Sprawdzenie schematu instalacji elektrycznej w mieszkaniu - przewody i zabezpieczenia

darekkan 15 Paź 2013 22:24 12045 4
  • #1 12847668
    darekkan
    Poziom 1  
    Posty: 1
    Prosze o sprawdzenie schematu,

    Z licznika idzie mi przewód 2 żyłowy i nie ma narazie możliwoci zmiany, w mieszkaniu chce położyć na kontakty 3x2,5 zabezpieczenie 16 a na światło 3x1,5 zabezpieczenie 10 a, a różnicówka 40A

    schemat jest mniejszy na swiatlo bedzie osobna instalacja

    Sprawdzenie schematu instalacji elektrycznej w mieszkaniu - przewody i zabezpieczenia
  • #2 12847680
    fighter
    Poziom 21  
    Posty: 396
    Pomógł: 20
    Ocena: 56
    A jaki kolega ma układ sieci ??
  • #3 12847698
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3524
    fighter napisał:
    A jaki kolega ma układ sieci ??

    Jak to jaki ? Fajny.
    Z N na PE, później z PE na N a na końcu N obok PE.
    Takich mamy elektryków w Polsce.
  • #4 12847715
    fighter
    Poziom 21  
    Posty: 396
    Pomógł: 20
    Ocena: 56
    elpapiotr napisał:
    fighter napisał:
    A jaki kolega ma układ sieci ??

    Jak to jaki ? Fajny.
    Z N na PE, później z PE na N a na końcu N obok PE.
    Takich mamy elektryków w Polsce.


    Brakuje na końcu PEN tylko hehe

    Kolego darekkan zatrudnij elektryka :) bedzie bezpieczniej.
  • #5 12848316
    .Jack
    Specjalista elektryk
    Posty: 1142
    Pomógł: 361
    Ocena: 427
    darekkan napisał:
    Prosze o sprawdzenie schematu

    No tu trochę kolega pomylił się w oznaczeniach ( N z licznika nie powinien być podłączony do listwy PE ) A może to ma być PEN a nie N. To, że z licznika wychodzą dwa przewody jeszcze nie świadczy jaki jest to układ instalacji. Należy się mała poprawka, czyli rozpoznać czy to jest dzisiejsze TN-C czy TN-S i poprawić schemat, wzorując się na załączniku, bo będziemy "psy wieszać" na kolegi rysunkach - a po co, być może jest to małe niedopatrzenie.