spalony Regulator temperatury kotła c.o. ''Komfort'' ZPUE Elster‎

Lukaz1987 12 Paź 2011 22:16 5475 2
  • #1 10021241
    Lukaz1987
    Poziom 13  
    Posty: 87
    Pomógł: 5
    Witam,
    Jak w temacie spalił się regulator temperatury. Po rozebraniu wynika, że tylko tranzystor się spalił, ale tak go rozsadziło, że jest nie możliwe odczytanie symbolu. W związku z tym proszę osób które ten sterownik posiadają o podanie parametrów spalonego elementu.

    spalony Regulator temperatury kotła c.o. ''Komfort'' ZPUE Elster‎

    spalony Regulator temperatury kotła c.o. ''Komfort'' ZPUE Elster‎

    spalony Regulator temperatury kotła c.o. ''Komfort'' ZPUE Elster‎
  • Pomocny post
    #2 10021792
    pawel16150
    Poziom 30  
    Posty: 1156
    Pomógł: 204
    Ocena: 640
    triak BT136/600
  • #3 10027523
    Lukaz1987
    Poziom 13  
    Posty: 87
    Pomógł: 5
    Dzięki pawel16150. Oprócz triaka wymieniłem przełącznik bo on się jeszcze spalił.