    Witam!

    Jako ktoś, kogo nie można nazwać nawet początkującym elektronikiem/elektrykiem bardzo proszę o idiotoodporne wyjaśnienie, co mam zrobić, by mając najtańszy multimetr ustalić, co robi zwarcie w domu jednorodzinnym. Które kabelki i do czego mam przykładać, na co ustawić miernik i jakie rzeczy powinny mnie zdziwić ;)

    Z góry dziękuję i pozdrawiam :)
  • REKLAMA
  • #2 6882218
    cyruss
    Poziom 31  
    Posty: 1365
    Pomógł: 143
    Ocena: 238
    A co się dzieje? Wybija jeden bezpiecznik czy kilka na raz? Wybija główny bezpiecznik? Czy jeszcze jakieś inne objawy?
  • #3 6882241
    Aikanaro
    Poziom 13  
    Posty: 85
    Pomógł: 5
    Ocena: 16
    Opiszę po objawach, gdyż nie mam pojęcia :P : zgasło wszystko w całym domu. łażę teraz z multimetrem i udaję mądrą, ale serio przydałby mi się szybki kurs, czym i gdzie dotykać, by ustalić, czy zwarcie robią same gniazdka (chociaż od dawna zwarć nie było) czy może jakiś sprzęt włączony robi zwarcie (co też się od długiego czasu nie zdarzało).
  • REKLAMA
  • #4 6882254
    Hokoczu
    Poziom 18  
    Posty: 234
    Pomógł: 28
    Ocena: 61
    Ustawić na piszczyk, lub omomierz, ewentualnie tester diod.
  • #5 6882258
    Aikanaro
    Poziom 13  
    Posty: 85
    Pomógł: 5
    Ocena: 16
    Piszczyka nie mam, chyba, ze to ten znaczek trójkąta i pionowej kreski na poziomej kresce :D

    A na co mam ustawić omomierz i co ma się pokazać przy zwarciu?

    Dodano po 53 [sekundy]:

    Bardzo proszę o solidną instrukcję - pierwszy raz w życiu trzymam w ręku miernik, a żadnego faceta wokół :P
  • REKLAMA
  • #6 6882267
    Hokoczu
    Poziom 18  
    Posty: 234
    Pomógł: 28
    Ocena: 61
    Ja zawsze mierze testerem diod (ten trójkąt z kreską) przy połączeniu przewodów znika 1 a zaczynają skakać 3 cyfry.
  • #7 6882270
    astroth
    Poziom 19  
    Posty: 273
    Pomógł: 27
    Ocena: 12
    Jezeli to jest urzadzenie to chyba najprostszym sposobem jest odlaczenie wszystkich urzadzen od sieci po czym zalaczanie jeden po drugim i sprawdzanie czy akurat ono jest przyczyna klopotu :).
    Co do mieernika na wiekszosci z nich jest tester polaczen oznaczony on jest na mierniku jak ...jak glosniczek :)
    Jezeli uslyszysz pisk w glosniku miernika po zwarciu dwoch przewodow wychodzacych z miernika to znaczy ze obwod jest zamkniety.
    Jezeli omomierz skoczy na maksa to obwod zamkniety w cyfrowym na zero
  • REKLAMA
  • #8 6882272
    prz
    Poziom 20  
    Posty: 327
    Pomógł: 27
    Ocena: 23
    Poodłączaj wszystko z gniazdek i spróbuj załączyć bezpiecznik. Opisz ten który wywaliło, czy to nie różnicówka, jest na nim napisane 30mA i przycisk TEST?? Daruj sobie miernik jak nie wiesz co można mierzyć i jak, zrób tak jak napisałem, będzie bezpieczniej.
  • #9 6882276
    MCB
    Poziom 27  
    Posty: 770
    Pomógł: 101
    Ocena: 79
    cyruss napisał:
    Wybija jeden bezpiecznik czy kilka na raz? Wybija główny bezpiecznik?


    Kolego cyruss wybić, to można sobie zęby........

    Jeżeli chodzi o początkujących wyposażonych w najprostrzy multimetr, to STANOWCZO ODRADZAM jakiekolwiek działania przy instalacjach elektrycznych o napięciu 230/400V.
    Można zrobić krzywdę sobie i innym. Lepiej wezwać fachowca i to jest jedyne co możesz zrobić.


    pozdrawiam
  • #10 6882280
    Aikanaro
    Poziom 13  
    Posty: 85
    Pomógł: 5
    Ocena: 16
    Hokoczu napisał:
    Ja zawsze mierze testerem diod (ten trójkąt z kreską) przy połączeniu przewodów znika 1 a zaczynają skakać 3 cyfry.


    Czyli w momencie, gdy się robi zwarcie, zaczynają mi trzy cyfry skakać? A gdy zwarcia nie ma, to jest jedynka? A jak się pojawia jedynka z minusem, to co jest?
  • #11 6882304
    Hokoczu
    Poziom 18  
    Posty: 234
    Pomógł: 28
    Ocena: 61
    Dawno nie miałem miernika w ręku, sprawdzanie przejścia w gniazdkach nie ma sensu jak są wkręcone żarówki, i podłączony inny sprzęt. Odłącz wszystko, i załącz bezpieczniki.
  • #12 6882315
    owocowy89
    Poziom 20  
    Posty: 436
    Pomógł: 16
    Ocena: 20
    Weź sondy miernika, zewrzyj ze sobą, jeśli będzie to samo się pokazywać, to znaczy, że tak, ale nie sądzę, że to gniazdka mają zwarcia, tylko któreś urządzenie, które jest podłączone. Odłącz wszystkie urządzenia od gniazdek i wtedy włącz, jak już Ci radzili.
  • #13 6882338
    Aikanaro
    Poziom 13  
    Posty: 85
    Pomógł: 5
    Ocena: 16
    Zrobiłam solidne odpytanko w rodzinie i dowiedziałam się, że możliwe, iż przy włączeniu pralki na gotowanie robi się zwarcie - jest to możliwe? Żeby tylko w tej jednej sytuacji się robiło zwarcie? A jeśli tak, to jak można temu zaradzić?
  • #14 6882363
    cyruss
    Poziom 31  
    Posty: 1365
    Pomógł: 143
    Ocena: 238
    Przede wszystkim zacząć od wyłączenia wszystkiego z gniazdek i próby włączenia bezpieczników. Nie wierzę żeby cały dom był na jednym bezpieczniku - coś powinno zacząć działać.
    Chyba ze wybija różnicówkę - byli tacy mądrale co to dawali jedną na cały dom... Różnicówka to takie coś większe od typowego bezpiecznika typu"S" i jeszcze z dodatkowym przyciskiem "T", "TEST", "PRUF" itp
    Przede wszystkim napisz jakie masz bezpieczniki - stare wkręcane czy nowe z dźwigienką.
    Nie zabieraj się od razu za pomiary.
  • #15 6882364
    Hokoczu
    Poziom 18  
    Posty: 234
    Pomógł: 28
    Ocena: 61
    Programator jest widocznie uszkodzony, ale najlepiej niech to oceni fachowiec.
  • #16 6882384
    cyruss
    Poziom 31  
    Posty: 1365
    Pomógł: 143
    Ocena: 238
    Bardzo możliwe. Grzałka pralki jest tym elementem który może dostać zwarcie miedzy grzejnikiem a obudową z powodu korozji obudowy. I wtedy w momencie załączenia grzania - zależnie od instalacji - wybije bezpiecznik lub różnicówkę (jeśli jest).
    Grzałkę można sprawdzić multimetrem. Oczywiście przy wyjętej z gniazdka wtyczce pralki. Jest to element u dołu bębna z dwoma plus jedna końcówkami. Trzecia końcówka zwykle jest połączona z żółtozielonym przewodem - to obudowa. Między dwoma końcówkami powinno być kilkadziesiąt omów - na zakresie do sprawdzania diod np 030, za zakresie 200Ω - np 30.0. Między każdą z końcówek a obudową i diodomierz i omomierz na każdym zakresie powinien wskazać jedynkę na początku czyli przekroczenie zakresu, tak jak przy niepodłączonych nigdzie końcówkach miernika.
    Jeśli jest inaczej - grzałka uszkodzona -> jedynie wymiana.

    Czy główny bezpiecznik to znaczy ten inny większy czy jakiś w innej skrzynce?
  • #17 6882389
    Aikanaro
    Poziom 13  
    Posty: 85
    Pomógł: 5
    Ocena: 16
    Bezpieczniki są nowe, z dźwigienką. Mnóstwo małych, jeden większy, przy którym jest pionowa kreska z grotami strzałek i zerem, i taki mniejszy przycisk chyba.
    Wywaliło główny bezpiecznik.

    Dodano po 3 [minuty]:

    cyruss napisał:

    Czy główny bezpiecznik to znaczy ten inny większy czy jakiś w innej skrzynce?


    Wyliczyłam wszystkie, jakie w skrzynce są, wiec to chyba ten większy jest głównym...
  • #18 6882592
    cyruss
    Poziom 31  
    Posty: 1365
    Pomógł: 143
    Ocena: 238
    Wszystko jasne (chyba). Główne bezpieczniki mogą być gdzie indziej. Chyba że na którymś w tej skrzynce napisano "20" lub więcej. Ten większy bezpiecznik to prawdopodobnie różnicówka. Jeśli napisano na nim coś w rodzaju "40/0,03" to prawie na pewno, a jeśli po wciśnięciu przycisku wyłącza się to na pewno (jeśli się nie wyłącza to jest to zepsuta różnicówka).
    Wadę takiego rozwiązania tj jednej różnicówki na dom już znasz -> zwarcie czy uszkodzenie izolacji gdziekolwiek wyłącza prąd w całym domu. W początkach stosowania różnicówek tak robiono (koszty...).
    Żeby było weselej to raz na tydzień powinno się wciskać ten przycisk i wyłączać cały dom na chwilkę. Zwykle obok przycisku jest napisane "press weekly", "test weekly" czy coś podobnego...
    Tu pomoże jedynie dodanie kilku różnicówek na tych obwodach gdzie to potrzebne (kuchnia, łazienka, piwnica, kotłownia...). No ale z tym to do elektryka. Koszt materiału 120-200 zł/szt.

Podsumowanie tematu

✨ W przypadku wyłączania się bezpieczników w domu jednorodzinnym, najpierw należy odłączyć wszystkie urządzenia od gniazdek i spróbować ponownie załączyć bezpieczniki, aby wykluczyć zwarcie powodowane przez sprzęt. Najczęstszą przyczyną może być uszkodzona grzałka pralki, która w wyniku korozji może powodować zwarcie między grzejnikiem a obudową, co skutkuje wyzwalaniem bezpiecznika lub różnicówki. Grzałkę można sprawdzić multimetrem ustawionym na pomiar rezystancji (omomierz lub tester diod) przy odłączonej wtyczce pralki. Między dwoma końcówkami grzałki powinna być rezystancja rzędu kilkudziesięciu omów, a między każdą końcówką a obudową powinien być brak ciągłości (wskazanie "1" lub przekroczenie zakresu). W przypadku wykrycia zwarcia konieczna jest wymiana grzałki.

Multimetr należy ustawić na test ciągłości (symbol trójkąta z kreską) lub omomierz. Przy zwarciu na wyświetlaczu mogą skakać cyfry, a przy braku zwarcia pojawia się "1" lub symbol przekroczenia zakresu. Najprostsza metoda diagnostyki to odłączenie wszystkich urządzeń i podłączanie ich pojedynczo, obserwując, czy któryś powoduje wyzwalanie bezpiecznika.

Ważne jest rozpoznanie rodzaju bezpieczników: nowoczesne mają dźwigienki, a różnicówka (wyłącznik różnicowoprądowy) jest większa, z przyciskiem TEST i oznaczeniem np. "30mA". Różnicówka zabezpiecza przed porażeniem i wyłącza prąd przy wykryciu upływu. W starszych instalacjach może być jedna różnicówka na cały dom, co powoduje wyłączanie całej instalacji przy zwarciu na dowolnym obwodzie. Zaleca się rozdzielenie instalacji na kilka obwodów z osobnymi różnicówkami, co wymaga fachowej instalacji elektrycznej.

Dla osób bez doświadczenia w pracy z instalacjami 230/400V zaleca się wezwanie elektryka ze względu na ryzyko porażenia prądem. Pomiarów i diagnozy należy dokonywać ostrożnie, stosując się do zasad bezpieczeństwa.

Podsumowując, aby zlokalizować zwarcie:
- odłączyć wszystkie urządzenia,
- włączyć bezpieczniki,
- podłączać urządzenia pojedynczo,
- sprawdzić grzałkę pralki multimetrem na rezystancję i zwarcie do obudowy,
- rozpoznać i zrozumieć działanie różnicówki,
- w razie wątpliwości skontaktować się z elektrykiem.