Regulacja prędkości wentylatora pieca węglowego

Pawel1812 14 Wrz 2009 00:26 4914 8
  • #1 14 Wrz 2009 00:26
    Pawel1812
    Poziom 26  

    Witam.
    Wykonuję sterownik do kotła węglowego i jestem na etapie sposobu regulacji prędkości wentylatora. Na stronie producenta jest napisane, żę silnik jest indukcyjny i jest przystosowany do napięciowej regulacji prędkości http://www.sklepdomer.netvision.com.pl/p,pl,5271,dmuchawa+rv-05+r.html
    Z tego, co wiem, to silnik indukcyjny ma zakres regulacji 10% przy regulaccji napięciowej. Czy ktoś się orientuje jak to jest zrobione i w takim razie czym taki silnik się różni od zwykłego klatkowego?
    Z góry dzięki za pomoc.

    0 8
  • #2 14 Wrz 2009 00:53
    MCB
    Poziom 27  

    Do zmiany prędkości obrotowej tego wentylatora wystarczy regulator napięcia ze sterowaniem fazowym, lub autotransformator.
    10% to chyba błąd...
    Regulatory o podobnej konstrukcji wykorzystywane są do regulacji oświetlenia. Potoczna nazwa ściemniacz... :)

    Bardzo ważne!!! minimalne napięcie zasilania silnika 100V

    Od typowego silnika klatkowego różni się dodatkowym kondensatorem.


    pozdrawiam

    0
  • #4 14 Wrz 2009 01:13
    MCB
    Poziom 27  

    Zgadzam się z Kolegą, ale opisany przypadek dotyczy obciążenia stałym momentem hamującym.
    W naszym przypadku mamy wentylator, więc przebieg momentu hamującego w funkcji prędkości obrotowej przypomina parabolę. :)


    pozdrawiam

    0
  • #5 14 Wrz 2009 02:15
    Pawel1812
    Poziom 26  

    Czy to oznacza, że przez zmianę napięcia można regulować prędkość, a więc i wydajność każdego wentylatora, nawet mocy wielu kW? Czy dotyczy to tylko małego wentylatora? Czy to oznacza, że w przypadku wentylatorów nie ma potrzeby stosowania falowników?

    0
  • #6 14 Wrz 2009 08:03
    MCB
    Poziom 27  

    Powiem tak: regulator napięcia można zastosować do regulacji wydajności wentylatorów i pomp odśrodkowych, ale nie uzyskamy tak dobrych efektów jak w przypadku przemiennika częstotliwości. Jest to poprostu tańsza alternatywa, która posiada wady i ograniczenia m in. znikomy moment rozruchowy.

    pozdrawiam

    0
  • #7 14 Wrz 2009 08:24
    Wirnick
    Poziom 26  

    W regulacji obrotów silnika wentylatora nie jest ważna precyzja regulacji.
    Obroty maksymalne - to pełne zasilanie. Obroty minimalne - to napięcie przy którym silnik jeszcze się obraca (nie wolno dopuścić do zatrzymania, bo silnik staje się grzejnikiem) . Pośrednie obroty to kwestia skuteczności wentylacji.
    Regulacja , jest to wpływ na poślizg silnika asynchronicznego.

    0
  • #8 14 Wrz 2009 14:28
    Pawel1812
    Poziom 26  

    Czy w takim razie można zastosować taką regulację do wentylatora dużej mocy, rzędu kilku kW? Czy ta metoda sprawdzi się tylko przy małym wentylatorze?

    0
  • #9 14 Wrz 2009 14:50
    MCB
    Poziom 27  

    W zasadzie nie ma ograniczeń. Nie wiem jednak jakie będą straty w silnikach o tak dużych mocach. Osobiście stosowałbym taką regulację do max 11kW i obowiązkowo zastosował kontrolę obrotów wentylatora i temperatury silnika.


    pozdrawiam