Uziemienie za pomoca piorunochronu w 40 letniej instalacji domu jedno rodzinnego

redliniak1996 30 May 2013 18:12 2934 14
Optex
  • #1
    redliniak1996
    Level 15  
    Witam. Moj domek jedno rodzinny ma okolo 45 lat. Elektryka nigdy nie byla wymieniana, brak uziemienia. Kiedys byl piorunochron ale przy wymianie dachu zostal zrzucony zostalo jedynie to co w ziemi. Mam zamiar zalozyc uziemienie, czy nada sie do tego uziemienie pirounochronu zalozone przez fachowca? Komputer potrafi niezle kopnac, po zaczepieniu zwyklego kabla z obudowy do uziemienia problem znika (nie kopie probowka nie swieci). Nie mam urzadzenia zeby sprawdzic rezystencji. ;/
    PS: Z miejsca zejsca sie kabli jest okolo 7m do uziemienia. Mam zamair pociagnac to grubym kablem miedzianym powinien isc w ziemi bez izolacji czy nad ziemia w izolacji?
  • Optex
  • #2
    User removed account
    User removed account  
  • #3
    redliniak1996
    Level 15  
    Typ sieci? Zwykle kable 2 zylowe jedna faza..... Spartaczona instalacja? Dokladnie po to ma byc zrobiony uziom zeby nie kopal....
  • Optex
  • #4
    kSmuk
    Level 21  
    Kolego, te zwykłe dwa kable (swoją drogą przewody) to sieć TN-C czy TT bez uziomu?

    Komputer podpięty do gniazdka bez styku ochronnego (lub styku niepołączonego z przewodem PEN bądź PE) będzie mógł kopać, i jest to jak najbardziej prawidłowe.

    Jeżeli jest to sieć TN, wówczas uziom nie jest wymagany, gdyż linia została niejednokrotnie uziemiona, a przewód PEN, jest przewodem ochronno-neutralnym.

    Wezwij kolego elektryka, niech poprawnie podłączy Ci gniazdko z bolcem ochronnym, i nic nie będzie kopać.
  • #5
    mar_cik
    Electrician specialist
    Bronek22 wrote:
    Kolego, to, że komp kopie to spartaczona instalacja w budynku.

    Autor podał że to instalacja sprzed 40 lat. Pisanie uwag że spartaczona świadczy o kompletnej niewiedzy jak wtedy wykonywano instalacje.
    Bronek22 wrote:
    Przy braku uziomu komp też nie będzie kopał.

    Przy niepodłączonym do niczego PE będzie kopał.
    Bronek22 wrote:
    Bo to co chcesz zrobić to uziom, a nie uziemienie. Uziom,a uziemienie to dwa różne i niezależne pojęcia.

    Uziom to takie cuś w ziemi i to autor wątku ma a uziemienie (dla komputera) chce zrobić.
    Bronek22 wrote:
    Musisz wezwać elektryka, żeby stwierdził jaki to typ sieci i stwierdził co trzeba zrobić. Nawet jak masz TT to uziom nie załatwia sprawy.
    Pierwsze zdanie jest słuszne.
    Bronek22 wrote:
    Pierwsza rzecz to typ sieci. Może w ogóle uziom zbyteczny.
    Jak wyżej, pierwsze zdanie jest słuszne. Drugie nazywając rzecz po imieniu bełkot.
  • #6
    redliniak1996
    Level 15  
    Spytalem sasiada. Mowi ze to TT bez uziomu i zebym przy wymianie kabli na 3 zylowe 3 zyle zarzucil pod resztke piorunochronu.
  • #7
    User removed account
    User removed account  
  • #8
    redliniak1996
    Level 15  
    jaszto wrote:
    Wszystkie zasilacze, szczególnie komputerowe, posiadają kondensatory przeciwzakłóceniowe. Te kondensatory są podłączone do przewodu ochronnego, czyli do obudowy. Można przyjąć że na obudowie komputera występuje napięcie 115V jako połowa z 230V (dzielnik napięciowy pojemnościowy).

    Wiem o tym ale dziekuje za informacje (ogarniam troche temat elektroniki ale nigdy nie zaglebialem sie w uziom)
  • Helpful post
    #9
    mar_cik
    Electrician specialist
    redliniak1996 wrote:
    Spytalem sasiada. Mowi ze to TT bez uziomu i zebym przy wymianie kabli na 3 zylowe 3 zyle zarzucil pod resztke piorunochronu.

    Niezależnie od układu sieciowego nie będzie błędem na początek wymiana przewodów na trójżyłowe, podłączenie żył PE w tablicy budynku do wydzielonej szyny uziemiającej i uziemienie tej szyny korzystając z istniejącego uziomu.
    Jeden drobiazg, wykonane przez elektryka albo przynajmniej pod jego nadzorem.
  • #10
    redliniak1996
    Level 15  
    No wlasnie mam zamiar to zrobic, sasiad by mi to potem zalukal czy sie zgadza ale sie dopytuje czy na pewno ta resztka pirunochronu da rade?


    Na tym forum nie ma aprobaty na zdziczałą polszczyznę! Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych- popraw ten post oraz swoje wcześniejsze w tym temacie i zapamiętaj na przyszłość.
    Zabronione jest publikowanie wpisów przedstawiających problem, bez podania wystarczającej liczby informacji umożliwiającej zajęcie merytorycznego stanowiska przez innych Użytkowników forum. Tytuł wpisu powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki- popraw tytuł w pierwszym poście! [Akrzy]
  • Helpful post
    #11
    gogi20
    Level 24  
    redliniak1996 wrote:
    No wlasnie mam zamiar to zrobic, sasiad by mi to potem zalukal czy sie zgadza ale sie dopytuje czy na pewno ta resztka pirunochronu da rade?
    A jakim cudem ktoś przez internet ma to sprawdzić?:) A zrobienie instalacji w układzie TT wcale nie jest takie łatwe. Należy zapewnić ochronę z odpowiednimi czasami wyłączenia zabezpieczeń. Jak się domyślasz impedancja pętli zwarcia nie będzie oszałamiająca.
  • #12
    Krzysztof Reszka
    Moderator of Electrical engineering
    I w tym problem kolego gogi że nasz kolega nie kuma co to impedancja,ochrona przeciwporażeniowa itp.
  • #13
    redliniak1996
    Level 15  
    Wiem co to impedencja. Jest to zaleznosc miedzy napieciem a natezeniem. Chodze do szkoly. A ochrona przeciwporazeniowa jak sama nazwa mowi.
  • #14
    gogi20
    Level 24  
    Krzysztof Reszka wrote:
    I w tym problem kolego gogi że nasz kolega nie kuma co to impedancja,ochrona przeciwporażeniowa itp.
    Autor tematu pewnie dobrze o tym wie, że nie da rady wykonać tej instalacji. Więc mam nadzieję, że zawita tam elektryk a nie, że sąsiad tam na koniec 'zaluka':)
  • #15
    redliniak1996
    Level 15  
    Instalacje co do polozenia kabli to wczym problem? Jezeli chodzi o podlaczenie pod licznik itp to zapewne zawita. ;)