logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Jakie parametry pieca SAS do instalacji C.O. + C.W.U. w domu 160m2?

neusz 26 Lip 2009 21:57 6524 5
  • #1 6824898
    neusz
    Poziom 11  
    Posty: 72
    Ocena: 2
    Witam. Jestem początkującym forumowiczem więc proszę o wyrozumiałość. Mam w planie założenie osobiście instalacji C.O. + C.W.U. w domu wolnostojącym dwu kondygnacyjnym (piwnica + parter + piętro + strych). W sumie do ogrzania powierzchnia ok. 160m2. W załaczeniu schemat instalacji a poniżej opis i parametry elementów instalacji:
    1) piec na paliwo stałe najprawdopodobniej będzie to SAS ze sterowaniem (jaki dokładnie polecacie ? + sugestie co do mocy)
    2) grzejniki już zakupione STELRAD C22 600x1200 z bocznym zasilaniem - 6szt.
    3) grzejniki już zakupione STELRAD C22 600x1000 z bocznym zasilaniem - 4szt.
    4) grzejniki już zakupione ENIX ASTER A612 (łazienkowy drabinka 600x1216) - 2szt.
    5) zbiornik C.W.U. dwupłaszczowy około 140l
    6) pompa już zakupiona GRUNDFOS UPS 25-60
    7) rura już zakupiona Alupex VAWIN fi16 - 200m
    8) zawór już zakupiony termostatyczny Danfoss RTD-N 1/2" kątowy + głowice - 10szt.
    9) zawór już zakupiony odcinający Danfoss RLV-S 1/2" kątowy - 12szt.
    I teraz po kolei: od kotła zamierzam wyjść rurami czernionymi do zaworu 4-drożnego (proszę o sugestię jaki ?) w celu ochrony powrotu kotła, od zaworu 4-D reszta + piony w miedzi fi28 do zbiornika wyrównawczego (proszę o sugestię jaka pojemność ? )umieszczonego na strychu i do rozdzielaczy (na każdym piętrze). Od rozdzielaczy do grzejników rura alupex Wavin fi 16 zatopiona w wylewce (rura w otulinie). Odległości od rozdzielaczy do poszczególnych grzejników od 4m najbliższy do ok.15m najdalszy. Podłączenie do grzejników boczne, gdyż takie zaostały już wcześniej zakupione. Na każdym grzejniku będzie zamontowany zawór termostatyczny oraz odcinający, oprócz grzejników łazienkowych gdzie będą tylko same zawory odcinające. Dodatkowo będzie zabudowany UPS do podtrzymywania napięcia w razie jakichkolwiek zaników. W niedalekiej przyszłości planuję wykonać również cyrkulację C.W.U. (jakieś sugestie ?). Bardzo proszę o sprawdzenie załączonego schematu i opinie o zaplanowanej instalacji. Z góry dziękuję i pozdrawiam.

    Na forum tak umieszczamy załączniki (opcją dodaj obrazek):
    [_P_]


    Jakie parametry pieca SAS do instalacji C.O. + C.W.U. w domu 160m2?
  • #2 6826355
    hilzie
    Poziom 19  
    Posty: 238
    Pomógł: 29
    Ocena: 140
    Naczynie wzbiorcze musi być wpięte do wyjścia z kotła ,ale przed zaworem czterodrogowym. Zasilanie bojlera też lepiej jak podłączysz przed zaworem 4D(ze względu na wyższą temperaturę potrzebną do grzania wody).
    Pojemność naczynia oblicz sam, powinno mieć min 5% pojemnośći wodnej całego układu .Dla ułatwienia podam pojemność rur fi 16 ok 0.12l/mb cu 28 ma ok 0.5 l/mb
    grzejniki ok 7l/100 cm grzejnika dwupłytowego
  • #3 6826471
    dziubek102
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 841
    Pomógł: 69
    Ocena: 244
    Brakuje
    1.osobnej pompy ładowania zasobnika
    2.układu zapobiegania wychładzania wody poprzez wypływ ciepła do systemu CO (zawory zwrotne przy pompach).
    3.brakuje przy tym kotle obejścia grawitacyjnego w przypadku braku zasilania)
    4.rura kontrolna(przelewowa) naczynia powinna dojść do kotłowni tak aby z jednego miejsca kontrolować ilość i stan wody jak i zapobiegnie to nie kontrolowanemu zalewaniu pomieszczeń na piętrach.
    5. przy takim układzie z głowicami nie ma gdzie odprowadzić ciepła w momencie wygrzania pełnego pomieszczeń efektem będzie zagotowanie się wody w układzie kotła.

    Sugestia
    czasem (zwłaszcza w ośrodkach) stosuje się osobne piony pod grzejniki łazienkowe tak aby czasem wiosną latem i jesienią puścić dodatkowe ciepło w mokre dni.

    zadam pytanie bo sam jestem ciekawy czy aluplex wytrzyma nadmiar ciepła? w kotłach stało-palnych mogą występować chwilowe przegrzania wody do 100st C ?

    pozdrawiam
  • #4 6827235
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #5 6829413
    dziubek102
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 841
    Pomógł: 69
    Ocena: 244
    krzysio_sr napisał:
    ...
    Natomiast kocioł musi sobie poradzić ze wzrostem temperatury powrotu (a co za tym idzie temperatury zasilania) przygaszając ogień.
    Należy tylko zadbać żeby zawór czterodrogowy ustawiał się w pozycję "0" w przypadku braku napięcia , lub wyłączenia pompy "na polecenie" regulatora pokojowego.
    Przy zaworach czterodrogowych zostaje "załatwionych" kilka spraw , takich jak ochrona kotła przed zbyt niskim powrotem , lub regulacja temperatury względem temperatury zewnętrznej.
    Należy nie "łakomić" się na parę złotych i kupić kocioł z naprawdę dobrym sterownikiem. (takim , który obsłuży zawór czterodrogowy)
    Nie będę pisał jakim , bo każdy znajdzie coś dobrego.
    W innych punktach koledzy mają rację.


    w sumie racja ale nie widziałem sterownika (siłownika) który przy braku napięcia ustawi zawór 4d na zero, chyba że z napędem sprężynowym powrotu, ale te siłowniki stosuje się do przełączania co<-> cwu a nie do regulacji. Kolega pisze że będzie używał zawór 4d do ochrony powrotu..nic nie pisze że będzie regulacja wg krzywej grzewczej.

    jedynym sposobem jest zakupienie kotła systemu nadmuchowego podajnikowego gdzie nadwyżka mocy w momencie braku zasilania jest minimalna.
    Tradycyjne kotły stałopalne mają tą nadwyżkę tak dużą że energia zniszczy kocioł i jego okolice. ale mniejsza z tym nie stresujmy chłopaka:D
  • #6 6829474
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
REKLAMA