logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

GSW - Główna szyna wyrównawcza

ROSOMAK7 25 Lut 2013 18:33 39612 27
REKLAMA
  • #1 11985782
    ROSOMAK7
    Poziom 15  
    Posty: 205
    Pomógł: 8
    Ocena: 70
    Witam,wiem że temat był wielokrotnie poruszany, ale jakoś do mnie nie trafia.
    Mianowicie jak powinno wyglądać podłączenie szyny GSW ? Załóżmy że do RG mamy poprowadzony czterożyłowy WLZ,gdzie następuje rozdział ( na szynie PE) PEN na PE i N do szyny PE podłączone są gniazdka,wypusty ośw.......... następnie z szyny PE ciągniemy (gruby) przewód do GSW zlokalizowanej np.w piwnicy do której podłączamy metalowe rury,krany,wanne,bojler....... a samą GSW podłączamy do bednarki którą przykręcamy do uziomu fundamentowego. Dobrze to rozumiem ? Czy powinno wyglądać to tak jak na rysunku? GSW - Główna szyna wyrównawcza
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 11986145
    .Jack
    Specjalista elektryk
    Posty: 1142
    Pomógł: 361
    Ocena: 425
    ROSOMAK7 napisał:
    Czy powinno wyglądać to tak jak na rysunku?

    Właściwie to idea jest taka jak na rysunku.
    Tylko należy dążyć do tego aby szyna wyrównawcza znajdowała się jak najbliżej wprowadzanych do budynku mediów przewodzących, które najlepiej jak znajdują się blisko siebie w jednym miejscu.
  • #3 11986415
    gogi20
    Poziom 24  
    Posty: 794
    Pomógł: 42
    Ocena: 128
    ROSOMAK7 napisał:
    następnie z szyny PE ciągniemy (gruby) przewód do GSW zlokalizowanej np.w piwnicy do której podłączamy metalowe rury,krany,wanne,bojler.......

    Jeśli np. metalowe krany nie są na rurach metalowych tylko instalacja jest z tworzywa to takich kranów nie uziemiamy. To samo tyczy się innego metalowego "osprzętu" sanitarnego. Nie wiem czy o tym wiesz ale napisałem tak aby nie przeoczyć.
  • #4 11986455
    ROSOMAK7
    Poziom 15  
    Posty: 205
    Pomógł: 8
    Ocena: 70
    Tak wiem że kranów na plastikowych rurach nie uziemiamy, wanien akrylowych.... czasami w takim małym domku jednorodzinnym to chyba nie ma co uziemiać ? Co to jest konkretnie uziom fundamentowy ? to zbrojenie płyty ? jeśli tak to do niego podpinamy bednarkę i na tym koniec? bo przecież zbrojenie nie jest połączone z ziemią. Więc bednarka musi oprócz tego wchodzić do ziemi?

    Zdanie zaczyna się wielką literą. [retrofood]

    Dodano po 2 [minuty]:

    Czy może wykorzystuje się do tego gruby drut wbity w ziemię i połączony ze zbrojeniem a następnie zabetonowany?
  • Pomocny post
    #5 11986476
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4781
    ROSOMAK7 napisał:
    Co to jest konkretnie uziom fundamentowy ?


    Takie cuś:

    Uziom fundamentowy
  • #6 11986494
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17356
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4262
    Kolego, wskazane (obowiązkowe?) lektury.
    Najpierw Link
    Później PN HD 60364 5-54.

    Bez zapoznania się z tymi materiałami nie będziesz wiedział co i dlaczego wykonać.
  • #7 11986515
    ROSOMAK7
    Poziom 15  
    Posty: 205
    Pomógł: 8
    Ocena: 70
    Ok, jeśli dom ma kilka pięter, to wtedy trzeba się podpiąć do każdej ,,płyty" czy tylko do tej najniższej?
  • REKLAMA
  • #9 11986544
    ROSOMAK7
    Poziom 15  
    Posty: 205
    Pomógł: 8
    Ocena: 70
    kkas12 napisał:
    Kolego, wskazane (obowiązkowe?) lektury.
    Najpierw Link
    Później PN HD 60364 5-54.

    Bez zapoznania się z tymi materiałami nie będziesz wiedział co i dlaczego wykonać.

    Ok, na razie nie zamierzam nic robić, co najwyżej przymierzam się do uzyskania uprawnień SEP ale najpierw chciałbym się co nieco dowiedzieć.

    Dodano po 4 [minuty]:

    Załóżmy że od GSW do na przykład bojlera i pieca jest 10m, ale te dwa urządzenia są w odległości 2 metrów od siebie. Czy zatem wystarczy piec połączyć z bojlerem a następnie pociągnąć przewód do GSW ? czy oba urządzenia muszą być podłączone oddzielnie ?
    Pytanie może trochę bez sensu.
  • Pomocny post
    #10 11986620
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17356
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4262
    Jednak jesteś chyba leniem.

    To o co pytasz doktor Musiał wyjaśnił w przystępny sposób.
    Norma również.
    GSW - Główna szyna wyrównawcza
  • REKLAMA
  • #11 11986788
    ROSOMAK7
    Poziom 15  
    Posty: 205
    Pomógł: 8
    Ocena: 70
    Dzięki za pomoc, jak tylko będę miał czas to zabiorę się do czytania.
  • #12 11988328
    stomat
    Poziom 39  
    Posty: 5600
    Pomógł: 255
    Ocena: 1952
    gogi20 napisał:

    Jeśli np. metalowe krany nie są na rurach metalowych tylko instalacja jest z tworzywa to takich kranów nie uziemiamy. To samo tyczy się innego metalowego "osprzętu" sanitarnego. Nie wiem czy o tym wiesz ale napisałem tak aby nie przeoczyć.

    Dodam jeszcze że kranów na rurach metalowych również nie uziemiamy, "uziemiamy" same rury.
  • #13 11988478
    janek1815
    Poziom 38  
    Posty: 4513
    Pomógł: 372
    Ocena: 1055
    Tak czytam i mam mętlik skoro do domu jest tylko doprowadzona woda rurą PE i kanalizacja to co uziemiamy ? Metalową wannę tylko?
  • #14 11988509
    .Jack
    Specjalista elektryk
    Posty: 1142
    Pomógł: 361
    Ocena: 425
    janek1815 napisał:
    to co uziemiamy ?

    Jeżeli nawet nie ma co uziemiać, w co wątpię to w pierwszej kolejności uziemieniu podlega obowiązkowo szyna PE do której podłączone są przewody ochronne zielono-żółte obwodów odbiorczych.
    To ma być wyrównanie potencjałów czy tam trudniejsze słowo jak ekwipotencjalizacja. Po to cały ten cyrk się robi.
  • #15 11988517
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17356
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4262
    Nic poza GSW nie uziemiamy kolego janek1815, lecz obejmujemy połączeniami wyrównawczymi.
    A co należy tymi połączeniami objąć przedstawia i norma i dr Musiał w linku jaki wcześniej podałem.
  • #16 12002612
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #18 12003456
    .Jack
    Specjalista elektryk
    Posty: 1142
    Pomógł: 361
    Ocena: 425
    cKKqa napisał:
    Niestety stosowanie tych połączeń jest obligatoryjne w Polsce.

    A co jest innego lepszego od połączeń wyrównawczych ?
    kkas12 napisał:
    A kiedy połączenia wyrównawcze swej roli nie spełniają?

    Kiedy jest brak ciągłości pomiędzy częściami przewodzącymi dostępnymi i obcymi w zasięgu rąk i wiszą sobie w powietrzu.
    Połączenia wyrówanwcze mają za zadanie niedopuszczenie do długotrwałego utrzymywania się napięcia niebezpiecznego w zasięgu rąk i są najpewniejszą metodą ochrony przeciwporażeniowej. Jak można negować ich skuteczność ?
  • #19 12004093
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17356
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4262
    Jeśli jest brak połączeń pomiędzy częściami dostępnymi i obcymi, wtedy nie ma mowy o żadnym wyrównaniu potencjałów.
    Czyli połączenia wyrównawcze w takim przypadku nie istnieją.
  • #20 12004244
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #21 12004280
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17356
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4262
    Albo piszesz o połączeniach wyrównawczych, które według ciebie na nieszczęście wykonywać należy obligatoryjnie, albo piszesz o ekwipotencjalizacji pomieszczeń przyziemnych za pomocą uziomu fundamentowego.
    To są dwa oddzielne zagadnienia, które należy rozróżniać.
    A skoro według ciebie ekwipotencjalizacja jest bujdą to i uziom fundamentowy niczemu nie służy.

    I nie pisz bzdur o brodziku a najpierw zrozum prawidłową definicję części obcej.
  • #22 12004444
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #23 12004501
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17356
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4262
    Kolego starym zwyczajem wprowadzasz wielowątkowość tematu.
    Nic przy tym nie wyjaśniasz, ale bez problemu posługujesz się utartymi sloganami gmatwając wątek coraz bardziej.
    Proponuję więc wrócić do stwierdzenia o nieszczęściu jakie wprowadza obligatoryjnie stosowanie połączeń wyrównawczych.

    I jeszcze raz apeluję o "rozumne" zapoznanie się z terminem części przewodzącej obcej, bo gdyby z tym kolega problemu nie miał to nie czytalibyśmy powyższych bzdur opartych na kanwie brodzika.
  • #24 12004653
    ROSOMAK7
    Poziom 15  
    Posty: 205
    Pomógł: 8
    Ocena: 70
    Obserwując waszą polemikę, sądzę że pewnie temat zostanie za chwilę zamknięty, więc chciałbym zadać jeszcze jedno pytanie, za nim to nastąpi. Jeśli do RG mamy doprowadzony pięcio żyłowy WLZ, to czy wtedy GSU trzeba połączyć z uziomem ? a może w ogóle nie wykorzystywać tego piątego przewodu (PE) ?
    GSW - Główna szyna wyrównawcza
  • #25 12004683
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17356
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4262
    Lepiej nie "sądź" by ciebie nie sądzili.

    I skąd takie pytanie, skoro i doktor i norma 5-54 nie uzależnia wykonania uziemionej GSW od tego czy do rozdzielni (obiektu) wprowadzony jest PEN czy PE.
  • #26 12004757
    ROSOMAK7
    Poziom 15  
    Posty: 205
    Pomógł: 8
    Ocena: 70
    Bo jeśli w tym przypadku zostanie uziemiona GSW (bednarką) a w złączu kablowym, gdzie nastąpił podział PEN, PE zostało uziemione, to mamy dwa uziemienia a tak chyba być nie może ?
  • #27 12004783
    Miniax
    Specjalista elektryk
    Posty: 1438
    Pomógł: 173
    Ocena: 289
    cKKqa napisał:

    Ja z definicją części obcej nie mam problemu moderatorze. Może brodzik wprowadzić potencjał "dodatni" i "ujemny" ale jak nie będzie podłączony brodzik to jak ma cokolwiek wprowadzić?


    Jaki potencjał dodani, jaki ujemny? O czym Ty piszesz?

    Poza tym brodzik, który nie jest "konstrukcyjnie" uziemiony (np. poprzez kanalizację), nie jest częścią przewodzącą obcą i nie należy go obejmować połączeniami wyrównawczymi.

    Kolejna Twoja wypowiedź, która świadczy o tym, że jednak definicji części przewodzącej obcej nie rozumiesz.
  • #28 12004817
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17356
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4262
    Skąd taki wniosek
    Cytat:
    ...w złączu kablowym, gdzie nastąpił podział PEN, PE zostało uziemione, to mamy dwa uziemienia a tak chyba być nie może ?
    kolego ROSOMAK7? Ty dalej nie czytasz wskazanych materiałów.
    Wolisz "kształcić" się na forum.
    Ale na litość boską jakieś podstawy mieć musisz.

    Uziemienie PEN w złączu ciebie nie powinno wcale interesować. Nie powinieneś nawet dociekać czy zostało ono wykonane.
    To leży w gestii dostawcy energii i tobie nic do tego.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono temat podłączenia głównej szyny wyrównawczej (GSW) w instalacjach elektrycznych. Użytkownik zapytał o prawidłowe podłączenie GSW, zwracając uwagę na podział przewodu PEN na PE i N oraz na konieczność uziemienia metalowych elementów instalacji. Odpowiedzi wskazują, że GSW powinna być umiejscowiona blisko wprowadzanych mediów, a uziemienie dotyczy głównie szyny PE. W przypadku instalacji z tworzywa, metalowe elementy, takie jak krany, nie wymagają uziemienia. Uczestnicy dyskusji podkreślają znaczenie połączeń wyrównawczych dla bezpieczeństwa, a także omawiają kwestie związane z uziomem fundamentowym oraz jego rolą w ekwipotencjalizacji budynku. Pojawiły się również pytania dotyczące konieczności podłączania GSW do uziomu w przypadku pięciożyłowego WLZ oraz obaw o podwójne uziemienie.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA