logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Czy schemat instalacji elektrycznej z nowymi obwodami i uziemieniem jest poprawny?

Mario_1988 01 Kwi 2011 22:32 6149 10
  • #1 9350233
    Mario_1988
    Poziom 11  
    Posty: 78
    Ocena: 7
    Witam

    Przedstawiam wam przybliżony schemat instalacji elektrycznej po malutkim remoncie doszło kilka obwodów 3 przewodowych które chce podpiąć pod różnicówkę, dodatkowo zrobiłem uziemienie które tez jest naniesione.

    w domu mam 2 obwody 2 przewodowe (prawie cała góra i dół oswietlenie i gniazdka) reszta 3 przewodowa.Wcześniej cała instalacja była 2 przewodowa i bez uziemienia.

    Czy może ta instalacja wyglądać tak jak na rysunku ?

    Czy schemat instalacji elektrycznej z nowymi obwodami i uziemieniem jest poprawny?

    w przyszłości zamontuje jeszcze 2 różnicówki na każdą faze po wymianie okablowania na 3 przewody.
  • #2 9350329
    remik_l
    Poziom 29  
    Posty: 1151
    Pomógł: 144
    Ocena: 325
    Podaj układ sieci w budynku, wtedy będzie można coś stwierdzić.
  • #3 9350366
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Posty: 21786
    Pomógł: 654
    Ocena: 4286
    Przede wszystkim jaki układ sieci zasilającej. Bez tej informacji każda porada będzie wróżeniem z fusów.

    PS. Trochę mało obwodów jak na domek jednorodzinny.

    EDIT: Kolega mnie wyprzedził ;)
  • #4 9350395
    Mario_1988
    Poziom 11  
    Posty: 78
    Ocena: 7
    Wcześniej miałem 2 obwody na cały dosyć duży dom, teraz troche tych obwodów wzrosło (reszty obwodów nie nanosiłem na rysunek ale szkielet jest taki sam) ale nadal wiekszość jest na starych kabelkach dwu-przewodowych instalacja jest TNC
  • #5 9372426
    Mario_1988
    Poziom 11  
    Posty: 78
    Ocena: 7
    czy ten schemat jest prawidłowy?
  • #6 9372688
    ElektoMex
    Poziom 15  
    Posty: 176
    Pomógł: 11
    Ocena: 39
    W odpowiedzi na Twoje ostatnie zapytanie odpowiem jednoznacznie, że
    schemat przedstawiony powyżej zawiera poważne błędy. Instalacja tak wykonana zagraża bezpieczeństwu jej użytkowników.
  • #7 9372702
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Posty: 7910
    Pomógł: 363
    Ocena: 1501
    Załóżmy, że to jest "schemat"- odpowiedź brzmi: NIE.
  • #8 9373374
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3520
    Witam.

    Tytuł wątku - Schemat instalacji elektrycznej w DJ. Dopiero po przeczytaniu paru wypowiedzi domyśliłem się, że chodzi o domek jednorodzinny.
    A gdyby był dwurodzinny, to skrót pewnie brzmiałby DD :D
  • #9 9374097
    Mario_1988
    Poziom 11  
    Posty: 78
    Ocena: 7
    A więc jak powinien wyglądać poprawiony schemat?
  • #10 9375699
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Posty: 7910
    Pomógł: 363
    Ocena: 1501
    Poczytaj, popraw a potem "sie oceni" :)
    I popraw tytuł w pierwszym poście uwzględniając sugestię kol. ele_pp.
  • #11 10106695
    Mario_1988
    Poziom 11  
    Posty: 78
    Ocena: 7
    a więc zrobiłem uprawnienia sep i wiem w czym już miałem problem :) poradziłem sobie dziękuje za pomoc

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik przedstawił schemat instalacji elektrycznej po remoncie, w którym dodano nowe obwody 3-przewodowe oraz uziemienie. W domu znajdują się również obwody 2-przewodowe. Forumowicze zwrócili uwagę na brak informacji o układzie sieci zasilającej, co utrudnia ocenę poprawności schematu. W odpowiedziach podkreślono, że przedstawiony schemat zawiera poważne błędy, które mogą zagrażać bezpieczeństwu użytkowników. Użytkownik, po uzyskaniu uprawnień SEP, zdołał rozwiązać problemy związane z instalacją.
Wygenerowane przez model językowy.