Jak podłączyć włącznik dwubiegunowy do taśmy LED i halogenów?

cdsmarcin 13 Wrz 2013 14:35 17628 31
  • #1 12731295
    cdsmarcin
    Poziom 12  
    Posty: 119
    Pomógł: 4
    Ocena: 19
    Z elektryką na codzień nie mam do czynienia, stąd też moje pytanie. sprawa wygląda następująco:

    Posiadam podwieszany sufit prawie identyczny jak ten na zdjęciu poniżej:
    Jak podłączyć włącznik dwubiegunowy do taśmy LED i halogenów?

    Wszystko jest oczywiście jeszcze w surowym stanie elektrycznym, czyli jedynie wyciągnięty przewód. Problem polega na tym, że podciągnięty jest tam przewód trójżyłowy (N,L,PE) w izolacji. Chciałbym aby jednym przyciskiem zapalała się taśma LED, zaś drugim halogenki. Jak to podłączyć?

    Zasilacz do taśmy ma wejście na + i -.

    Czy jak poprowadzę przewód z napięciem do każdego z halogenów i do + wejścia na zasilaczu a pozostałe dwa kable rozdzielę odpowiednio na halogeny i zasilacz to czy będzie to działało? Przewód jest w izolacji, więc rozumiem, że najwygodniej będzie go z niej wyciągnąć?
  • #2 12731334
    BILGO
    Poziom 38  
    Posty: 4452
    Pomógł: 393
    Ocena: 723
    Aby podłączyć zasilacz LED i halogeny na wyłączniku dwubiegunowym to musisz wymienić przewód na czterożyłowy... abyś miał L, L, N, PE (kolory np. czarny, brązowy, niebieski i żółtozielony)

    PS. Jeśli będziesz miał ukryty zasilacz w takiej skrzynce nad wyłącznikiem jak na zdjęciu to musisz wymienić przewód na pięciożyłowy...
  • #3 12731367
    cdsmarcin
    Poziom 12  
    Posty: 119
    Pomógł: 4
    Ocena: 19
    Zasilacz będzie zaraz obok taśmy LED i halogenów (jest tak mały, że śmiało go zmieszczę na podwieszanym suficie. A jak to podłączyć do włącznika dwubiegunowego skoro będzie miał tylko 3 wtyki?
  • #4 12731403
    BILGO
    Poziom 38  
    Posty: 4452
    Pomógł: 393
    Ocena: 723
    cdsmarcin napisał:
    Zasilacz będzie zaraz obok taśmy LED (jest tak mały, że śmiało go zmieszczę na podwieszanym suficie

    A co zrobisz w razie jego awarii ??
    cdsmarcin napisał:
    A jak to podłączyć do włącznika dwubiegunowego skoro będzie miał tylko 3 wtyki?

    Nie da się... tak czy siak przewód MUSI być CZTEROŻYŁOWY.
    Innej odpowiedzi tu na forum nie uzyskasz, zapewniam Cię że Moderator na to nie pozwoli.
  • #5 12731420
    cdsmarcin
    Poziom 12  
    Posty: 119
    Pomógł: 4
    Ocena: 19
    Będzie możliwość jego demontażu bez najmniejszego problemu. Rozumiem, że musi być czterożyłowy, ale zadałem pytanie jak go wtedy wpiąć w dwubiegunowy włącznik.
  • Pomocny post
    #6 12731477
    BILGO
    Poziom 38  
    Posty: 4452
    Pomógł: 393
    Ocena: 723
    cdsmarcin napisał:
    ale zadałem pytanie jak go wtedy wpiąć w dwubiegunowy włącznik.

    Narysowałem prosty rysunek w Paint aby Ci ułatwić podłączenie ;)
    Jak podłączyć włącznik dwubiegunowy do taśmy LED i halogenów?
  • #7 12731639
    cdsmarcin
    Poziom 12  
    Posty: 119
    Pomógł: 4
    Ocena: 19
    No i wszystko jasne. Dzięki za rysunek - bardzo wiele pomógł :) 4 żyły nie będą potrzebne, ponieważ zasilacz ma wejścia N i L :)
  • #8 12731650
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12200
    Pomógł: 1013
    Ocena: 3511
    No widziesz, kolego BILGO - cdsmarcin nie potrzebuje czwartej, zbędnej (według niego) żyły ochronnej.
    Po co ma się pałętać !
  • #10 12731673
    cdsmarcin
    Poziom 12  
    Posty: 119
    Pomógł: 4
    Ocena: 19
    A do czego miałbym ją podłączyć, skoro ani w halogenie ani w zasilaczu LED nie ma na nią miejsca?
    I dlaczego nie można jej użyć jako przewodu roboczego? Ma jakieś inne właściwości?
  • Pomocny post
    #11 12731688
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12200
    Pomógł: 1013
    Ocena: 3511
    Ma, a jakże ! Właściwości ochronne.
    W Polskich Normach na przykłąd, a konkretnie w PN-HD 60364-5-54 : 2010
    Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54:
    Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych

    Masz lepsze informacje, kolego cdsmarcin ?

    No i do wiadomości - Identyfikacja żył w kablach i przewodach
    oraz w przewodach sznurowych.

    Przyda się tabela :
    Jak podłączyć włącznik dwubiegunowy do taśmy LED i halogenów?
  • #13 12731699
    cdsmarcin
    Poziom 12  
    Posty: 119
    Pomógł: 4
    Ocena: 19
    Jak już zaznaczałem nie jestem elektrykiem. Myślałem, że wszystkie przewody mają jednakowe właściwości, a kolory są po to by je od siebie odróżnić.
  • #14 12731701
    kokapetyl
    Poziom 43  
    Posty: 13444
    Pomógł: 1787
    Ocena: 2089
    cdsmarcin napisał:
    I dlaczego nie można jej użyć jako przewodu roboczego?

    Bo takie są przepisy!!!
  • #15 12731708
    xury
    Specjalista automatyka domowa
    Posty: 7074
    Pomógł: 877
    Ocena: 1487
    Ten temat to przykład dlaczego nie powinno się podawać gotowych rozwiązań kompletnym laikom, bo tak właśnie się kończy takie pomaganie.
    Za parę lat możliwe, że ktoś znów będzie coś robił przy tej instalacji i sugerując się kolorem żyły podepnie ją do obudowy lub złapie za nią i nie będzie tłumaczenia prokuratorowi, że "nie wiedziałem".
  • #16 12731833
    cdsmarcin
    Poziom 12  
    Posty: 119
    Pomógł: 4
    Ocena: 19
    Rozumiem, wytłumaczyliście mi wszystko więc nie ma co się spinać :) Więc powiedzcie mi jeszcze - żyłę ochronną podpiąć pod obudowę halogenów? W zasilaczu nie mam wejścia na żyłę ochronną, więc pod co ją podpinać?
  • #17 12731850
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12200
    Pomógł: 1013
    Ocena: 3511
    Kolejna podpowiedź :

    Czytaj Rozporzadzenie i rozdział 8 paragraf 183

    Na dzień dzisiejszy aktem zmieniającym jest Dz.U. 2013 nr 0 poz. 926
  • #18 12731877
    cdsmarcin
    Poziom 12  
    Posty: 119
    Pomógł: 4
    Ocena: 19
    elpapiotr napisał:
    Kolejna podpowiedź :

    Czytaj Rozporzadzenie i rozdział 8 paragraf 183

    Na dzień dzisiejszy aktem zmieniającym jest Dz.U. 2013 nr 0 poz. 926


    Nie znalazłem odpowiedzi na swoje pytanie. Nie łatwiej jest podpowiedzieć prostymi słowami zamiast wysyłać rozporządzenia?

    Nie kładę instalacji elektrycznej w całym budynku, a chcę jedynie prawidłowo podłączyć oświetlenie korytarza bez jakiejkolwiek niepotrzebnej ingerencji...
  • #19 12731912
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17366
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4268
    Nie kolego nie jest łatwiej.
    Ty chcesz gotowca a my chcemy byś wiedział po co, dlaczego i skąd się to bierze.
    I dlatego tak właśnie chcemy byś Ty mógł prawidłowo...
  • #20 12731913
    kokapetyl
    Poziom 43  
    Posty: 13444
    Pomógł: 1787
    Ocena: 2089
    cdsmarcin napisał:
    więc pod co ją podpinać?

    Nigdzie w tym przypadku, zabezpieczyć przed ewentualnym kontaktem z innymi przewodami itp.
  • #21 12731920
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12200
    Pomógł: 1013
    Ocena: 3511
    Aż tak trudno doczytać :

    § 183. 1. W instalacjach elektrycznych należy stosować:

    2) oddzielny przewód ochronny i neutralny, w obwodach
    rozdzielczych i odbiorczych,


    Na talerzu trzeba podać ?
  • #22 12732678
    michalekk1
    Poziom 24  
    Posty: 758
    Pomógł: 54
    Ocena: 105
    cdsmarcin napisał:
    Jak już zaznaczałem nie jestem elektrykiem. Myślałem, że wszystkie przewody mają jednakowe właściwości, a kolory są po to by je od siebie odróżnić.

    Koledzy tutaj jak zwykle są stanowczy.
    Chodzi po prostu o to, że zgodnie z normą niektóre kolory przewodów są zarezerwowane do specjalnych właściwości - niebieski i żółto-zielony właśnie. Nawet jeżeli są w przewodzie nieużywane, jak w Twoim przypadku, należy je takie pozostawić, czy to na przyszłość czy może przez poszanowanie dla przepisów.

    W skrócie: Sama fizyczna dostępność przewodu nic nie zmienia, przepisy stanowią inaczej.

    Koledzy elektrycy: Tłumaczcie kolegom nieelektrykom takie proste zagadnienia, bądźcie partnerami i pomocą a nie złymi panami, którzy jedynie mówią "Nie, BO NIE".
  • #23 12736167
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #24 12736202
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12200
    Pomógł: 1013
    Ocena: 3511
    Bronek - nie namawiaj do łamania zasad i przepisów !
  • #25 12736295
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #26 12736369
    kokapetyl
    Poziom 43  
    Posty: 13444
    Pomógł: 1787
    Ocena: 2089
    Koledzy jest chyba sposób aby nie kuć ścian i nie łamać przepisów.
    Zamiast łącznika świecznikowego zastosować przycisk no i oczywiście układ elektroniczny który po otrzymaniu impulsu (impulsów) wykonywałby określone zadanie np.pierwszy impuls-załączenie halogenów, drugi impuls-załączenie LED itd.
    Nie jest to typowe, ale do wykonania.
  • #27 12736414
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17366
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4268
    Oprawa w II klasie ochronności nie zakazuje obecności żyły ochronnej w obwodzie. Dziś wszystkie obwody żyłę PE posiadać muszą bez względu na klasę ochronności odbiornika zasilanego.

    I wyłącz proszę Bronku tę płytę dobrego Samarytanina.
  • #28 12736415
    TWK
    Specjalista elektryk
    Posty: 2326
    Pomógł: 220
    Ocena: 509
    Bronek22 napisał:
    Od kiedy urządzenia 2 klasy to łamanie przepisów ?
    Łamaniem przepisów jest zastosowanie żyły żółto-zielonej jako fazowej.
  • #29 12738994
    cdsmarcin
    Poziom 12  
    Posty: 119
    Pomógł: 4
    Ocena: 19
    Właśnie chciałbym uniknąć kucia ścian, bo wszystko jest już praktycznie zrobione - przewody i puszki zaszoachlowane w ścianach. Widzę, że macie podzielone zdania, więc jak najlepiej rozwiązać problem na obecnej instalacji?
  • Pomocny post
    #30 12739052
    BILGO
    Poziom 38  
    Posty: 4452
    Pomógł: 393
    Ocena: 723
    cdsmarcin napisał:
    więc jak najlepiej rozwiązać problem na obecnej instalacji?

    Zrezygnować z jednego punktu oświetleniowego... W obecnej instalacji tylko to można zrobić zgodnie z przepisami.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik pyta, jak podłączyć włącznik dwubiegunowy do taśmy LED i halogenów, mając do dyspozycji przewód trójżyłowy (N, L, PE). Odpowiedzi wskazują, że konieczne jest użycie przewodu czterożyłowego, aby zapewnić odpowiednie połączenia dla zasilacza LED i halogenów. Wskazówki dotyczą również, że żyła ochronna (PE) nie powinna być używana jako przewód roboczy, a jej podłączenie do obudowy halogenów jest zalecane. Użytkownicy podkreślają znaczenie przestrzegania norm elektrycznych oraz bezpieczeństwa instalacji. W przypadku braku możliwości kucia ścian, sugerowane są alternatywne rozwiązania, takie jak sterowanie zdalne.