Bezpiecznik C stosuje sie do urządzeń z 'ciężkim rozruchem' np. silniki. spawarki itp.
    Nie ma jakichkolwiek wskazań żeby go stosować do kuchenki, a czasami może nawet zaszkodzić.


    Też tak uważam, ale doszły mnie słuchy, że podczas włączania pieca płynie duzy prąd
  • REKLAMA
  • #18 6579575
    Darrieus
    Poziom 38  
    Posty: 3684
    Pomógł: 406
    Ocena: 289
    Złe słuchy cię doszły, prąd zmienia się bardzo minimalnie w wypadku grzałek elektrycznych , więc nie wiem skąd sie komuś urodził ten duży prąd.
  • #19 6579589
    DmasterR
    Poziom 17  
    Posty: 307
    Ocena: 30
    Tak jest w przypadku żarówki ale nie grzałek
  • #20 6579615
    Darrieus
    Poziom 38  
    Posty: 3684
    Pomógł: 406
    Ocena: 289
    W wypadku grzałki też tak jest, ale MINIMALNIE.
    (a żarówka to nie grzałka ?????)

    Każdy przewodnik zmienia rezystancję przy zmianie temperatury, grzałka nie jest wyjątkiem ;) może będzie to 0,5-1% w całym zakresie temperatury ale jednak :P

    P.S. No i sam obaliłeś teorie dużego prądu :D chyba że ktoś miał na myśli piec z wielką dmuchawą i silnikiem pare kW, ale nie wydaje mi się :P
  • #21 6580375
    DmasterR
    Poziom 17  
    Posty: 307
    Ocena: 30
    to minimum to nic dlatego pomijam
  • #22 6597043
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4800
    mr.Sławek napisał:
    Dla 16kW I=23,1A a dla 20kW I=28,9A gdyby cosfi=1.
    Czyli dla 1 przypadku należałoby zastosować 3x4mm^2 a dla 2 aż 3x6mm^2, choć 4mm w ostateczności też by był.


    A niby z czego to wynika? Z obciążalności długotrwałej? A skąd znasz sposób prowadzenia przewodów?
    A jak wygląda sprawa dopuszczalnego spadku napięcia?
    A co z zapewnieniem wymaganej wartości impedancji pętli zwarcia?
  • #23 6598065
    remik_l
    Poziom 29  
    Posty: 1151
    Pomógł: 144
    Ocena: 325
    retrofood napisał:
    mr.Sławek napisał:
    Dla 16kW I=23,1A a dla 20kW I=28,9A gdyby cosfi=1.
    Czyli dla 1 przypadku należałoby zastosować 3x4mm^2 a dla 2 aż 3x6mm^2, choć 4mm w ostateczności też by był.


    A niby z czego to wynika? Z obciążalności długotrwałej? A skąd znasz sposób prowadzenia przewodów?
    A jak wygląda sprawa dopuszczalnego spadku napięcia?
    A co z zapewnieniem wymaganej wartości impedancji pętli zwarcia?


    Zgadza się.
    Ja bym jeszcze dodał wsp. niesymetrii bo nie chce mi się wierzyć że kuchnia elektryczna jest odbiornikiem symetrycznym.
  • #24 6601537
    DmasterR
    Poziom 17  
    Posty: 307
    Ocena: 30
    Nie jest symetrycznym bo każda faza będzie pobierała inna moc.
    Rodzi się pytanie: Czy zastosowac mogę różnicówkę 3-fazową na In=40A i podpiąc pod kuchnię elektr., tylko że zabezpieczenie główne 1 fazy domu jest 32A . Jak widac po obliczeniach kolegów prąd 1 fazy jest duzy, dlatego jeśli obciąze tę fazę innymi odbiornikami to bedzie duży problemm
  • #25 6602007
    remik_l
    Poziom 29  
    Posty: 1151
    Pomógł: 144
    Ocena: 325
    Wg moich obliczeń przy max. wsp. niesymetrii prąd obliczeniowy jednej fazy kuchenki 20kW może osiągnąć nawet 36A.
  • #26 6613461
    plr1
    Poziom 1  
    Posty: 1
    Witam
    Ja Panom chciałbym tylko przypomnieć że generalnie zabezpieczenie dobieramy do przewodu nie odbiornika a jeśli chodzi o "różnicówkę" to prąd nominalny podany na urządzeniu mówi nam o maksymalnym obciążeniu styków tegoż.

    Dodano po 4 [minuty]:

    Nie jest symetrycznym bo każda faza będzie pobierała inna moc.
    Rodzi się pytanie: Czy zastosowac mogę różnicówkę 3-fazową na In=40A i podpiąc pod kuchnię elektr., tylko że zabezpieczenie główne 1 fazy domu jest 32A . Jak widac po obliczeniach kolegów prąd 1 fazy jest duzy, dlatego jeśli obciąze tę fazę innymi odbiornikami to bedzie duży problemm


    są na to dwa sposoby:
    1) zmienić kuchenkę
    2) domówić mocy
  • #27 6613668
    DmasterR
    Poziom 17  
    Posty: 307
    Ocena: 30
    A tak np.: Mam ogrzewacz wody 3-fazowy 21 000 W, kuchnia elektryczna 3-fazowa 16 000W, kominek elektryczny 3 000W, inne urządzenia 4000W.

    Pytanie : Jak obliczyć wg wzorów i jakie dobrać zabezpieczenie nadprądowe?
    Ile to będzie wynosić.

    Prosiłłbym o podanie wzorów na moc , aby oblivczyć prąd-->odbiornik 3-fazowy i jednofazowy oraz silnik 3500W

    Zabezpieczenie domku to 40A na faze.

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Do podłączenia kuchni elektrycznej 16 kW na 3 fazy zaleca się przewód o przekroju 5x4 mm² lub 5x6 mm², natomiast dla kuchni 20 kW – 5x6 mm², uwzględniając układ sieci TN-S (3 fazy, neutralny i PE). Przekrój przewodu ochronnego PE powinien być równy przekrojowi żył fazowych zgodnie z przepisami. Zabezpieczenia nadprądowe dla kuchni 16 kW to 25-32 A, a dla 20 kW 32 A, przy czym preferowane są bezpieczniki typu B 3x32 A oraz wyłączniki różnicowoprądowe AC o czułości 30 mA i prądzie roboczym nie mniejszym niż 32 A (często 40 A lub 63 A). Stosowanie bezpieczników typu C nie jest zalecane, gdyż kuchnie elektryczne nie generują dużych prądów rozruchowych jak silniki. W praktyce prąd rozruchowy grzałek zmienia się minimalnie. W przypadku nierównomiernego obciążenia faz (niesymetrii) prąd na pojedynczej fazie może przekraczać 32 A, co wymaga uwzględnienia przy doborze zabezpieczeń i rozważenia zwiększenia mocy lub zmiany urządzenia. Dobór zabezpieczeń powinien być oparty na przekroju przewodu i warunkach instalacji, uwzględniając dopuszczalny spadek napięcia oraz impedancję pętli zwarcia. Dyskusja poruszała także kwestie doboru zabezpieczeń dla innych odbiorników 3-fazowych oraz wzory do obliczeń prądów i mocy.