Sieć TN-S moc 15 kW zabezpieczenie przedlicznikowe 15A typ S podział na obwody

tomelektro86 30 Maj 2013 20:00 2742 10
  • #1 30 Maj 2013 20:00
    tomelektro86
    Poziom 8  

    Przydział mocy przez Zakład Energetyczny 15 kW zabezpieczenie przed licznikowe 25A typ S sieć TN-S
    Obwody:
    Ginazdka 1 F przewód 3x2,5 zabezpieczenie B16
    1. Pokój 1 x 2 + pokój 2 x 2 + korytarz x 1 (1 kW) piętro
    2. Pokój 3 x 2 + sypialnia x 3 + garderoba x 1 (1 kW) piętro
    3. Łazienka x 2 + pralka (2,4 kW) piętro
    4. Salon x 4 + korytarz x 1 + łazienka x 1 parter + domofon (1.2 kW) parter
    5. Garaż x 1 + kotłownia x 1+ spiżarnia x 1 + strych x 2 + syrena alarmowa(1 kW)
    6. Zmywarka (1 kW) (
    7. Kuchenka gazowa z piekarnikiem (2kW)
    8. Kuchnia gniazda x 2 + lodówka (1 kW - kilku)
    9. Kuchnia gniazda x 1 + okap (pochłaniacz) (1kW do kilku)
    10. Gniazdka zewnętrzne x 3 (ok 0,6 kW)
    11. Piec gazowy (ok 2 kW)
    12. Alarm
    Oświetlenie przewód 3 x 1,5 zabezpieczenie B10
    13. Pokój 1 x 1 + pokój 2 x 1 + balkon x 1 + łazienka x 3 piętro
    14. Korytarz x 1 + sypialnia x 1 + garderoba x 1 pietro
    15. Salon x 2 + kuchnia x 2 x lazienka x 1 parter
    16. Korytarz x 1 + wejście garaż x 1 + spirzarnia x 1 + klatka schodowa x 1 + dzwonek
    17. Garaż x 2 + kotłownia x 1 + strych x 2
    18. Oświetlenie na zewnątrz x 5
    Gniazda 3 F
    19. Kuchnia (blat + piekarnik przyszłaość) 5 x 2,5 C16
    20. Garaż 5x4 C20

    Podział na fazy obwody:
    L1 : 1 (1kw), 3 (2,4), 9 (1kW), 6(1kW), 11(2kW), 13, 18
    L2: 2 (1kw), 5(1), 13(2kW), 7 (2kW), 15, 16
    L3: 11(2kw), 8(1kw), 12 , 4(1.2kW), 14, 17, 18
    gniazda 3 fazowe nie ma co dzielić

    Pytania:
    1. Czy podany podział jest w sensowny i co ewentualnie byście zmienili ? (odbiorniki i ich moce są prognozowane)
    2. Czy ogranicznik przepięć firmy moeller B+C spb 12/280/4 wpić szeregowo z wyłącznikiem główny czy za wyłącznikiem głównym i dlaczego? (producent w przykładzie łączy szeregowa)
    3. Czy kontrolka faz spb - 12-280-4 potrzebuje dodatkowe dobezpieczenie ?

    Z góry dziękuje wszystkim za wszelakie wskazówki i rady.

    Dodano po 18 [minuty]:

    Rozumiem ale słabo się łapie jeszcze w tym forum to gdzie przenieś zapytanie ?

    0 10
  • #2 30 Maj 2013 20:15
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    ad 1. Odpalić, kleszcze Dietza w dłoń i sprawdzić, chociaż to się kłóci z brakiem wiedzy na ten temat.
    ad 2. Nie grzebać, poprosić elektryka.
    ad 3. spb - 12-280-4 to kontrolka faz ? Nie wiedziałem.

    0
  • #3 30 Maj 2013 20:25
    tomelektro86
    Poziom 8  

    Mój błąd w oznaczeniu 3 pytanie ik-713 firmy f&f. Odnośnie odpowiedzi kolegi elpapiotr odpowiedzi 1 to nie mam co sprawdzić ponieważ obwody jeszcze nie istnieją. Odnośnie ogranicznika przepięć proszę o sensowną odpowiedź ponieważ widziałem schematy w obu wersjach projektowane, a ja chcę się dowiedzieć jak i dlaczego jest lepiej.

    0
  • #4 30 Maj 2013 21:16
    gogi20
    Poziom 24  

    1. Nie będę zastanawiał się nad tym podziałem. Jeśli przemyślałeś to pewnie dobrze. Zasadę stosowania RCD pewnie też znasz. Zwróć uwagę, że na oświetlenie nie jest wymagane RCD (nie jest również zakazane). W łazience natomiast wszystkie obwody muszą być chronione RCD (także oświetlenie), jeśli nie są separowane lub zasilane niskim napięciem.
    2. Jak możesz to wstaw skan lub zdjęcie tego szeregowego połączenia? (jak to w ogóle możliwe? Dziur by zbrakło), które podaje producent, bo pewnie się nie doszukam.
    3. Tak. Kontrolki faz potrzebują zabezpieczenia.

    P.S. Błąd w temacie. Zabezpieczenie przedlicznikowe 25A.

    0
  • #5 30 Maj 2013 22:02
    tomelektro86
    Poziom 8  

    Dzięki gogi20 za wskazówki. W temacie oczywiście jest literówka dobrze zauważyłeś. RCD oczywiście będą i wiem gdzie trzeba je stosować a gdzie to czysta uprzejmość. Nawet się znajdzie jeden wyłącznik różnicowo-nadprądowy do pieca gazowego. Schemat połączenia link http://www.moeller.pl/artykuly/Ei_02_10_Eaton_Moeller_radzi.pdf.. Odnośnie tych obwodów był bym wdzięczny za rade ponieważ ponad dwa lata miałem przerwę z elektrykom a wcześniej z domami jednorodzinnymi też miałem sporadyczną styczność. Mile widziane rady osób które mają z tym styczność na co dzień. Ponieważ nie chcę żeby instalacja była przeinwestowana. Jednak ma być funkcjonalna.
    Pytania:
    Czy zabezpieczenie 2A do tej kontrolki będzie odpowiednie ?

    0
  • #6 30 Maj 2013 22:49
    gogi20
    Poziom 24  

    tomelektro86 napisał:
    Czy zabezpieczenie 2A do tej kontrolki będzie odpowiednie ?
    Tak.
    tomelektro86 napisał:
    ponad dwa lata miałem przerwę z elektrykom
    Chyba nie tylko z elektryką:)
    tomelektro86 napisał:
    Nie widzę tutaj połączenia szeregowego. Osobiście nie widzę problemu, żeby dać ogranicznik przepięć za wyłącznikiem głównym. Ale... ja projektantem nie jestem. I zaraz narażę się na uwagi, że doradzam jeśli nie ma projektu.

    0
  • #7 30 Maj 2013 22:51
    zbich70
    Specjalista elektryk

    tomelektro86 napisał:
    ponad dwa lata miałem przerwę z elektrykom

    Z mojom żonom też miałem przerwę. Ale jakąś se poradziłę.
    :twisted:'

    0
  • #8 30 Maj 2013 23:32
    tomelektro86
    Poziom 8  

    Hehe. Myślę że też sobie poradzę lecz dobra konstruktywna rada wskazana. Myślę że z elektryką łatwiej niż żonom ponieważ tu można odszukać schemat, instrukcję obsługi lub poradzić sie kolegów. Jeśli chodzi o kobiety to takich prostych przepisów nie ma to za skomplikowane urządzenia.

    0
  • #9 30 Maj 2013 23:56
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka

    tomelektro86 napisał:
    Hehe. Myślę że też sobie poradzę lecz dobra konstruktywna rada wskazana. Myślę że z elektryką łatwiej niż żonom ponieważ tu można odszukać schemat, instrukcję obsługi lub poradzić sie kolegów. Jeśli chodzi o kobiety to takich prostych przepisów nie ma to za skomplikowane urządzenia.


    Takie podejście jest typowe dla dyletantów. Prawdziwy elektryk im bardziej poszerza swoja wiedzę, tym ma więcej wątpliwości podczas wykonywania prac.
    Zawsze powtarzam - im więcej wiesz, tym mniej możesz.

    Można porównać do przykładu z żoną ;)

    0
  • #10 31 Maj 2013 04:21
    mar_cik
    Specjalista elektryk

    Piętrowy dom w Polsce, pralka gdzie? Oczywiście w łazience.
    Gniazdo trójfazowe w garażu zabezpieczone C20, wynika z tego że to gniazdo 32A. Duża musi być ta krajzega.

    0
  • #11 02 Cze 2013 22:28
    tomelektro86
    Poziom 8  

    Tak gniazdo garaż. Widzę że nikt nie chce się podzielić spostrzeżeniami.

    0