Witam.
Mam UPS-a jak w temacie BNT-600AP
Mój problem polega na tym, że z akumulatorem 12V 14Ah (około 3 miesięczny) UPS pracuje pięknie, ale za krótko.
Przykładowo z obciążeniem ~10% (wg. upsmon) pracował całe 18 minut do całkowitego wyłączenia.
Wciągu minuty AKU zszedł ze 100% do 60%, potem 15 minut akumulator trzymał 60% naładowania, a potem w ciągu 3 minut poleciał do 0%
Po podłączeniu zasilania w ciągu 15 minut upsmon pokazuje już 90% naładowania?
Napięcie na AKU jest obecnie (po 20 minutach ładowania) 13.1V
W czasie rozładowywania w ostatniej minucie poleciało do 10,5V
Czyżby AKU był wadliwy?