Sieć TN-S moc 15 kW zabezpieczenie przedlicznikowe 15A typ S podział na obwody

tomelektro86 30 Maj 2013 19:42 4053 10
REKLAMA
  • #1 12363421
    tomelektro86
    Poziom 10  
    Posty: 5
    Przydział mocy przez Zakład Energetyczny 15 kW zabezpieczenie przed licznikowe 25A typ S sieć TN-S
    Obwody:
    Ginazdka 1 F przewód 3x2,5 zabezpieczenie B16
    1. Pokój 1 x 2 + pokój 2 x 2 + korytarz x 1 (1 kW) piętro
    2. Pokój 3 x 2 + sypialnia x 3 + garderoba x 1 (1 kW) piętro
    3. Łazienka x 2 + pralka (2,4 kW) piętro
    4. Salon x 4 + korytarz x 1 + łazienka x 1 parter + domofon (1.2 kW) parter
    5. Garaż x 1 + kotłownia x 1+ spiżarnia x 1 + strych x 2 + syrena alarmowa(1 kW)
    6. Zmywarka (1 kW) (
    7. Kuchenka gazowa z piekarnikiem (2kW)
    8. Kuchnia gniazda x 2 + lodówka (1 kW - kilku)
    9. Kuchnia gniazda x 1 + okap (pochłaniacz) (1kW do kilku)
    10. Gniazdka zewnętrzne x 3 (ok 0,6 kW)
    11. Piec gazowy (ok 2 kW)
    12. Alarm
    Oświetlenie przewód 3 x 1,5 zabezpieczenie B10
    13. Pokój 1 x 1 + pokój 2 x 1 + balkon x 1 + łazienka x 3 piętro
    14. Korytarz x 1 + sypialnia x 1 + garderoba x 1 pietro
    15. Salon x 2 + kuchnia x 2 x lazienka x 1 parter
    16. Korytarz x 1 + wejście garaż x 1 + spirzarnia x 1 + klatka schodowa x 1 + dzwonek
    17. Garaż x 2 + kotłownia x 1 + strych x 2
    18. Oświetlenie na zewnątrz x 5
    Gniazda 3 F
    19. Kuchnia (blat + piekarnik przyszłaość) 5 x 2,5 C16
    20. Garaż 5x4 C20

    Podział na fazy obwody:
    L1 : 1 (1kw), 3 (2,4), 9 (1kW), 6(1kW), 11(2kW), 13, 18
    L2: 2 (1kw), 5(1), 13(2kW), 7 (2kW), 15, 16
    L3: 11(2kw), 8(1kw), 12 , 4(1.2kW), 14, 17, 18
    gniazda 3 fazowe nie ma co dzielić

    Pytania:
    1. Czy podany podział jest w sensowny i co ewentualnie byście zmienili ? (odbiorniki i ich moce są prognozowane)
    2. Czy ogranicznik przepięć firmy moeller B+C spb 12/280/4 wpić szeregowo z wyłącznikiem główny czy za wyłącznikiem głównym i dlaczego? (producent w przykładzie łączy szeregowa)
    3. Czy kontrolka faz spb - 12-280-4 potrzebuje dodatkowe dobezpieczenie ?

    Z góry dziękuje wszystkim za wszelakie wskazówki i rady.

    Dodano po 18 [minuty]:

    Rozumiem ale słabo się łapie jeszcze w tym forum to gdzie przenieś zapytanie ?
  • REKLAMA
  • #2 12363574
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3522
    ad 1. Odpalić, kleszcze Dietza w dłoń i sprawdzić, chociaż to się kłóci z brakiem wiedzy na ten temat.
    ad 2. Nie grzebać, poprosić elektryka.
    ad 3. spb - 12-280-4 to kontrolka faz ? Nie wiedziałem.
  • #3 12363623
    tomelektro86
    Poziom 10  
    Posty: 5
    Mój błąd w oznaczeniu 3 pytanie ik-713 firmy f&f. Odnośnie odpowiedzi kolegi elpapiotr odpowiedzi 1 to nie mam co sprawdzić ponieważ obwody jeszcze nie istnieją. Odnośnie ogranicznika przepięć proszę o sensowną odpowiedź ponieważ widziałem schematy w obu wersjach projektowane, a ja chcę się dowiedzieć jak i dlaczego jest lepiej.
  • REKLAMA
  • #4 12363911
    gogi20
    Poziom 24  
    Posty: 794
    Pomógł: 42
    Ocena: 128
    1. Nie będę zastanawiał się nad tym podziałem. Jeśli przemyślałeś to pewnie dobrze. Zasadę stosowania RCD pewnie też znasz. Zwróć uwagę, że na oświetlenie nie jest wymagane RCD (nie jest również zakazane). W łazience natomiast wszystkie obwody muszą być chronione RCD (także oświetlenie), jeśli nie są separowane lub zasilane niskim napięciem.
    2. Jak możesz to wstaw skan lub zdjęcie tego szeregowego połączenia? (jak to w ogóle możliwe? Dziur by zbrakło), które podaje producent, bo pewnie się nie doszukam.
    3. Tak. Kontrolki faz potrzebują zabezpieczenia.

    P.S. Błąd w temacie. Zabezpieczenie przedlicznikowe 25A.
  • #5 12364131
    tomelektro86
    Poziom 10  
    Posty: 5
    Dzięki gogi20 za wskazówki. W temacie oczywiście jest literówka dobrze zauważyłeś. RCD oczywiście będą i wiem gdzie trzeba je stosować a gdzie to czysta uprzejmość. Nawet się znajdzie jeden wyłącznik różnicowo-nadprądowy do pieca gazowego. Schemat połączenia link http://www.moeller.pl/artykuly/Ei_02_10_Eaton_Moeller_radzi.pdf. Odnośnie tych obwodów był bym wdzięczny za rade ponieważ ponad dwa lata miałem przerwę z elektrykom a wcześniej z domami jednorodzinnymi też miałem sporadyczną styczność. Mile widziane rady osób które mają z tym styczność na co dzień. Ponieważ nie chcę żeby instalacja była przeinwestowana. Jednak ma być funkcjonalna.
    Pytania:
    Czy zabezpieczenie 2A do tej kontrolki będzie odpowiednie ?
  • #6 12364345
    gogi20
    Poziom 24  
    Posty: 794
    Pomógł: 42
    Ocena: 128
    tomelektro86 napisał:
    Czy zabezpieczenie 2A do tej kontrolki będzie odpowiednie ?
    Tak.
    tomelektro86 napisał:
    ponad dwa lata miałem przerwę z elektrykom
    Chyba nie tylko z elektryką:)
    tomelektro86 napisał:
    Nie widzę tutaj połączenia szeregowego. Osobiście nie widzę problemu, żeby dać ogranicznik przepięć za wyłącznikiem głównym. Ale... ja projektantem nie jestem. I zaraz narażę się na uwagi, że doradzam jeśli nie ma projektu.
  • REKLAMA
  • #7 12364366
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17162
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6626
    tomelektro86 napisał:
    ponad dwa lata miałem przerwę z elektrykom

    Z mojom żonom też miałem przerwę. Ale jakąś se poradziłę.
    :twisted:'
  • #8 12364524
    tomelektro86
    Poziom 10  
    Posty: 5
    Hehe. Myślę że też sobie poradzę lecz dobra konstruktywna rada wskazana. Myślę że z elektryką łatwiej niż żonom ponieważ tu można odszukać schemat, instrukcję obsługi lub poradzić sie kolegów. Jeśli chodzi o kobiety to takich prostych przepisów nie ma to za skomplikowane urządzenia.
  • REKLAMA
  • #9 12364611
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Posty: 21788
    Pomógł: 654
    Ocena: 4286
    tomelektro86 napisał:
    Hehe. Myślę że też sobie poradzę lecz dobra konstruktywna rada wskazana. Myślę że z elektryką łatwiej niż żonom ponieważ tu można odszukać schemat, instrukcję obsługi lub poradzić sie kolegów. Jeśli chodzi o kobiety to takich prostych przepisów nie ma to za skomplikowane urządzenia.


    Takie podejście jest typowe dla dyletantów. Prawdziwy elektryk im bardziej poszerza swoja wiedzę, tym ma więcej wątpliwości podczas wykonywania prac.
    Zawsze powtarzam - im więcej wiesz, tym mniej możesz.

    Można porównać do przykładu z żoną ;)
  • #10 12364826
    mar_cik
    Specjalista elektryk
    Posty: 747
    Pomógł: 101
    Ocena: 155
    Piętrowy dom w Polsce, pralka gdzie? Oczywiście w łazience.
    Gniazdo trójfazowe w garażu zabezpieczone C20, wynika z tego że to gniazdo 32A. Duża musi być ta krajzega.
  • #11 12375462
    tomelektro86
    Poziom 10  
    Posty: 5
    Tak gniazdo garaż. Widzę że nikt nie chce się podzielić spostrzeżeniami.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik porusza kwestię przydziału mocy 15 kW w sieci TN-S oraz zabezpieczenia przedlicznikowego 25A typu S. Wskazuje na podział obwodów w domu piętrowym, w tym różne urządzenia i ich moc, takie jak pralka, zmywarka, piec gazowy oraz oświetlenie. W odpowiedziach pojawiają się sugestie dotyczące stosowania wyłączników różnicowo-nadprądowych (RCD) oraz ograniczników przepięć. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami i radami, podkreślając znaczenie odpowiedniego zabezpieczenia obwodów, zwłaszcza w łazience. Pojawiają się również pytania o odpowiednie zabezpieczenia dla kontrolek faz oraz gniazd trójfazowych w garażu.