Jak regulować prędkość silnika indukcyjnego w piecu węglowym?

Pawel1812 14 Wrz 2009 00:26 6222 8
  • #1 7015201
    Pawel1812
    Poziom 26  
    Posty: 1487
    Pomógł: 44
    Ocena: 265
    Witam.
    Wykonuję sterownik do kotła węglowego i jestem na etapie sposobu regulacji prędkości wentylatora. Na stronie producenta jest napisane, żę silnik jest indukcyjny i jest przystosowany do napięciowej regulacji prędkości http://www.sklepdomer.netvision.com.pl/p,pl,5271,dmuchawa+rv-05+r.html
    Z tego, co wiem, to silnik indukcyjny ma zakres regulacji 10% przy regulaccji napięciowej. Czy ktoś się orientuje jak to jest zrobione i w takim razie czym taki silnik się różni od zwykłego klatkowego?
    Z góry dzięki za pomoc.
  • #2 7015236
    MCB
    Poziom 27  
    Posty: 770
    Pomógł: 101
    Ocena: 79
    Do zmiany prędkości obrotowej tego wentylatora wystarczy regulator napięcia ze sterowaniem fazowym, lub autotransformator.
    10% to chyba błąd...
    Regulatory o podobnej konstrukcji wykorzystywane są do regulacji oświetlenia. Potoczna nazwa ściemniacz... :)

    Bardzo ważne!!! minimalne napięcie zasilania silnika 100V

    Od typowego silnika klatkowego różni się dodatkowym kondensatorem.


    pozdrawiam
  • #4 7015256
    MCB
    Poziom 27  
    Posty: 770
    Pomógł: 101
    Ocena: 79
    Zgadzam się z Kolegą, ale opisany przypadek dotyczy obciążenia stałym momentem hamującym.
    W naszym przypadku mamy wentylator, więc przebieg momentu hamującego w funkcji prędkości obrotowej przypomina parabolę. :)


    pozdrawiam
  • #5 7015294
    Pawel1812
    Poziom 26  
    Posty: 1487
    Pomógł: 44
    Ocena: 265
    Czy to oznacza, że przez zmianę napięcia można regulować prędkość, a więc i wydajność każdego wentylatora, nawet mocy wielu kW? Czy dotyczy to tylko małego wentylatora? Czy to oznacza, że w przypadku wentylatorów nie ma potrzeby stosowania falowników?
  • #6 7015412
    MCB
    Poziom 27  
    Posty: 770
    Pomógł: 101
    Ocena: 79
    Powiem tak: regulator napięcia można zastosować do regulacji wydajności wentylatorów i pomp odśrodkowych, ale nie uzyskamy tak dobrych efektów jak w przypadku przemiennika częstotliwości. Jest to poprostu tańsza alternatywa, która posiada wady i ograniczenia m in. znikomy moment rozruchowy.

    pozdrawiam
  • #7 7015449
    Wirnick
    Poziom 30  
    Posty: 1774
    Pomógł: 72
    Ocena: 239
    W regulacji obrotów silnika wentylatora nie jest ważna precyzja regulacji.
    Obroty maksymalne - to pełne zasilanie. Obroty minimalne - to napięcie przy którym silnik jeszcze się obraca (nie wolno dopuścić do zatrzymania, bo silnik staje się grzejnikiem) . Pośrednie obroty to kwestia skuteczności wentylacji.
    Regulacja , jest to wpływ na poślizg silnika asynchronicznego.
  • #8 7016408
    Pawel1812
    Poziom 26  
    Posty: 1487
    Pomógł: 44
    Ocena: 265
    Czy w takim razie można zastosować taką regulację do wentylatora dużej mocy, rzędu kilku kW? Czy ta metoda sprawdzi się tylko przy małym wentylatorze?
  • #9 7016483
    MCB
    Poziom 27  
    Posty: 770
    Pomógł: 101
    Ocena: 79
    W zasadzie nie ma ograniczeń. Nie wiem jednak jakie będą straty w silnikach o tak dużych mocach. Osobiście stosowałbym taką regulację do max 11kW i obowiązkowo zastosował kontrolę obrotów wentylatora i temperatury silnika.


    pozdrawiam

Podsumowanie tematu

✨ Regulacja prędkości silnika indukcyjnego w piecu węglowym, wyposażonego w wentylator typu RV-05, może być realizowana za pomocą regulatora napięcia ze sterowaniem fazowym lub autotransformatora. Silnik tego typu różni się od standardowego silnika klatkowego obecnością dodatkowego kondensatora, co umożliwia regulację napięciową. Pomimo powszechnej opinii o ograniczonym zakresie regulacji prędkości (około 10%) przy zmianie napięcia, w praktyce dla wentylatorów obciążonych momentem zmiennym (np. wentylatory) zakres ten może być większy. Regulacja napięciowa jest tańszą alternatywą dla falowników, jednak charakteryzuje się m.in. niskim momentem rozruchowym i mniejszą precyzją. Metoda ta jest stosowana do wentylatorów i pomp odśrodkowych, a jej efektywność zależy od charakterystyki obciążenia. Można ją stosować do silników o mocy do około 11 kW, przy czym zaleca się monitorowanie obrotów wentylatora oraz temperatury silnika, aby zapobiec przegrzaniu i zatrzymaniu silnika, które może prowadzić do uszkodzenia. W regulacji ważne jest utrzymanie minimalnego napięcia zasilania (około 100 V) oraz unikanie zatrzymania silnika podczas pracy.