    Posiadam kocioł kondensacyjny stojący VKK226/2 (dodam że kocioł ma 5 lat) . Po zamontowaniu kotła przez serwisanta z Brzegu po jakimś czasie kocioł zaczął niepoprawnie pracować.Przy zapotrzebowaniu na ciepło (co i cwu) kocioł odpala palnik na maksa i zaraz gaśnie- wskakuje kod S 98.Kodu tego nie ma w spisie kodów usterek.Zgłosiłem ten problem do serwisu jeszcze na gwarancji ale niestety żaden z serwisantów nie potrafił tego naprawić.Dzwoniłem do Warszawy ale tam też nikt nie potrafił mi odpowiedzieć co się dzieje z moim piecem.Zadzwoniłem po serwis z Wrocławia i panowie powiedzieli że jest to kod oznaczający testowanie się pieca ,ustawili dwie kryzy na giętkiej róże wewnątrz kotła,wymienili sensor CO,niestety czynności te nic nie pomogły ponieważ piec załącza się i gaśnie nieraz nawet przez dwie godziny i nie może zagrzać wody. Gwarancja na piec dawno się skończyła a ja zostałem z problemem. Bardzo proszę o pomoc i kontakt mój numer telefonu to 602-829-852.

    Z góry dziękuję Artur.

    0 1
  • #2 25 Sty 2012 21:06
    pawel_i
    Poziom 20  

    S 98 - przeprowadzany jest test czujnika zasilania/powrotu sygnały zapotrzebowania na ogrzewanie są zablokowane.

    Tyle instrukcja - ale myślę że dobremu serwisantowi to wystarczy.
    Swoja drogą w VKK to zwykle była płyta główna.
    No chyba że padł faktycznie czujnik zasilania lub powrotu lub wiązka kablowa...