Witalis 14 Maj 2011 11:58 1319 5
REKLAMA
  • #1 9504027
    Witalis
    Poziom 9  
    Posty: 30
    Witam, znajduje się poza granicami kraju, a potrzebuje naprawić zasilacz, NFS25 - 7608, więcej informacji o nim znajduje się na stronie http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/154698/ARTESYN/NFS25-7608.html. Na swoim wyposażeniu posiadam lutownice Weller, miernik cyfrowy, odsysacz do cyny, kamerkę internetową i skypa itp. poszukuje konkretnej osoby, która się na tym zna i pomogła by mi w naprawie, za pomoc zapłacę przelewem, możliwa mała zaliczka po wstępnej ocenie umiejętności i reszta po naprawie. Liczę na poważne podejście do tematu. Czekam na oferty

    Dodam jeszcze że bezpiecznik był złamany i został już wymieniony oraz zepsuty stabilizator ujemny 7912 też wymieniony.
  • REKLAMA
  • #2 9504118
    gts1991
    Użytkownik obserwowany
    Posty: 1354
    Pomógł: 110
    Ocena: 100
    Wylutuj q1 ten tranzystor pojedynczy przy radiatorze i zobacz testem diod jakie ma napięcie przewodzenia względem każdej nóżki i napisz nam. i wylutuj kondensator ten na 400V i sprawdź jego pojemność tak na początek :)
  • REKLAMA
  • #3 9504229
    Witalis
    Poziom 9  
    Posty: 30
    a więc q1 na 6 możliwości 2 przewodzą prąd więc wydaje mi się że jest ok, nie wiem jak sprawdzić kondensator miernikiem lecz jak był naładowany to około 2-3 minut schodziło z niego napięcie. więc co mogę zrobić dalej?

    Dodano po 16 [minuty]:

    pin4 i pin 5 to return czyli powrót, może być tak że one muszą być obciążone by zasilacz wystartował?
  • REKLAMA
  • #4 9504459
    gts1991
    Użytkownik obserwowany
    Posty: 1354
    Pomógł: 110
    Ocena: 100
    Witalis napisał:
    a więc q1 na 6 możliwości 2 przewodzą prąd więc wydaje mi się że jest ok, nie wiem jak sprawdzić kondensator miernikiem lecz jak był naładowany to około 2-3 minut schodziło z niego napięcie. więc co mogę zrobić dalej?

    Dodano po 16 [minuty]:

    pin4 i pin 5 to return czyli powrót, może być tak że one muszą być obciążone by zasilacz wystartował?

    Nie opowiadaj bajek tylko podawaj napięcia i podaj typ tego tranzystora.
    Masz w mierniku pomiar pojemności?
  • REKLAMA
  • #5 9504970
    Witalis
    Poziom 9  
    Posty: 30
    Miernik w jedną stronę wyświetla 230 a w drugą 620, a ten tranzystor to IRF830.
    Nie mam pomiaru pojemności w mierniku.
  • #6 9505155
    gts1991
    Użytkownik obserwowany
    Posty: 1354
    Pomógł: 110
    Ocena: 100
    Mostek prostowniczy nie ma zwarć ?
    Weź wstaw jakieś wyraźne fotki płytki.
REKLAMA