Dlaczego wyłącznik różnicowo - prądowy działa przy zetknięciu przewodu N i PE, a nie działa przy zetknięciu L z PE? Cz instalacja jest w takim przypadku prawidłowo wykonana?
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamborex napisał:Dlaczego wyłącznik różnicowo - prądowy działa przy zetknięciu przewodu N i PE, a nie działa przy zetknięciu L z PE?
borex napisał:Jako "nieelektryk" pytam czysto teoretycznie,
borex napisał:Dlaczego wyłącznik różnicowo - prądowy działa przy zetknięciu przewodu N i PE, a nie działa przy zetknięciu L z PE?
15kVmaciej napisał:Pomiędzy różnicówką a punktem styku L-PE jest przerwany tor fazowy, np wyłącznikiem nadmiarowo- prądowym.
To pierwszy i najłatwiejszy do podania powód nie zadziałania RCD