logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Dobór bezpieczników i przewodów w sieci trójfazowej

rafal_22 15 Lut 2015 14:52 39138 33
  • #1 14440945
    rafal_22
    Uczeń
    Posty: 21
    Ocena: 14
    Cześć,
    mam pytanie, jak obliczyć wartość bezpiecznika w sieci trójfazowej?

    W jednofazowej wyliczam ze wzoru P=U * I ; czyli I= P/U
    Zakładam, że mam odbiornik o mocy 460W czyli
    I= 460/230=2A
    zgodnie z Ib<In<Iz
    bezpiecznik będzie miał 6A, a przewód zasilający odbiornik możne mieć przekrój 1mm2, dla bezpiecznika 16A przewód będzie miał przekrój 2,5 mm2 a
    dla 32A przewód będzie miał 6mm2.

    Jak to jest w przypadku sieci trójfazowej?

    Powiedzmy, że mamy odbiornik o mocy 9kW.
    moc dzielę przez ilość faz i otrzymam moc na jednej fazie 9000/3= 3000
    Potem dzielę tą moc przez U i otrzymuję wartość prądu na jednej fazie 3000/400= 7,5A. Teraz mogę określić wartość potrzebnego bezpiecznika na 10A.
    Czy dobrze myślę?
    I jak jest w tym przypadku z doborem przekroju przewodu?
    Czy jest tak samo jak w sieci jednofazowej?
    Bezpieczniki:
    6-10A przekrój 3*1mm2
    16- 20A przekrój 3*2,5mm2
    32A przekrój 3*6mm2

    Będę bardzo wdzięczny za odpowiedzi.
  • #3 14441275
    rafal_22
    Uczeń
    Posty: 21
    Ocena: 14
    Czyli rozumiem, ze policzyłem źle, powinno być:
    Ib= 9000 : (1,73 x 400V) = 13A
    Ib<In<Iz
    13A< bezpiecznik 16A< przekrój przewodu 5*2,5mm
  • #4 14441823
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #5 14441932
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17117
    Pomógł: 1167
    Ocena: 6572
    rafal_22 napisał:
    Ib= 9000 : (1,73 x 400V) = 13A

    A dlaczego moc dzielisz przez 692 wolty ?
  • #6 14442346
    pol102
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 3085
    Pomógł: 163
    Ocena: 368
    zbich70 napisał:
    rafal_22 napisał:
    Ib= 9000 : (1,73 x 400V) = 13A

    A dlaczego moc dzielisz przez 692 wolty ?


    A wystarczyło postawić 'V' w nawiasie [V] i nie byłoby kłopotu... albo wszystko w jednostkach, albo nic.
  • #7 14442702
    rafal_22
    Uczeń
    Posty: 21
    Ocena: 14
    Zapis działania na policzenie Ib skopiowałem z podesłanego linku wyżej, tam tak było napisane https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1298087.html
    Chodzi mi tylko, czy dobrze wykonuje kalkulacje?
    Jeżeli projektując instalacje wiem, jaka będzie moc urządzenia, to mogę policzyć jego Ib i tym samym wyznaczyć grubość kabla odpowiadającemu takiemu poborowi prądu i odpowiedni bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.
    Dobrze myślę?
  • #8 14443011
    pol102
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 3085
    Pomógł: 163
    Ocena: 368
    Zabezpieczamy najpierw przewody. Napisaliśmy to już wyżej, a to nie składa się tylko Imax odbiornika... W obliczeniach dobrze byłoby ująć cos fi oraz czy odbiornik jest symetryczny, czy też nie. Chyba nie muszę pisać dlaczego to istotne?
  • #9 14443102
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4782
    rafal_22 napisał:

    Jeżeli projektując instalacje wiem, jaka będzie moc urządzenia, to mogę policzyć jego Ib i tym samym wyznaczyć grubość kabla odpowiadającemu takiemu poborowi prądu i odpowiedni bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.
    Dobrze myślę?


    A skąd wiesz, jaka będzie moc urządzenia?
  • #10 14443375
    rafal_22
    Uczeń
    Posty: 21
    Ocena: 14
    Moc urządzenia mogę odczytać z tabliczki znamionowej.
  • #11 14443424
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4782
    rafal_22 napisał:
    Moc urządzenia mogę odczytać z tabliczki znamionowej.


    A jeśli tabliczkę ktoś oderwał, albo jeszcze nie kupili urządzenia?
  • #12 14443463
    rafal_22
    Uczeń
    Posty: 21
    Ocena: 14
    Poprostu zakładam, że ona jest. Robiąc instalację raczej wiadomo jakie urządzenia będą podłączone.
  • #13 14443481
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4782
    rafal_22 napisał:
    Poprostu zakładam, że ona jest. Robiąc instalację raczej wiadomo jakie urządzenia będą podłączone.


    Nie. Nie wiadomo. Projektując albo wykonując instalację nie wiesz co będzie za lat trzydzieści i jakie potrzeby będzie miał wtedy inwestor. I co teraz?
  • #14 14443592
    rafal_22
    Uczeń
    Posty: 21
    Ocena: 14
    Zakładam, że robię instalację pod konkretnego klienta i chcę spełnić jego zapotrzebowanie. Jeżeli następny właściciel będzie chciał coś innego, to bedzie to odrębne zlecenie na przekształcenie instalacji pod jego potrzeby. Mowa tu o instalacjach wyłącznie domowych.
  • #15 14443621
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4782
    rafal_22 napisał:
    Zakładam, że robię instalację pod konkretnego klienta i chcę spełnić jego zapotrzebowanie. Jeżeli następny właściciel będzie chciał coś innego, to bedzie to odrębne zlecenie na przekształcenie instalacji pod jego potrzeby. Mowa tu o instalacjach wyłącznie domowych.


    Rozumiem, jednak nawet konkretny klient miewa żonę, która za miesiąc po wykonaniu (zaprojektowaniu) instalacji zmieni zdanie (kobiety często tak robią), zmieni ustawienia mebli i to urządzenie, którego moc znasz, zechce postawić w innym miejscu oraz zasilić z innego gniazdka, z innego obwodu. I co wtedy?
  • #16 14443630
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #17 14444149
    stomat
    Poziom 39  
    Posty: 5602
    Pomógł: 256
    Ocena: 1954
    Bronek22 napisał:
    Błędne podejście - na gnieździe nie jest napisane jakie odbiorniki można włączyć.
    Gniazdo jest powszechnego użytku = 16A.

    Co nie oznacza że nie można tego gniazda zabezpieczyć bezpiecznikiem 10A. Gniazdko jest fabrycznie zbudowane na MAX 16A (bywają też na inne prądy), nie oznacza to że z tego gniazdka zawsze można pobierać 16A.
  • #18 14444431
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #19 14445142
    rafal_22
    Uczeń
    Posty: 21
    Ocena: 14
    Czy istnieje jakaś ogólna zasada przy robieniu gniazd w instalacji trojfazowej tak jak to jest w jednofazowej, ze gniazda łączymy przewodem 2,5 mm i zabezpieczmy bezpiecznikiem 16A przy radaialu a 32A przy ringu? Chodzi mi o gniazda ogolnego przeznaczenia w instalacji trojfazowej.
  • #20 14445164
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12200
    Pomógł: 1013
    Ocena: 3510
    Jak założysz gniazdo 3-fazowe 16 A, to też zabezpieczenie 32 A?
  • #21 14445379
    rafal_22
    Uczeń
    Posty: 21
    Ocena: 14
    Nie wiem jak to jest w instalacji trojfazowej i dlatego sie pytam.
  • #22 14445407
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4782
    rafal_22 napisał:
    Nie wiem jak to jest w instalacji trojfazowej i dlatego sie pytam.


    rafal_22 napisał:
    Czy istnieje jakaś ogólna zasada przy robieniu gniazd w instalacji trojfazowej tak jak to jest w jednofazowej, ze gniazda łączymy przewodem 2,5 mm i zabezpieczmy bezpiecznikiem 16A przy radaialu a 32A przy ringu?


    Ani w trójfazowej ani w jednofazowej nie ma żadnego "radialu" ani żadnego "ringu". Masz kiepściutkich nauczycieli.

    A odpowiedź dostałeś już kilka razy. Zresztą, zawsze jest mowa o zabezpieczeniu instalacyjnym. Dlatego w rozdzielnicach stosujemy zabezpieczenie instalacji! A o zabezpieczenie podłączanych urządzeń niech się martwi ich producent.
  • #23 14445546
    rafal_22
    Uczeń
    Posty: 21
    Ocena: 14
    W uk radial to określenie gniazdek połączonych tak jak w Polsce, natomiast ring to określenie gniazdek połączonych w okręgu, kiedy koniec obwodu gniazdek wraca spowrotem do rozdzieni.
  • #24 14445591
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4782
    Ja doskonale wiem co to oznacza, ale uściślijmy, Ty pytasz o instalacje w UK czy w Polsce?
  • #25 14445717
    rafal_22
    Uczeń
    Posty: 21
    Ocena: 14
    Staram się poznać zasady przy tworzeniu obwodu z gniazdek trojfazowych 16A: jaki stosuje się przekrój przewodu, jaki daje się bezpiecznik w rozdzielnicy na taki obwod, ile takich gniazd może być w takim obwodzie. Te pytania mnie najbardziej nurtują i chciałbym, żeby ktoś z bardziej obeznanych kolegów mi pomógł. Chciałbym też wiedzieć, czy to się różni w uk i Polsce.
  • #26 14446461
    TWK
    Specjalista elektryk
    Posty: 2326
    Pomógł: 220
    Ocena: 509
    rafal_22 napisał:
    jaki stosuje się przekrój przewodu, jaki daje się bezpiecznik w rozdzielnicy na taki obwod
    Według PN-IEC 60364-5-523.

    rafal_22 napisał:
    ile takich gniazd może być w takim obwodzie.
    Jeśli to obiekt mieszkalny, to według N-SEP-E-002. Ale zasadę, że odbiornik o mocy powyżej 2 kW jest zasilany z oddzielnego obwodu warto stosować również w innych instalacjach.

    Dla uściślenia: mówię o Polsce.
  • #27 14446596
    pol102
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 3085
    Pomógł: 163
    Ocena: 368
    Dla uściślenia, to tutaj(Forum elektroda.pl -> Elektryka Instalacje i Sieci ) uznajemy NSEP'y, PN'y oraz inne "nieobowiązkowe" dokumenty, za obowiązujące. Jeśli młodzież woli elektrovoodoo polecam forum muratora.

    Nawet jak wyjdzie z tych mądrych obliczeń, że przewód może mieć 0,3424138189mm^2, to należy rozważyć to za pomocą logiki: co może się zmienić z biegiem czasu, który z elementów jest najsłabszym ogniwem, który się takim ogniwem stanie. Szersza perspektywa powoduje, że miliony głupich wzorów oraz warunków, mają jednak sens. Wierz mi, bo poświęciłem na zrozumienie tego, bardzo długie 7 semestrów.
  • #29 14446917
    rafal_22
    Uczeń
    Posty: 21
    Ocena: 14
    Niestety nie znam rosyjskiego.
  • #30 14447014
    x_bibi
    Poziom 11  
    Posty: 35
    Pomógł: 2
    Ocena: 6
    Mam nieodparte wrażenie, że kolega Rafał chce założyć firmę wykonującą instalacje elektryczne (chyba w UK) i szuka gotowych wzorów instalacji (wytrychów), które kopiując w kółko w kolejnych budynkach zapewnią mu "kokosy".
    Mam nadzieję, że się mylę. Wykonywanie instalacji elektrycznych do ogólnego użytku bez odpowiedniej wiedzy i praktyki będzie stwarzało realne zagrożenie dla życia ludzi i ich mienia.
    Jeśli kolega jest uczniem i po prostu interesuje go elektryczność - w szczególności instalacje elektryczne ogólnego użytku, to radzę zapoznać się z normami, jest tam mnóstwo wiedzy. Jest też wiele poradników książkowych. Niestety jest to ilość wiedzy, którą nie da się ogarnąć w parę dni, czy nawet tygodni.
    Pytania kolegi sugerują, że zależy ci tylko na informacji jakim przewodem podłączyć gniazdko żeby dało się podłączyć jakieś tam urządzenie o określonej mocy.
    Niestety to nie jest takie całkiem proste i odpowiedź też nie jest prosta, bo poza zabezpieczaniem sieci, należy jeszcze uwzględnić zabezpieczenie ludzi przed skutkami porażenia prądem. Do tego może jeszcze dochodzić kwestia rodzaju obciążenia.
    Już samo zabezpieczenie sieci nie jest takie proste jakby mogło się wydawać, bo nie wiadomo jaka jest moc przyłączeniowa, jakie jest obecnie obciążenie sieci, bo jeśli chcemy dołożyć dodatkowe obciążenie, to może okazać się że sieć nie podoła i może być konieczne przebudowanie całej sieci wraz ze zmianą mocy przyłączeniowej - wiąże się to z długim procesem uzyskania nowych warunków przyłączeniowych od energetyki, itp, itd.

    Ale, jeśli kolega tylko się uczy, to wychodzi tu błąd zrozumienia tematu - wiele nauki jeszcze przed kolegą.
    Koledzy powyżej próbują wytłumaczyć, że twoje pytanie ma złe podejście.
    Bezpieczniki w instalacji elektrycznej, nie zabezpieczają urządzenia, tylko sieć (instalację) i ludzi. Bo gniazdko 16A daje możliwość podłączenia jednego urządzenia o obciążeniu 16A, lub kilku o sumarycznym obciążeniu 16A - pod warunkiem, że jest prawidłowo wykonana instalacja. Ale daje też możliwość podłączenia do niego mniejszego obciążenia, np. 6A, więc bezpiecznik 16A pozwoli na popłynięcie prądu 16A do odbiornika, który przy normalnej pracy pobiera 6A - kolokwialnie mówiąc - co w razie awarii urządzenia może spowodować zniszczenie urządzenia i spowodowanie zagrożenia dla życia (w przypadku tzw. przebicia do masy/obudowy) lub mienia - np. pożaru, a instalacja elektryczna będzie pracować normalnie.

    Liczę, że kolega lepiej sprecyzuje o co mu chodzi!
    Czy chodzi o naukę i pomoc w nauce, czy po prostu chce kolega uzyskać podpowiedź jak ma wykonać instalację u kolegi lub co gorsza klienta(oby nie...)?

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono temat doboru bezpieczników i przewodów w sieci trójfazowej. Użytkownik zapytał o sposób obliczania wartości bezpiecznika dla odbiornika o mocy 9 kW, dzieląc moc przez liczbę faz, co daje 3000 W na fazę i prąd 7,5 A. Ustalono, że odpowiedni bezpiecznik to 10 A, a przekroje przewodów powinny wynosić 3*1 mm² dla 6-10 A, 3*2,5 mm² dla 16-20 A oraz 3*6 mm² dla 32 A. W odpowiedziach podkreślono, że dobór bezpieczników powinien być uzależniony od sieci, a nie tylko od odbiorników, oraz że minimalny przekrój przewodu w instalacjach to 1,5 mm². Wskazano również na znaczenie norm i przepisów dotyczących instalacji elektrycznych.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA