logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Ocena przeróbki instalacji elektrycznej w piwnicy - rozdział PEN na PE i N

gregor1975 24 Sty 2014 16:13 3717 6
REKLAMA
  • #1 13214662
    gregor1975
    Poziom 10  
    Posty: 54
    Ocena: 5
    Witam,

    Zabrałem się za lekką przeróbkę czegoś, co mocno przymykając oczy można nazwać instalacją elektryczną. Jest to u mnie w piwnicy w bloku. Przeróbka polegała na dodaniu skrzynki bezpiecznikowej i rozdzieleniu przewodu PEN na PE i N. Bardzo bym prosił o kilka porad związanych z tą instalacją, ale najpierw oczywiście schemat:

    Ocena przeróbki instalacji elektrycznej w piwnicy - rozdział PEN na PE i N

    A pytania, jakie mam są następujące:

    1. Rozgałęzienie PEN na PE i N zrobiłem w zwykłej kostce przyłączeniowej w odrębnej puszce. Czy to ma sens?

    2. Czy celowe jest wykonanie dodatkowego uziemienia przewodu PE (na schemacie to jest, ale fizycznie jeszcze tego nie ma)? Jeżeli tak, to jaki kawał miedzi mam zakopać w ziemi i na jaką głębokość? I jaki dać przekrój przewodu łączącego uziom z przewodem PE? Do kostki wepnę maksymalnie 2,5mm2, czy zatem jest sens zwiększać przekrój przewodu uziemiającego na dalszym odcinku?

    3. Czy jest celowe zastosowanie wyłącznika różnicowo - prądowego w tej instalacji? Rozumiem, że jak tak, to przed bezpiecznikami nadmiarowo - prądowymi (to są zwykłe bezpieczniki topikowe).

    4. Całość instalacji wykonana jest przewodem 3x1,5mm2. Tak to ktoś kiedyś zrobił i chyba słusznie, skoro przewód przyłączający mnie do instalacji to 2x1,5mm2, zatem zwiększanie średnicy przewodów u mnie w piwnicy chyba nic nie polepszy? W pomieszczeniu, kiedy ktoś się tam znajduje, świecą się żarówki 2x250W. Chciałbym tam uruchamiać maszynę z silnikiem 1,1kW. Czy wobec powyższego użytkowanie takiej maszyny jest bezpieczne dla mnie jak i dla całej instalacji elektrycznej w bloku? Nie chcę narobić jakichś głupot.

    Bardzo będę wdzięczny za odpowiedzi na moje pytania, jak i za wszelkie inne krytyczne uwagi związane z tematem. Proszę również przyjąć pewną poprawkę na moje umiejętności rysowania schematów elektrycznych.
  • REKLAMA
  • #2 13214701
    Krzysztof Reszka
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 10574
    Pomógł: 609
    Ocena: 1550
    gregor1975 napisał:
    Rozgałęzienie PEN na PE i N

    Absolutnie nie wolno ci tego wykonać w tym miejscu i przez ciebie (brak uprawnień)
    gregor1975 napisał:
    . Czy celowe jest wykonanie dodatkowego uziemienia przewodu PE (na schemacie to jest, ale fizycznie jeszcze tego nie ma)? Jeżeli tak, to jaki kawał miedzi mam zakopać w ziemi i na jaką głębokość? I jaki dać przekrój przewodu łączącego uziom z przewodem PE? Do kostki wepnę maksymalnie 2,5mm2, czy zatem jest sens zwiększać przekrój przewodu uziemiającego na dalszym odcinku?

    Absolutnie szkodliwe i niebezpieczne wymogi dla tego rodzaju uziemienia są diametralnie odmienne.
    gregor1975 napisał:
    . Czy jest celowe zastosowanie wyłącznika różnicowo - prądowego w tej instalacji

    Nie celowe bo instalacja w tej formie nie może powstać.
    gregor1975 napisał:
    Czy wobec powyższego użytkowanie takiej maszyny jest bezpieczne dla mnie jak i dla całej instalacji elektrycznej w bloku?

    Tak jak pisałem powyżej jest to niebezpieczne i dla ciebie i dla mieszkańców bloku
    gregor1975 napisał:
    Nie chcę narobić jakichś głupot.

    Jedyne mądre stwierdzenie .
  • REKLAMA
  • #3 13214765
    gregor1975
    Poziom 10  
    Posty: 54
    Ocena: 5
    Dziękuję za krytykę, szkoda tylko, że nierzeczową bo zabrakło w niej merytoryki.

    Wobec tego zlikwiduję ten rozdział PEN na PE i N i zapomnę o uziemieniu. Czy wtedy będzie dobrze?

    Dorzucę też jeszcze jedne mądre słowa - na razie nie podpiąłem tego do sieci (nie wkręciłem bezpieczników), wolałem najpierw zapytać.
  • REKLAMA
  • #4 13214833
    Krzysztof Reszka
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 10574
    Pomógł: 609
    Ocena: 1550
    gregor1975 napisał:
    że nierzeczową bo zabrakło w niej merytoryki.

    Nie ma takiej potrzeby wystarczy wpisać w tym dziale rozdział PEN i wyników od groma -do poczytania.
    gregor1975 napisał:
    Czy wtedy będzie dobrze?

    Będzie lepiej ,więc należy namalować schemat od nowa. Sprawdzić rodzaj sieci w tym bloku .
  • #5 13214840
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12265
    Pomógł: 957
    Ocena: 3850
    Jakim bezpiecznikiem jest zabezpieczona ta "instalacja" przed piwnicą? mieszanie obwodów gniazdowych z oświetleniem to niedobry pomysł. Obwody gniazdowe powieszone na 1,5 mm^2 też mi się nie widzą tym bardziej że
    gregor1975 napisał:
    Chciałbym tam uruchamiać maszynę z silnikiem 1,1kW.


    A taki silnik potrafi na starcie szarpnąć sporo więcej niż jego In. Jeszcze na jakiej odległości biegnie
    gregor1975 napisał:
    przewód przyłączający mnie do instalacji to 2x1,5mm2


    Odpowiedz na pytania to dalej się rady posypią ale zapewne będą dotyczyły przede wszystkim wymiany przewodów...
  • #6 13214864
    gregor1975
    Poziom 10  
    Posty: 54
    Ocena: 5
    Krzysztof Reszka napisał:
    Sprawdzić rodzaj sieci w tym bloku .


    TN-C. Wynika to ze schematu (oznaczenia przewodów), który wkleiłem.
  • REKLAMA
  • #7 13214901
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17374
    Pomógł: 1076
    Ocena: 4287
    Nie kolego, rady się nie posypią ponieważ autor wątku jest laikiem i znaczenia dla niego nie mają standardy a liczy się tylko obecność napięcia w gniazdku i aby żarówka świeciła.

    Schemat schematem a rzeczywistość rzeczywistością.
    Nawet jeśli TN-C to na pewno nie ma tam przewodu PEN a przewód "zerowy".
    Ponadto uziemienie PE czy PEN wykonuje się na początku instalacji a nie na jej końcu a obwody muszą zawierać żyłę ochronną i neutralną.
    Przewody 1,5mm2 we wspólnym na dodatek obwodzie gniazdowo-oświetleniowym to farsa a sprawdzenie instalacji po jej wykonaniu to czczy wymysł twórców norm.

    Zastosuj się więc kolego do rad zawartych w poście nr 4 a nie zabieraj się za coś o czym pojecie masz nikłe.

    Temat zamykam.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik podjął się przeróbki instalacji elektrycznej w piwnicy, polegającej na rozdzieleniu przewodu PEN na PE i N oraz dodaniu skrzynki bezpiecznikowej. W odpowiedziach podkreślono, że takie działania są niebezpieczne i niezgodne z przepisami, a autor powinien zrezygnować z rozdziału PEN oraz uziemienia. Zwrócono uwagę na niewłaściwe zabezpieczenia instalacji, mieszanie obwodów gniazdowych z oświetleniem oraz użycie przewodów o niewłaściwym przekroju. Zasugerowano, aby autor zapoznał się z normami i standardami instalacyjnymi oraz skonsultował się z fachowcem.
Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.
REKLAMA