logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Wybór kabla do podnośnika 2,2kW/400V i 2,2kW/230V na 100m odległości

simanJP 05 Wrz 2011 20:08 8258 18
  • #1 9898364
    simanJP
    Poziom 10  
    Posty: 8
    Ocena: 3
    Witam wszystkich.
    Mam pytanie jaki zastosować kabel tzn aluminium lub miedz do podnośnika 2,2kW/400V?
    Odległość nie przekracza 100m.

    I to samo pytanie tyle tylko, że teraz w grę wchodzi ten sam podnośnik tyle tylko, że 2,2kW/230V i tu pytanie czy kabel YDYp 3x2,5 da radę?
    Z góry dziękuje wszystkim za pomoc
  • #2 9898754
    Miwhoo
    Specjalista - Instalacje Elektryczne
    Posty: 2137
    Pomógł: 128
    Ocena: 316
    A może kolega poda więcej danych:
    - jak miałby być ułożony ten przewód / kabel w ziemi, przewieszony na słupach?
    - dlaczego aż 100m?


    Przy takiej odległości 3x2,5mm2 należałoby wybić sobie z głowy...
  • #3 9899115
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #4 9899219
    simanJP
    Poziom 10  
    Posty: 8
    Ocena: 3
    No właśnie maksymalny prąd płynący w przewodzie to trudno jest określić..
    Ale przydało by się żeby no z 5kW wytrzymał nie wiem czy to nie za mało?
    Skoro już piszecie ze 3x2,5 to mało to nawet z tym nie dyskutuje, tylko pytam tak orientacyjnie jaki? bo do wyboru na A.. mam jeszcze 3x4 lub 3x6 co innego z 5x ale to już inna bajka cenowa przy takiej odległości i przekroju.. bo skoro podnosnik możne być na 230v to nie potrzeba ciągnąc 5 żył.

    Dodano po 2 [minuty]:

    Mam tez jeszcze jedno pytanie. czym się rożni kabel biały od czarnego? Wiem ze czarny jest do ziemi ale jaka to różnica? bo cena niekiedy jest niższa czarnego od białego.
  • #5 9899324
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #6 9899438
    simanJP
    Poziom 10  
    Posty: 8
    Ocena: 3
    To właśnie nie jest w domu tylko takich niedokończonych halach. i w sumie to nic o tej instalacji jaka tam jest nie wiem. Wiem tylko tyle ze muszę od skrzynki rozdzielczej ciągnąć nowy kabel. i to jest jak w/w około 100m.
    Trzeba teraz tylko podebrać odpowiedni przekrój żyły.
  • #7 9899463
    jarecki 86
    Specjalista elektryk
    Posty: 1194
    Pomógł: 127
    Ocena: 292
    Jak już pisali koledzy: 2,5mm2 to za mało.
    Zamontuj kabel o przekroju 4mm2, będziesz miał ok. 2,5% spadku napięcia dla silnika 2,2 KW.
    Ale już dla 5KW ledwie starczy 6mm2.
  • #8 9899509
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #9 9900203
    simanJP
    Poziom 10  
    Posty: 8
    Ocena: 3
    Dziękuje wszystkim za odpowiedzi i zainteresowanie tematem.

    Kabel prowadzony ziemia niestety musiał by być jeszcze dłuższy..
    No ale co do obciążenia sieci to często się zdarza ze np. podgrzewacz do wody przepływowy ma 5kW i on normalnie w domu działa gdzie kabel jest max2,5 a tez trochę mertow jest tam na kładzione.

    3.1.13. (10.9, 15) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    [retrofood]
  • #10 9900596
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #11 9900745
    jarecki 86
    Specjalista elektryk
    Posty: 1194
    Pomógł: 127
    Ocena: 292
    lordpakernik napisał:
    dla instalacji 1 fazowej: wystarczy 5mm^2 więc 6mm^2 będzie odpowiedni i będzie jeszcze "zapas", dla instalacji 3 fazowej 8mm^2 więc kabel 10mm^2.
    Dla instalacji 3 fazowej spadek napięcie ok 3 V, dla instalacji 1 fazowej spadek napięcia ok 8 V.


    Chyba jednak kolega coś namieszał.
    Dla układu 1 fazowego jest OK., ale dla instalacji 3 fazowej w zupełności wystarczy przewód 4mm^2, a spadek na nim wyniesie ok. 6,5V (1,6%)
  • #12 9901390
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #13 9901764
    jarecki 86
    Specjalista elektryk
    Posty: 1194
    Pomógł: 127
    Ocena: 292
    lordpakernik napisał:
    W tym przypadku możemy się tymi wzorami posłużyć?

    Oczywiście, że możemy.
    Więc liczmy: (100*6000*100)/(57*4*160000) = 1,6%
  • #14 9901891
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #15 9902235
    jarecki 86
    Specjalista elektryk
    Posty: 1194
    Pomógł: 127
    Ocena: 292
    lordpakernik napisał:
    Kolego skąd Ci się wzieło 160000?

    Ano rusz trochę głową.
  • #16 9902370
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #17 9902449
    simanJP
    Poziom 10  
    Posty: 8
    Ocena: 3
    Tyle Tylko ze ta szczytowa moc okolice 5kW to bd chwilowe. z tego względu ze podnośni podnosi przez jakoś chwile i zaraz się wyłącza jak już podniesie. a tak poza tym 2-3 lampy do tego może jeszcze komputer. to w zasadzie jest wszystko.. no możne jeszcze bojler na wodę..
  • #18 9902453
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #19 9902473
    simanJP
    Poziom 10  
    Posty: 8
    Ocena: 3
    OK. Sprawdzę to wszystko i wtedy napisze swoje przemyślenia do zweryfikowania ich poprawności.

    Dziękuje wszystkim za odpowiedzi.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestię doboru kabla do podnośnika o mocy 2,2 kW przy zasilaniu 400V oraz 230V na odległość 100 m. Użytkownicy wskazali, że kabel o przekroju 3x2,5 mm² jest niewystarczający, sugerując zastosowanie kabli o większym przekroju, takich jak 4 mm² lub 6 mm², aby zminimalizować spadek napięcia. Zwrócono uwagę na różnice między kablami czarnymi (do układania w ziemi) a białymi (do instalacji natynkowych), a także na konieczność uwzględnienia przyszłych potrzeb instalacyjnych, takich jak możliwość rozbudowy do instalacji trójfazowej. Użytkownicy podkreślili znaczenie obliczeń dotyczących spadku napięcia oraz odpowiedniego doboru przekroju kabla w zależności od mocy urządzeń.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA