Podlączenie silnika 3 fazowego do sterownika bramy

dan992 04 Wrz 2012 19:41 4752 11
  • #1 11278632
    dan992
    Poziom 9  
    Posty: 15
    Ocena: 2
    Witam wszystkich mam silnik 3 fazowy, który chce podłączyć do sterownika otwierania bramy wjazdowej i tu jest pewien problem gdyż ten sterownik obsługuje silniki o napieciu 230v jedno fazowe... Pomóżcie jak go podłączyć tak aby silnik obracał sie w dwie strony (otwieranie i zamykanie).
  • Pomocny post
    #2 11278829
    janszy3643
    Poziom 29  
    Posty: 1141
    Pomógł: 142
    Ocena: 311
    Musisz zastosować 2 stycznik lewo prawo, a zmianę obrotów uzyskuje się poprzez zamianę miejscami 2 faz.
  • #3 11278899
    dan992
    Poziom 9  
    Posty: 15
    Ocena: 2
    Chodzi o to że ten sterownik jest sterowany drogą radiową i chce pilotem zamykac i otwierac brame tylko nie wiem jak podłączyc silnik trój fazowy do tego sterownika bo on obsługuje tylko silniki jedno fazowe. trzeba wpiac kondesator?
  • Pomocny post
    #4 11278982
    Samuraj
    Poziom 35  
    Posty: 2792
    Pomógł: 286
    Ocena: 619
    Sterownik steruje stycznikami a styczniki silnikiem.
    Daj dwa styczniki jak zasugerował janszy i po problemie.
  • #5 11279025
    janszy3643
    Poziom 29  
    Posty: 1141
    Pomógł: 142
    Ocena: 311
    Chyba już wiem w czy kolega ma problem nie ma 3 faz tylko jedną , a chce wykorzystać silnik 3 fazowy, czy tak.
  • #6 11279038
    duddy

    Poziom 24  
    Posty: 577
    Pomógł: 56
    Ocena: 186
    dan992 napisał:
    tylko nie wiem jak podłączyc silnik trój fazowy do tego sterownika bo on obsługuje tylko silniki jedno fazowe. trzeba wpiac kondesator?

    Nie chciał bym być nie miły, lecz muszę to napisać. Skoro kolego masz taką wiedzę to poproś jakiegoś elektryka do tej przeróbki bo możesz sobie zrobić koszty i krzywdę.
    Konto firmowe:
    PITSTOP
    Piłkarska 21, Gorzów Wielkopolski, 66-400
  • #7 11279146
    dan992
    Poziom 9  
    Posty: 15
    Ocena: 2
    potwierdzam to co powiedział janszy w ostatniej jego wypowiedzi
  • #9 11279710
    luxon89
    Poziom 10  
    Posty: 8
    Pomógł: 1
    A co to w ogóle za sterownik?
  • #10 11282498
    przysniciel

    Poziom 19  
    Posty: 410
    Pomógł: 16
    Ocena: 139
    jeśli nie masz na miejscu instalacji 3-fazowej to nie podłączysz takiego silnika a jeśli masz to zgodnie z pierwszą poradą, tylko pamiętaj, że wtedy stracisz np. opcję regulacji siły, trafo musi mieć wystarczającą moc, żeby zasilać styczniki, chyba, że przekaźniki będą z cewką 230V, kondensator z silnika jednofazowego nie będzie już potrzebny.
    Konto firmowe:
    Indest
    Hetmańska 10, Białystok, 15-157 | Tel.: 509XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.indest.pl
  • #12 11322006
    Saimon880
    Poziom 12  
    Posty: 34
    Pomógł: 1
    Ocena: 10
    Najprościej to sprzedać silnik trójfazowy i kupić to co trzeba. Szkoda życia na takie eksperymenty z "siłą".

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik ma problem z podłączeniem silnika trójfazowego do sterownika bramy, który obsługuje jedynie silniki jednofazowe. W odpowiedziach zasugerowano zastosowanie dwóch styczników do zmiany kierunku obrotów silnika poprzez zamianę faz. Wskazano również, że jeśli nie ma instalacji trójfazowej, nie będzie możliwe podłączenie takiego silnika. Użytkownik został również ostrzeżony przed samodzielnymi przeróbkami i zalecano skonsultowanie się z elektrykiem. Dodatkowo, podano link do forum, gdzie można znaleźć więcej informacji na temat zmiany kierunku obrotów silnika.