Przekrój przewodu dla kuchni elektrycznej

26 Maj 2009 14:55 8273 27
  • Poziom 17  
    witam

    Proszę o wyrozumiałość moderatorów, gdyż ten temat był omawiany ale nie ten przypadek.

    Mam kuchnię elektryczną 16 000W na 3 fazy i 20 000W .

    Jaki przekrój przewodu należy zastosowac do podłaczenia każdej kuchni??


    Dzieki
  • Poziom 32  
    Dla 16kW I=23,1A a dla 20kW I=28,9A gdyby cosfi=1.
    Czyli dla 1 przypadku należałoby zastosować 3x4mm^2 a dla 2 aż 3x6mm^2, choć 4mm w ostateczności też by był.
  • Specjalista elektryk
    3x?
    A nie pomyliło ci się coś?
    To są urządzenia 3-fazowe, więc 5x..
  • Poziom 16  
    Witam. Dla spokoju daj przekrój 6 mm2. A ilość żył zależy od układu sieci. W układzie TN-S powinno być 5*6 mm2 - trzy fazy, N i PE.
  • Poziom 32  
    Z tym że N nie zawsze sie prowadzi a PE nie wlicza sie do fazowych i może mieć mniejszy przekrój. W każdym bądż razie chodziło mi tylko o fazowe.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Po co chcesz dawać przewód PE o przekroju 6mm^2, przecież to marnotrastwo.
  • Poziom 17  
    mr.Sławek napisał:
    Dla 16kW I=23,1A a dla 20kW I=28,9A gdyby cosfi=1.
    Czyli dla 1 przypadku należałoby zastosować 3x4mm^2 a dla 2 aż 3x6mm^2, choć 4mm w ostateczności też by był.


    Aha oki :D a zabezpieczenie dla pierwszego 25A a dla drugiego 32A bo innych z tego przedziału raczej nie ma. Może 30A jest ale lepiej dać 32A
  • Pomocny post
    Poziom 32  
    Polecam 32A w obu przypadkach.
  • Poziom 34  
    mr.Sławek napisał:
    Z tym że N nie zawsze sie prowadzi a PE nie wlicza sie do fazowych i może mieć mniejszy przekrój. W każdym bądż razie chodziło mi tylko o fazowe.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Po co chcesz dawać przewód PE o przekroju 6mm^2, przecież to marnotrastwo.

    Kolego nie kombinuj. Do 16mm2 PE musi mieć taki sam przekrój jak żyły fazowe - takie są przepisy. Przewód 5x6mm2 i nie ma co dziadować.
  • Poziom 17  
    A jakie zabezpieczenie róznicowe polecacie do tej kuchni??
    Czy powinno sie dać bezpiecznik typu C 32A a nie B??
  • Poziom 34  
    DmasterR napisał:
    A jakie zabezpieczenie róznicowe polecacie do tej kuchni??
    Czy powinno sie dać bezpiecznik typu C 32A a nie B??

    Zgodnie z instrukcją obsługi.
  • Poziom 17  
    A tak z doświadczenia Kolega może pamięta??
  • Poziom 38  
    Bezpiecznik 3xB32 , różnicówka AC 30mA
  • Poziom 17  
    A rożnicówka na jaki prąd roboczyy?
  • Poziom 38  
    Nie mniejszy jak 32A, więc wychodzi na 40A, ale polecam 63A od Legranda , "tylko" 200zł.
  • Poziom 17  
    lubamet napisał:
    Bezpiecznik 3xB32 , różnicówka AC 30mA


    Słyszałem ze inni dawają typu C. Czy jest wtedy oki? Ponoc prąd na początku jest duzy
  • Poziom 38  
    Bezpiecznik C stosuje sie do urządzeń z 'ciężkim rozruchem' np. silniki. spawarki itp.
    Nie ma jakichkolwiek wskazań żeby go stosować do kuchenki, a czasami może nawet zaszkodzić.
  • Poziom 17  
    lubamet napisał:
    Bezpiecznik C stosuje sie do urządzeń z 'ciężkim rozruchem' np. silniki. spawarki itp.
    Nie ma jakichkolwiek wskazań żeby go stosować do kuchenki, a czasami może nawet zaszkodzić.


    Też tak uważam, ale doszły mnie słuchy, że podczas włączania pieca płynie duzy prąd
  • Poziom 38  
    Złe słuchy cię doszły, prąd zmienia się bardzo minimalnie w wypadku grzałek elektrycznych , więc nie wiem skąd sie komuś urodził ten duży prąd.
  • Poziom 17  
    Tak jest w przypadku żarówki ale nie grzałek
  • Poziom 38  
    W wypadku grzałki też tak jest, ale MINIMALNIE.
    (a żarówka to nie grzałka ?????)

    Każdy przewodnik zmienia rezystancję przy zmianie temperatury, grzałka nie jest wyjątkiem ;) może będzie to 0,5-1% w całym zakresie temperatury ale jednak :P

    P.S. No i sam obaliłeś teorie dużego prądu :D chyba że ktoś miał na myśli piec z wielką dmuchawą i silnikiem pare kW, ale nie wydaje mi się :P
  • Poziom 17  
    to minimum to nic dlatego pomijam
  • Moderator sekcji Technicznej
    mr.Sławek napisał:
    Dla 16kW I=23,1A a dla 20kW I=28,9A gdyby cosfi=1.
    Czyli dla 1 przypadku należałoby zastosować 3x4mm^2 a dla 2 aż 3x6mm^2, choć 4mm w ostateczności też by był.


    A niby z czego to wynika? Z obciążalności długotrwałej? A skąd znasz sposób prowadzenia przewodów?
    A jak wygląda sprawa dopuszczalnego spadku napięcia?
    A co z zapewnieniem wymaganej wartości impedancji pętli zwarcia?
  • Poziom 29  
    retrofood napisał:
    mr.Sławek napisał:
    Dla 16kW I=23,1A a dla 20kW I=28,9A gdyby cosfi=1.
    Czyli dla 1 przypadku należałoby zastosować 3x4mm^2 a dla 2 aż 3x6mm^2, choć 4mm w ostateczności też by był.


    A niby z czego to wynika? Z obciążalności długotrwałej? A skąd znasz sposób prowadzenia przewodów?
    A jak wygląda sprawa dopuszczalnego spadku napięcia?
    A co z zapewnieniem wymaganej wartości impedancji pętli zwarcia?


    Zgadza się.
    Ja bym jeszcze dodał wsp. niesymetrii bo nie chce mi się wierzyć że kuchnia elektryczna jest odbiornikiem symetrycznym.
  • Poziom 17  
    Nie jest symetrycznym bo każda faza będzie pobierała inna moc.
    Rodzi się pytanie: Czy zastosowac mogę różnicówkę 3-fazową na In=40A i podpiąc pod kuchnię elektr., tylko że zabezpieczenie główne 1 fazy domu jest 32A . Jak widac po obliczeniach kolegów prąd 1 fazy jest duzy, dlatego jeśli obciąze tę fazę innymi odbiornikami to bedzie duży problemm
  • Poziom 29  
    Wg moich obliczeń przy max. wsp. niesymetrii prąd obliczeniowy jednej fazy kuchenki 20kW może osiągnąć nawet 36A.
  • Poziom 1  
    Witam
    Ja Panom chciałbym tylko przypomnieć że generalnie zabezpieczenie dobieramy do przewodu nie odbiornika a jeśli chodzi o "różnicówkę" to prąd nominalny podany na urządzeniu mówi nam o maksymalnym obciążeniu styków tegoż.

    Dodano po 4 [minuty]:

    Nie jest symetrycznym bo każda faza będzie pobierała inna moc.
    Rodzi się pytanie: Czy zastosowac mogę różnicówkę 3-fazową na In=40A i podpiąc pod kuchnię elektr., tylko że zabezpieczenie główne 1 fazy domu jest 32A . Jak widac po obliczeniach kolegów prąd 1 fazy jest duzy, dlatego jeśli obciąze tę fazę innymi odbiornikami to bedzie duży problemm


    są na to dwa sposoby:
    1) zmienić kuchenkę
    2) domówić mocy
  • Poziom 17  
    A tak np.: Mam ogrzewacz wody 3-fazowy 21 000 W, kuchnia elektryczna 3-fazowa 16 000W, kominek elektryczny 3 000W, inne urządzenia 4000W.

    Pytanie : Jak obliczyć wg wzorów i jakie dobrać zabezpieczenie nadprądowe?
    Ile to będzie wynosić.

    Prosiłłbym o podanie wzorów na moc , aby oblivczyć prąd-->odbiornik 3-fazowy i jednofazowy oraz silnik 3500W

    Zabezpieczenie domku to 40A na faze.