logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Kiedy falownik 0,4kV, a kiedy 0,69kV, a kiedy 6kV

Komson1 27 Sty 2011 10:13 3414 6
REKLAMA
  • #1 9063320
    Komson1
    Poziom 2  
    Witam

    Chciałbym się upewnić czy stosuje właściwe kryterium doboru falowników:

    Dla silników o mocach w przedziale od 10 do 315kW dobieram falowniki na napięcie 0,4 kV.

    Dla silników o mocach w przedziale od 400 do 900 kW dobieram falowniki na napięcie 0,69kV.

    Dla silników o mocach w przedziale od 1000 do 2500kW dobieram falowniki na napięcie 6kV.

    Dokonując podziału kierowałem się kryterium ekonomicznym.

    Bardzo proszę o wskazówki i sugestie
    z góry dziękuję
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 9063501
    lcybulsk
    Poziom 12  
    Nie ma ścisłego kryterium do jakiej mocy dane napięcie. Istnieją falowniki na 400V i moc powyżej 1000kW jak i na 690V i mocy kilku kilowatów. Na 6kV moce zaczynają się chyba od 300-400kW.
    Jeśli dobierasz napędy do nowej instalacji to głównym kryterium jest dostępne napięcie zasilania i ekonomia (koszt kabli, niższe napięcie = większe prądy=większy przekrój). Do 1000kW stosuje się raczej niskie napięcie (0,4- 0,69kV). Powyżej trzeba rozważyć co będzie tańsze: 0,69kV czy 6kV.
  • REKLAMA
  • #3 9066497
    HeSz
    Specjalista elektryk
    Witam.
    Pytanie:
    Czy dobierasz falownik projektując cały napęd ( dana jedynie wymagana moc na wale silnika) czy też dobierasz falownik do istniejącego silnika?
    A co z parametrami sieci zasilającej?
    Pozdrawiam.
  • REKLAMA
  • #4 9066583
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Są w sklepach falowniki dla silników o mocy 2,5 MVA??? Nie wiedziałem...
  • REKLAMA
  • #5 9067842
    lcybulsk
    Poziom 12  
    retrofood napisał:
    Są w sklepach falowniki dla silników o mocy 2,5 MVA??? Nie wiedziałem...


    Po pierwsze takich rozwiązań nie kupuje się w sklepie, a po drugie sam widziałem kilka falowników mocy rzędu 2MW pracujących w Polsce. Przy takiej mocy oczywiście zasilanie 6kV.
  • #6 9067843
    Komson1
    Poziom 2  
    HeSz napisał:
    Witam.
    Pytanie:
    Czy dobierasz falownik projektując cały napęd ( dana jedynie wymagana moc na wale silnika) czy też dobierasz falownik do istniejącego silnika?
    A co z parametrami sieci zasilającej?
    Pozdrawiam.


    Witam
    Dobieram falownik projektując cały nowy napęd.
    Sieć zasilająca to 6kV, z możliwością wydzielenia nowej sieci 0,4 kV lub 0,69 kV poprzez transformatory 6/nn i podrozdzielnie nn.
    pozdrawiam
  • Pomocny post
    #7 9070492
    HeSz
    Specjalista elektryk
    Witam.
    Musisz wziąć pod uwagę parametry sieci zasilającej - moc zwarciowa, zdolność przesyłowa sieci, a także oddziaływanie falownika na sieć ( w Twoim przypadku 6 kV) zwłaszcza pod względem oddziaływania wyższych harmonicznych. Z kolei zasilanie na niskim napięciu oznacza zastosowanie transformatora o odpowiedniej mocy, ale tu oddziaływanie harmonicznych na sieć komunalną jest mniejsze. Kłania się rachunek optymalizacyjny i liczenie pochodnych z funkcji kosztu, albo rozumowanie "zdroworozsądkowe"
    Pozdrawiam.
REKLAMA