logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Ile wyłączników różnicowoprądowych RCD w domu jednorodzinnym dla wygody użytkowania?

janusz182 10 Mar 2010 21:34 57509 39
Najlepsze odpowiedzi

Ile wyłączników różnicowoprądowych RCD warto zastosować w domu jednorodzinnym, żeby instalacja była wygodna w użytkowaniu?

Nie ma jednej minimalnej liczby RCD dla domu jednorodzinnego, ale dla wygody lepiej podzielić instalację na kilka wyłączników niż dawać jeden na cały dom [#7860749][#7860445] W praktyce odradzano stosowanie jednego RCD do ochrony kilku obwodów jednofazowych, bo przy usterce odcina to zbyt dużo instalacji naraz [#7860749] Popularny schemat to osobny RCD 3-fazowy dla odbiorników 3-fazowych oraz osobne RCD dla obwodów jednofazowych na poszczególnych fazach, a dodatkowo często osobny RCD dla łazienki [#7812227] Część osób wydziela też osobno alarm, piec CO, zasilanie bramy lub oświetlenie zewnętrzne, żeby awaria jednego obwodu nie wyłączała ważnych funkcji domu [#7812183][#8003491]
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA
  • #1 7811831
    janusz182
    Poziom 14  
    Posty: 146
    Pomógł: 1
    Ocena: 8
    Witam.
    Chciałbym się dowiedzieć, jaka jest minimalna ilośc różnicówek w domu jednorodzinnym, aby było wygodnie.

    Nie chciałbym, aby elektryk, wcisnął mi ich za dużo.
    Może być tylko 4?
    Czy można jeszcze mniej?
    gniazda (w tym kuchnia),
    oświetlenie,
    łazienki
    garaż z kotłownią,

    Dodam, że jest to dom z użytkowym poddaszem, podział na obwody na parterze i na piętrze, jest mi nie potrzebny.
  • REKLAMA
  • #2 7811988
    azibik
    Poziom 32  
    Posty: 1950
    Pomógł: 82
    Ocena: 322
    Po jednej na każdą fazę i osobna na lodówkę + pompa co
  • #3 7812183
    yugo25
    Poziom 12  
    Posty: 27
    Pomógł: 1
    Ocena: 6
    Im więcej tym lepiej. Jak to jest dom, a nie mieszkanie w bloku, to dla komfortu wystarcza 3 na każdą faze obwodu gniazd. Za wyjątkiem alarmu, pieca c.o. oświetlenia ogrodowego i oświetlenia w domu. To jest w praktyce sprawdzony schemat.

    1. Jak wybije różnicówkę gdzie jest alarm, jest spory kopot, gdy nie ma w domu nikogo dłużej jak trzymaja akumulatory i jak jest zaprogramowany Satel czy AAT np.

    2. Jak wybije różnicówkę na C.O. a domownicy są na Boże narodzenie, 500 km od domu, bedzie wyziębienie domu.

    3. Wcześniej czy później, zacznie bić różnicówka przy oświetleniu ogrodowym. Jak pojawi się elektryk, to ją prawie zawsze podepnie na sztywno pod N z pod licznika, bez różnicówki.

    4. Zabezpieczanie oswietlenia w domu różnicówką, może być, ale praktycznie to nie jest potrzebne (za wyjątkiem piwnicy).
  • #4 7812219
    janusz182
    Poziom 14  
    Posty: 146
    Pomógł: 1
    Ocena: 8
    po jednej na każdą fazę wydaje się być chyba tańszym rozwiązaniem niż zaproponowałem, czy sie mylę??
    hmm, a jak wtedy z gniazdem siłowym??
  • REKLAMA
  • #5 7812227
    Miwhoo
    Specjalista - Instalacje Elektryczne
    Posty: 2137
    Pomógł: 128
    Ocena: 316
    Witam.

    1. 3-fazowa do ochrony urządzeń 3-fazowych [kuchnia elektryczna 400V, gniazdo siłowe]
    2. 1-fazowa do ochrony odbiorników 1-fazowych [L1]
    3. 1-fazowa do ochrony odbiorników 1-fazowych [L2]
    4. 1-fazowa do ochrony odbiorników 1-fazowych [L3]
    5. 1-fazowa do ochrony odbiorników 1-fazowych [łazienka]

    Bez RCD:
    - oświetlenie zewnętrzne
    - zasilanie siłownika bramy wjazdowej
    - piec CO
    - alarm
  • #6 7812907
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4788
    yugo25 napisał:

    3. Wcześniej czy później, zacznie bić różnicówka przy oświetleniu ogrodowym. Jak pojawi się elektryk, to ją prawie zawsze podepnie na sztywno pod N z pod licznika, bez różnicówki.


    Totalna bzdura.

    Dodano po 53 [sekundy]:

    Miwhoo napisał:

    Bez RCD:
    - oświetlenie zewnętrzne
    - zasilanie siłownika bramy wjazdowej
    - piec CO
    - alarm


    Czy Kolega zna normę?
  • #7 7816001
    Miwhoo
    Specjalista - Instalacje Elektryczne
    Posty: 2137
    Pomógł: 128
    Ocena: 316
    W skrócie, gdzie woda [warunki szczególnie niebezpieczne] tam różnicówka.

    Nie zgromadziłem jeszcze całej biblioteki PN z racji ograniczonego funduszu, opieram się na tym, co do tej pory widziałem i układali mi starsi z którymi pracowałem. Jest prawdopodobieństwo, że to źle [choć odbiory przechodziło], w takim przypadku proszę o naprostowanie faktów. Poprawioną wersję wbiję do mózgownicy.

    Sory za zamieszanie.
    Pozdrawiam.
    Miwhoo.
  • #9 7816484
    andrefff
    Poziom 36  
    Posty: 2719
    Pomógł: 321
    Ocena: 805
    Dla wygody ja mam w domu wyłączniki schodowe, RCD służy bezpieczeństwu domowników. Tyle w temacie.
  • #10 7817615
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #11 7823129
    kazrybicki
    Poziom 2  
    Posty: 4
    Lodówka jako urządzenie "stojące" w kuchni zasilone bez rcd- więc obwód dedykowany? To jakaś bzdura, gdyż lodówka zasilona jest z gniazdka ogólnego przeznaczenia. Dzisiaj zasilona z gniazdka nr 1, a za rok z gniazdka nr 2, więc wszystkie gniazdka w kuchni zabezpieczone wyłącznikiem różnicowoprądowym!
    Obwody oświetleniowe zewnętrzne bez rcd? No chyba, że w II klasie-inaczej to kolejne nieporozumienie...
  • #12 7823864
    michcio
    Specjalista elektryk
    Posty: 2597
    Pomógł: 145
    Ocena: 479
    Nie ma mowy o lodówce bez RCD. Wszelkie gniazda użytkowane przez laików muszą być zabezpieczone od pewnego razu przez RCD.
  • REKLAMA
  • #13 7855406
    janusz182
    Poziom 14  
    Posty: 146
    Pomógł: 1
    Ocena: 8
    Może przedstawię swoją instalację:
    3 obwody oświetleniowe,
    4 obwody gniazd (ogólnych)
    1 kuchnia 230V
    1 plata 230V (właściwie to plata gazowa, ale iskra elektryczna)
    1 zmywarka
    1 lodówka
    1gniazda garaż 230V
    1 gniazdo siłowe garaż
    1 kotłownia (sterownik do pieca)
    1 alarm
    1 urządzenia teletechniczne (WiFi w domu)
    4 obwody świetlne zewnętrzne (w ziemi)
    5 obwody świetlne na elewacji i w podbitce)
    1 brama garażowa
    1 brama wjazdowa


    Trochę się tego nazbierało, ale przynajmniej będzie pokaźna szafa

    Mój elektryk chce mi napakować chyba z 6 różnicówek, nie wiem, czy nie przesadza, nawet nie mówi mi czy będą to jednofazowe czy trófazowe, więc nie wiem, ile kasy mnie wyniesie szafa.

    Prosiłbym o jakąś konkretną liczbę różnicówek i jakie to mają być te różnicówki, żeby było tanio bezpiecznie, no i w miarę wygodnie.

    Nie chciałbym takiej sytuacji, że po paru miesiącach, nie będę miał w całym domu prdu, bo gdzieś elektryk licho dokręcił przewód ochronny do obudowy i coś się tam dzieje..

    Pozdraiam
  • #14 7856450
    Enpro
    Poziom 22  
    Posty: 380
    Pomógł: 39
    Ocena: 97
    Ja mam jedną na całą instalacje przez 10 Lat wywalia tylko raz.
  • #15 7857189
    kiha
    Poziom 12  
    Posty: 59
    Pomógł: 2
    Ocena: 15
    avatar napisał:
    Ja mam na kazdej fazie rcd 1 fazowa (3sztuki w sumie) 1x rcd 3fazowa do garazu i 1x rcd 3fazowa 300mA na caly dom (ppoz)


    Ja rozumiem że jest wejście wlz, dalej zabezpieczenie pion 35A. RCD czteroszynowe 300mA, i dalej RCD na każdą fazę.
    Przepisy mówią o min RCD- gniazda kuchnia, zabezpieczeniu każdego gniazda w łazience osobno i różnicówce na pozostałe obwody

    Moderowany przez Łukasz-O:

    Proszę nie wymyślać przepisów których nie ma.

  • REKLAMA
  • #16 7857341
    fantasta
    Poziom 29  
    Posty: 1696
    Pomógł: 48
    Ocena: 100
    Czy przepisy naprawdę mówią o zabezpieczeniu każdego gniazda w łazience osobno ?? O o różnicówce na pozostałe obwody ??

    Z tego co ja pamiętam, to normy mówią o RCD na łazience i kuchni.

    Ciekawy jestem jak jest w innych krajach europy? Czy też wszyscy walą róznicówki na każdy obwód czy tylko Polacy?
  • #17 7857364
    Arturo2005
    Poziom 33  
    Posty: 1892
    Pomógł: 149
    Ocena: 483
    kiha napisał:

    Przepisy mówią o min RCD- gniazda kuchnia, zabezpieczeniu każdego gniazda w łazience osobno i różnicówce na pozostałe obwody


    Ciekawy przepis ;)
  • #18 7860445
    sharky13
    Poziom 12  
    Posty: 58
    Pomógł: 1
    Ocena: 10
    Zapominacie o tym że im więcej jest obwodów na jednym RCD tym większy jest upływ i różnicówka jest bardziej czuła. Nie rozumiem jak można wsadzić komuś 6 różnicówek to chyba lepiej od razu kupić wyłączniki nadprądowe z modułem różnicowym (np CKN6) ale dla domku jednorodzinnego to jest bez sens bo niepotrzebnie zwiększa to cenę całej tablicy i kosztów robocizny, spotkałem się z takim czymś w tablicy hotelowej gdzie każdy pokój miał osobny wyłącznik z modułem różnicowym. Ja w swojej praktyce na przeciętny dom jednorodzinny daje jedną różnicówkę 40A/30mA i różnicówką są chronione wszystkie obwody. Podłączenie alarmu przed różnicówke nie jest dobrym pomysłem bo jeśli mamy alarm z powiadomieniem to dostaniemy sms'a z wiadomością że nie ma prądu.
  • #19 7860749
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17366
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4272
    Witam!

    W dziś wykonywanej instalacji wszystkie obwody gniazdowe muszą być chronione przez wyłącznik różnicowoprądowy.
    Czyli odbiorniki stacjonarne nie muszą takiej ochrony posiadać, ale jeżeli zamontowane są w łazience to wyłącznik RCD w takim obwodzie jest obligatoryjny.
    Wymagania te dotyczą gniazd obsługiwanych przez laików, czyli osób nie przeszkolonych.

    Co do ilości tych aparatów, to nie ma na to żadnej gotowej recepty (chociaż im więcej niż lepiej). Poza jedną: należy unikać stosowania jednego wyłącznika RCD do ochrony kilku obwodów jednofazowych.
  • #20 7862246
    fantasta
    Poziom 29  
    Posty: 1696
    Pomógł: 48
    Ocena: 100
    kkas12 napisał:

    W dziś wykonywanej instalacji wszystkie obwody gniazdowe muszą być chronione przez wyłącznik różnicowoprądowy.


    Poproszę o regulacje prawna tego zjawiska.
  • #21 7862364
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Posty: 7910
    Pomógł: 363
    Ocena: 1500
    Cytat kol. fantasta
    Cytat:

    Poproszę o regulacje prawna tego zjawiska.

    Uważam, że nie można czepiać się jednego zdania- jeśli kol. kkas12 niżej wyjaśnił co miał na myśli.
    Stosowanie urządzeń ochronnych różnicowoprądowych o znamionowym różnicowym prądzie nie większym niż 30mA w obwodach zasilających gniazda wtyczkowe na terenach budowy, w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych, łazienkach, basenach pływackich, na kempingach, w pojazdach turystycznych, w przestrzeniach ograniczonych powierzchniami przewodzącymi itp. nakazują arkusze normy PN-IEC 60364. Stosowanie urządzeń ochronnych różnicowoprądowych o znamionowym różnicowym prądzie nie większym niż 30mA jest szczególnie zalecane w obwodach odbiorczych gniazd wtyczkowych użytkowanych przez osoby niewykwalifikowane lub niepoinstruowane.

    Ps. Więcej we wspomnianej normie PN-IEC 60364 (grupa 700), oraz w bardziej dostępnych poradnikach dla elektryków (elektromonterów).
  • #22 7862926
    yugo25
    Poziom 12  
    Posty: 27
    Pomógł: 1
    Ocena: 6
    sharky13 napisał:
    Podłączenie alarmu przed różnicówke nie jest dobrym pomysłem bo jeśli mamy alarm z powiadomieniem to dostaniemy sms'a z wiadomością że nie ma prądu.


    Coś pomieszałeś. Jak w domu jest tylko jedna różnicówka 3-F na wszystkie obwody, to alarm powinien być podłączony bez tej różnicówki, bo wystarczy byle upłynność, zadziałanie różnicówki i zaraz wyje alarm. A po 24 h pada zwykły akumulator i nie ma alarmu.

    Ostatnio rozmawiałem z sąsiadem i on mi mówi, że alarmy to można o kant d.. rozbić, bo jego znajomy miał, nie zadziałał i go okradli.

    Okradli go bo: 1. Nie miał powiadomienia 2. Przedlicznikowe zabezpieczenie mu wyłączyli 3. Był poza domem dłużej niż trzymał akumulator.

    Co na to pradzić? Uprzedzić sąsiada o wyjeździe, uczulić go że ma dzwonić jak zawyje i zamontować w domu lampkę zasilaną z obwodu alarmu, przed różnicówką, która ma się cały czas świecić.

    Jak sasiad usłyszy, że wyje u nas i lampka się nie świeci, bardzo prawdopodobne, że złodzieje wyłączyli eski przed licznikiem i czekaja na rozładowanie aku w alarmie.
  • #23 7865053
    michcio
    Specjalista elektryk
    Posty: 2597
    Pomógł: 145
    Ocena: 479
    Co się dziwić jak nie było powiadomienia? Co to za system alarmowy bez powiadamiania? Choćby i po linii telefonicznej... Żeby centrala powiadomiła o zaniku zasilania. No i o włamaniu.
    Tak to sobie ludzie wyrabiają opinię o tych systemach...
  • #24 7901219
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Posty: 21786
    Pomógł: 654
    Ocena: 4283
    rafal_rx napisał:


    Bzdura! Zdecydowana większość obudów do SSWiN, a także do KD jest metalowa, I kat. ochronności i wymaga podłączenia PE. Obudowy plastikowe zdarzają się sporadycznie. Są jeszcze obudowy metalowe z transformatorami wykonanymi w II kategorii - tu nie pamiętam, czy jest zacisk PE.

    I w każdej instrukcji do w.w. jest wzmianka o podłączeniu do PE.

    A więc należy użyć oddzielnego, albo podłączyć pod wyłącznik obarczony najmniejszym ryzykiem zadziałania z winy użytkownika, bądź zasilonego odbiornika.


    Przykro mi ale bzdurą jest to, co kolega wypisuje. To, że w instrukcji obsługi jest wzmianka o podłączeniu PE do metalowej obudowy nie oznacza obowiązku stosowania RCD. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego.
  • #25 7901230
    rafal_rx
    Poziom 25  
    Posty: 738
    Pomógł: 56
    Ocena: 107
    yugo25 napisał:
    Jak w domu jest tylko jedna różnicówka 3-F na wszystkie obwody, to alarm powinien być podłączony bez tej różnicówki, bo wystarczy byle upłynność, zadziałanie różnicówki i zaraz wyje alarm. A po 24 h pada zwykły akumulator i nie ma alarmu.

    Proszę, nie pisz takich głupot, to forum czyta mnóstwo ludzi, a Ty bezmyślnie powtarzasz urban legens! Tak zaraz alarm nie wyje i nie wyje cały czas.
    yugo25 napisał:
    Ostatnio rozmawiałem z sąsiadem i on mi mówi, że alarmy to można o kant d.. rozbić, bo jego znajomy miał, nie zadziałał i go okradli.

    Okradli go bo: 1. Nie miał powiadomienia 2. Przedlicznikowe zabezpieczenie mu wyłączyli 3. Był poza domem dłużej niż trzymał akumulator.

    Co na to pradzić? Uprzedzić sąsiada o wyjeździe, uczulić go że ma dzwonić jak zawyje i zamontować w domu lampkę zasilaną z obwodu alarmu, przed różnicówką, która ma się cały czas świecić.

    Jak sasiad usłyszy, że wyje u nas i lampka się nie świeci, bardzo prawdopodobne, że złodzieje wyłączyli eski przed licznikiem i czekaja na rozładowanie aku w alarmie.


    Jak kogoś nie stać na jedną dodatkową różnicówkę jednofazową i porządnego instalatora alarmowego, na wymianę aku na porządne co kilka lat, to powinien winić tylko swoją pustkę w mózgu.
  • #26 7901452
    Miwhoo
    Specjalista - Instalacje Elektryczne
    Posty: 2137
    Pomógł: 128
    Ocena: 316
    Kolego rafal_rx, na różnicówkę na pewno stać, na dobrego instalatora niestety nie wszystkich, bo ci lepsi przegrywają z przeciętnymi ceną usługi :) Ciężko konkurować z elektrykami, lub innej maści "fachowcami", którzy przy okazji instalacji elektrycznej pociągną kabelki do alarmu i zrobią baboka z kabli w centrali, nie dadzą żadnej dokumentacji, instrukcji, ale to wszystko za jedyne 1/4 mojej ceny :)

    Co do różnicówki, to jest część prawdy w tym, ponieważ różnicówka nie bada tylko prądu płynącego przez przewody fazowe... zwarcie N z PE też powoduje zadziałanie RCD i w przypadku 1 RCD na cały budynek, może zaistnieć niebezpieczeństwo wyłączenia zasilania w całym budynku. Druga sprawa jest taka, że mówimy tu o zdarzeniach rzadkich i losowych, których zaistnienia w czasie nie jesteśmy w stanie przewidzieć.

    Ale co innego warunki zasilania, a co innego dobrze skonstruowany system, w którym uwzględniono wystąpienie nietypowych zdarzeń losowych i różnych scenariuszy prób sforsowania zabezpieczeń i powiadamiania o tych zdarzeniach użytkownika.

    Pozdrawiam.
    Miwhoo.
  • #27 7914251
    januszbe
    Poziom 19  
    Posty: 314
    Pomógł: 28
    Ocena: 65
    Witam
    Właśnie zacząłem kłasć instalację w domku jednorodzinnym. Inwestor chce mieć wszystko zrobione tak jak jest w projekcie. A wg. tego projektu, na każde 2 obwody jest jedna różnicówka + gniazda 3 fazowe. Co daje 13 różnicówek 1faz. i 3 szt. 3 fazowe. Pytał sie czy będzie bezpiecznie. Będzie tylko cięzko jest kupić tablice ponad 120 polową.

    Pozdrawiam
  • #28 7914298
    avatar
    Poziom 36  
    Posty: 4146
    Pomógł: 159
    Ocena: 413
    januszbe napisał:
    Witam
    Właśnie zacząłem kłasć instalację w domku jednorodzinnym. Inwestor chce mieć wszystko zrobione tak jak jest w projekcie. A wg. tego projektu, na każde 2 obwody jest jedna różnicówka + gniazda 3 fazowe. Co daje 13 różnicówek 1faz. i 3 szt. 3 fazowe. Pytał sie czy będzie bezpiecznie. Będzie tylko cięzko jest kupić tablice ponad 120 polową.

    Pozdrawiam

    Rozdziel to na 3 tablice i bedzie "normalnie"
  • #29 7914519
    Miwhoo
    Specjalista - Instalacje Elektryczne
    Posty: 2137
    Pomógł: 128
    Ocena: 316
    Hager wymyślił coś, co u Ciebie się może nadać:

    Rozdzielnica do 336mod.

    Jak szaleć, to na całego :)
  • #30 7916920
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Posty: 21786
    Pomógł: 654
    Ocena: 4283
    Skoro w temacie pojawiło się małe OT dotyczące rozdzielnic, to wtrącę od siebie trzy grosze.
    Uważam, że czasy kiedy na domek jednorodzinny wystarczyła rozdz. 2x 18 modułów dawno odeszły do lamusa.
    Ja ostatnio zacząłem stosować takie:
    Ile wyłączników różnicowoprądowych RCD w domu jednorodzinnym dla wygody użytkowania? Ile wyłączników różnicowoprądowych RCD w domu jednorodzinnym dla wygody użytkowania?

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestię minimalnej liczby wyłączników różnicowoprądowych (RCD) w domach jednorodzinnych, podkreślając, że im więcej RCD, tym lepiej dla bezpieczeństwa. Uczestnicy sugerowali, że dla komfortu wystarczą trzy RCD na każdą fazę obwodów gniazdowych, z wyjątkiem obwodów alarmowych, pieca c.o. oraz oświetlenia zewnętrznego, które powinny być zabezpieczone osobno. Wskazano również na konieczność zabezpieczenia gniazd w łazienkach i kuchniach. Wiele osób podkreślało, że stosowanie jednego RCD dla wielu obwodów może prowadzić do problemów z diagnozowaniem usterek. Wskazano na normy PN-IEC 60364, które regulują te kwestie. Dyskutowano także o praktycznych aspektach instalacji, takich jak podział obwodów oraz dobór odpowiednich RCD.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA