Dobór bezpieczników do kabli 5x2.5kW, 4x2.5kW, 2x1kW w mieszkaniu

brendon 12 Lis 2009 19:19 4259 3
REKLAMA
  • #1 7251473
    brendon
    Poziom 2  
    Posty: 4
    Witam,
    jakie bezpieczniki zainstalowac w rozdzielni w mieszkaniu pod kable 5x2.5kw, 4x2.5kw i 2x1kw?
    jakie oznaczenia sa na bezpieczniku-rozznicowce?
    jestem laikiem wiec moje pytania moga byc malo precyzyjne, ale mam nadzieje, ze ktos mnie zrozumie.

    dziekuje i pozdrawiam
  • REKLAMA
  • #2 7251581
    wojciech26poz
    Poziom 2  
    Posty: 3
    Ocena: 1
    witaj ,napisz mi jaką moc będą miały urządzenia podłączone do tych obwodów , to coś poradzę ja stosuję taką zasadę np. piekarnik 3000 WAT (1 fazowy) dzielisz 3000 przez napięcie 230 v co daje nam 13,04 A( bezpiecznik B16) pamiętaj żeby dać przewody o przekroju większym,bo nigdy nie wiadomo co jeszcze tam podłączysz dodatkowego ,na gniazda 230V zawsze przewód YDYżo 3X2,5 " na napięcia 750 V nie więcej niż 4 sztuki
    gniazd.powodzenia i pozdrawiam wojciech.
  • REKLAMA
  • #3 7251615
    feder
    Poziom 11  
    Posty: 25
    Pomógł: 1
    Ocena: 2
    Wartość zabezpieczeń nie zależy tylko od przekroju przewodów,bezpieczniki dobiera się do mocy zainstalowanych urządzeń,dbając jednocześnie o stopniowanie zabezpieczeń.Długotrwała obciążalność przewodów zależy również od sposobu ułożenia przewodów. Inna dla przewodów ułożonych w tynku np.przewody typu YDY,YDYp (większa) i inna dla przewodów ułożonych w rurach np.RVKL (rura karbowana) pod tynkiem. rozumiem że pisząc 2x1kw masz na myśli przekrój przewodu 2x1mm kwadratowy ?
  • #4 7251830
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Posty: 7910
    Pomógł: 363
    Ocena: 1503
    Proszę sprawdzić moje ogłoszenia w dziale.