Sterownik Elster Komfort - skoki temperatury i migotanie wyświetlacza

rimk 25 Kwi 2011 19:40 6363 10
REKLAMA
  • #1 9438643
    rimk
    Poziom 11  
    Posty: 18
    Witam.

    Mam problem ze sterownikiem Elster Komfort.
    Są dwa objawy (występują coraz częściej, ale nie zawsze):
    1. gdy załączy się dmuchawa temperatura na wyświetlaczu wzrasta o ok 10 st./C i zaczyna skakać (z częstotliwością ok 2Hz) o +- 10 st./C
    2. Cyfry na wyświetlaczu zaczynają migotać (ściemniają/rozjaśniają się) z dosyć duża częstotliwością. Jeśli dmuchawa jest włączona, to słychać że z taką samą częstotliwością się włącza/wyłącza, co brzmi jak jej agonia...


    Co to może być? Przepraszam za brak danych dot. napięcia itp., ale jestem laikiem i nie chciałbym tego sam rozbierać...
  • REKLAMA
  • #2 9438687
    Rysio4001
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 2983
    Pomógł: 605
    Ocena: 1056
    Witam.
    Sprawdź (wymień) kondensatory elektrolityczne w zasilaczu sterownika.
    Miałem podobne usterki takich regulatorów (były wyschnięte kondensatory).
    Pozdrawiam.
  • REKLAMA
  • #3 9441917
    rimk
    Poziom 11  
    Posty: 18
    Wymieniłem kondensator, ale brak poprawy. Jakieś inne pomysły?

    Możliwe że to wina wentylatora? Nie chciałbym kupować w ciemno nowego sterownika, jeśli to może być coś innego.
  • #4 9442885
    Rysio4001
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 2983
    Pomógł: 605
    Ocena: 1056
    Witam.
    Takie objawy najczęściej są wywołane tętnieniami i nie stabilnością zasilania, dlatego też postawiłem na kondensatory, które to lubią się starzeć i wysychać powodując takie problemy.
    Przyczyną może też być pęknięty (zimny) lut. Najprościej poprawić wszystkie luty (nie ma tu ich dużo), ale trzeba bardzo uważać, i użyć odpowiedniej lutownicy, bo bardzo łatwo można uszkodzić µp.
    Mogą też to wywoływać zakłócenia z sieci np: coś nie łączy, iskrzy. Spróbuj zasilić ten sterownik z innego pewnego gniazda (nawet przy użyciu przedłużacza, jeśli to konieczne, oby był sprawny i z przewodem ochronnym, i tylko na czas próby).
    Może też być uszkodzony czujnik temperatury (w pewnym momencie/temperaturze dostaje zwarcia, przerwy, nie łączy, załamuje mu się charakterystyka).
    Co do dmuchawy, to możesz ją włączyć bezpośrednio pod zasilanie 230VAC z pominięciem sterownika, i sprawdzić jak pracuje.
    Pozdrawiam.
  • #5 9442948
    rimk
    Poziom 11  
    Posty: 18
    Dziękuję za odpowiedź.

    Czujnik temperatury raczej wykluczam, bo gdy dmuchawa nie działa, to wszystko jest ok.
    Gniazdo już sprawdzałem.

    Nie mam dobrej lutownicy, więc lutów raczej nie uda mi się poprawić. Chyba pozostaje kupno nowego sterownika - na szczęście ten model jest relatywnie tani.
    Chciałbym jeszcze zapytać, czy widzisz jaką możliwość, żeby to dziwne zachowanie sterownika powodowała dmuchawa? Wydaje mi się że nie (bo migotanie występuje niezależnie od dmuchawy), sama dmuchawa działa dobrze, ale może masz jakiś pomysł?
    Nie chcę wyrzucać kasy w błoto...

    Pozdrawiam.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #6 9446012
    Rysio4001
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 2983
    Pomógł: 605
    Ocena: 1056
    Witam.
    Czy dmuchawa może powodować takie zachowanie?
    Jest to mało prawdopodobne, ale możliwe. Może gdzieś nie łączy np: uzwojenie, i w czasie pracy dmuchawy może iskrzyć i wprowadzać zakłócenia. Jak już pisałem, włącz dmuchawę bezpośrednio z pominięciem sterownika, i sprawdź jak pracuje.
    Sterownik też możesz sprawdzić, jak się zachowuje z odłączoną dmuchawą. W miejsce dmuchawy możesz podłączyć żarówkę 60-100W, żeby obciążyć mu wyjście.
    Natomiast ja nadal bym stawiał, że to jest coś z zasilaniem - tętnienia, nie właściwe napięcie. Może też to być uszkodzony któryś kondensator elektrolityczny (nie tylko ten za prostownikiem, ale również ten za stabilizatorem, albo nawet któryś dalej). Proponuje wymienić wszystkie kondensatory (niski koszt, a dosyć duże prawdopodobieństwo że to któryś kondensator). Sprawdź też stabilizator, tam jest chyba 7805.
    Co do zimnych lutów, to też są bardzo prawdopodobne. Jeżeli µp jest w podstawce, to delikatnie go wyciąg (wcześniej dotykając gdzieś płytkę do masy aby wyrównać potencjały, i tak samo podczas montażu), i zawiń w folię aluminiową, i wtedy możesz poprawić luty bez większego ryzyka wywołania uszkodzeń. Oczywiście wcześniej sterownik bezwzględnie odłącz.
    Pozdrawiam.
  • #7 9464380
    rimk
    Poziom 11  
    Posty: 18
    Skończyło się na kupnie nowego sterownika, wszystko teraz śmiga. Dzięki za pomoc!
  • REKLAMA
  • #8 9906561
    Mr_J
    Poziom 11  
    Posty: 39
    Ocena: 11
    Witajcie, nie widzę sensu w zakładaniu nowego tematu, zwłaszcza że tych dotyczących sterownika Komfort jest całkiem sporo.

    Otóż, może jakaś dobra dusza mogłaby powiedzieć jaki bezpiecznik pasuje do ww sterownika? Niestety swój przepalony bezpiecznik wyjąłem z urządzenia w stanie "sypkim", dlatego nie jest możliwe odczytanie z niego żadnych wartości poza napięciem 250V. Z góry dziękuję.

    EDIT:

    Częściowo poradziłem sobie z zagwostką, w instrukcji przy opisie bezpiecznika jest podana wartość 1,25A WTAT, a z kolei na fragmencie obudowy tego zniszczonego widnieje słaby napis 3,15A, ale nie wiadomo czy WTA czy WTAT... Różnica znaczna, i powstaje tym razem uniwersalne pytanie do was, drodzy eksperci - której informacji mam wierzyć?
  • #9 9940340
    Rysio4001
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 2983
    Pomógł: 605
    Ocena: 1056
    Witam.
    Zwykle w takich sterownikach są bezpieczniki 1,6A lub 2A.
    Dobór bezpiecznika zależy przede wszystkim od obciążeń dołączonych do sterownika. Zakładając że dmuchawa ma moc 100W i pompa 60W, to powinien wystarczyć bezpiecznik 1A. Jak będzie za mały, to się spali bez powodu.
    Najlepiej załóż taki jak podali w instrukcji 1,25A
    Reasumując - jeżeli zastosujesz bezpiecznik o zbyt dużym prądzie, to możesz doprowadzić do poważnych uszkodzeń i niebezpieczeństw w przypadku wystąpienia stanów awaryjnych (przeciążenie, zwarcie). Jeśli zastosujesz bezpiecznik o zbyt małym prądzie, to zostanie spalony bez powodu.
    Pozdrawiam.
  • #10 9940811
    Mr_J
    Poziom 11  
    Posty: 39
    Ocena: 11
    Rozumiem, założę więc 1,25.
  • #11 17148149
    telebit
    Poziom 11  
    Posty: 11
    Za pokazywanie wyższej temperatury odpowiedzialny był mały kondensator C16 100uFprzy TS wymieniłem go jako ostatni elektrolit.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik zgłosił problemy z działaniem sterownika Elster Komfort, objawiające się skokami temperatury na wyświetlaczu oraz migotaniem cyfr. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie i wymianę kondensatorów elektrolitycznych w zasilaczu, poprawę zimnych lutów oraz testowanie zasilania z innego gniazda. Użytkownik wymienił kondensator, ale problemy nie ustąpiły, co skłoniło go do zakupu nowego sterownika, który rozwiązał problem. Dodatkowo, w innej części dyskusji poruszono kwestię doboru bezpiecznika do sterownika, zalecając zastosowanie bezpiecznika 1,25A.
Wygenerowane przez model językowy.