Obciążenie mocą bierną rzędu 30kvar. Na czym wykonać?

elektro1984 06 Wrz 2010 18:40 1461 1
REKLAMA
  • #1 8482583
    elektro1984
    Poziom 10  
    Posty: 26
    Ocena: 9
    Witam!
    Planuję wykonać obciążenie agregatu prądotwórczego dużej mocy.
    Aby wymusić znamionowy cosφ (0,8) muszę obciążyć agregat obciążeniem o charakterze indukcyjnym, stanowiącym ok. 75% pobieranej mocy czynnej.
    W moim wypadku będzie to ok. 30kvar.

    Dodam, że wstępnie obciążenie mocą czynną planuję wykonać na rezystorach mocy.

    Jak radzicie zrealizować obciążenie o charakterze indukcyjnym??

    Z góry dziękuję za odpowiedzi.
  • REKLAMA
  • #2 8486412
    marek_ka
    Poziom 26  
    Posty: 1019
    Pomógł: 23
    Ocena: 172
    Po co to obciążenie?

    Najprościej i najtaniej, to podłączyć silnik np. 55kW lub kilka. Bardziej bajerancko kupić dławiki do kompensacji, ale cena jest mało atrakcyjna.