kamil064 20 Lut 2014 22:27 6933 18
  • #1 13327208
    kamil064
    Poziom 9  
    Posty: 5
    Ocena: 1
    Witam !

    Jaki zestaw ewentualnie sama centrala byla była by najlepsze do takiej specyfikacji

    manipulator 2szt
    czujka ruchu 8szt
    czujka czadu 1szt
    czujka gazow usypiajacych 1szt
    czujka magnetyczna 30szt
    sygnalizator wewnętrzny 1szt
    sygnalizator zewneętrzny 3szt
    + powiadomienie na tel.

    Jaka może być najdłuższa odleglość czujki od centralki ?
    Czy kontaktron w każdym oknie to idiotyczny pomysł czy ma to jakiś sens ?
    Co myslicie o alarmie w budynku gospodarczym z centrali domowej tzn bezposrednio kable żelowe z centrali, ziemia do czujek,sygnalizatorów w drugim budynku ?

    Wiadomo, że wszystko kosztuje i licze się z tym, ale bardziej ceniona jest niezawodność. Chciałbym poprostu dobry sprzęt sredniej klasy najlepiej Satela.
  • #3 13328161
    suworow
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 8802
    Pomógł: 650
    Ocena: 1273
    pewnie musisz kupić centralę taka która ogarnie taka ilość linii, Czy to bedzie dajmy na to rokonet, DSC czy satel to juz kwestaia funkcjonalności jakiej oczekujesz a o której nie wspominałeś.


    kamil064 napisał:
    Czy kontaktron w każdym oknie to idiotyczny pomysł czy ma to jakiś sens ?
    Chodzenie na czworaka to noby tez idiotyczny pomysł , a czasami dla niektórych to jedyny sposób na dotarcie do domu. Wszystko zależy od kontekstu, a w Twoim przypadku stopnia ochrony/ zagrożeń/ funkcjonalności itp o których jak wyzej nic nie wiemy
    kamil064 napisał:
    Co myslicie o alarmie w budynku gospodarczym z centrali domowej tzn bezposrednio kable żelowe z centrali, ziemia do czujek,sygnalizatorów w drugim budynku ?
    To wszystko zależy od odległości i ilości urządzeń, czy bilansu pradowego. Jezli ma tam byc sygnalizator , klawiatura i przynajmniej kilka czujników, to nawet przy niewielkiej odległości brałbym w pierwszej kolejności pod uwagę postawienia na miejscu modułu linii z zasilaczem ( np EPS).
    POdaj jakieś konkrety........

    Pozdrawiam
  • #4 13328242
    Maciek051996
    Poziom 28  
    Posty: 1129
    Pomógł: 99
    Ocena: 300
    Kontaktrony na każdym oknie to dobry pomysł.
    Ale nie bezpośrednio tylko łączysz wszystkie z danego pomieszczenie łączysz szeregowo.

    Co do pomieszczenia gospodarczego to ja bym tam założył jednak alarm.
    Jaka jest odległość do tego pomieszczenia?
    Jakiej jest ono wielkości?
  • #5 13331447
    bartek_p
    Poziom 31  
    Posty: 1812
    Pomógł: 128
    Ocena: 194
    Jeśli już to właśnie każdy kontaktron bezpośrednio do centrali. Grupowanie linii to ostateczność.
  • #6 13331616
    81jacek
    Poziom 9  
    Posty: 5
    Ocena: 1
    Witam,

    Pozwólcie, ze się podepnę pod temat.Jestem na etapie instalacji elektrycznej i alarmowej , planuje zrobić system na Integrze+manipulator INT-TSG, 9 czujek ruchu, prawdopodobnie dwa kontaktrony,moduł GSM,moduł ethernetowy, ekspander pilotów.Chciałbym sterować bramą wjazdową, bramą garażową i roletami również z poziomu systemu alarmowego.I tu moje moje pytania:
    -jaką centrale wybrać? (INTEGRA 24 32 64 128 )
    -jakie czujniki ruchu? (posiadam również piwnice i garaż)
    -jaki sygnalizator zewnętrzny?

    A teraz kolejny problem, posiadam sterowniki radiowe INEL ST-01R (dostałem je wraz z roletami ), będą one zamontowane w podwójnej puszcze pod włącznikami, chciałbym mieć możliwość obsługi rolet włącznikiem ściennym, radiowo na pilota i przez centralę alarmową i tu się zaczynają schody, elektrycy za bardzo nie wiedza jak to rozwiązać, dlatego zwracam się do Was forumowiczów z prośba o pomoc

    Z góry dziękuje i pozdrawiam
    Jacek
  • #7 13331692
    luk9753
    Poziom 24  
    Posty: 1145
    Pomógł: 63
    Ocena: 144
    Na integrze zrobisz to wszystko bez problemu. Polecam 128wrl masz gsm i abax w pakiecie. Na tsi i tsg mozna robic rozne rzeczy i bardzo zaawansowane kompilacje, ograniczniem jest tylko i wylaczne kreatywnosc i myslenie instalatora bo programowanie tsi i tsg nie jest latwe. W
    Kazdym badz razie zaden elektryk Ci tego nie zrobi a jesli sam nie maez wiedzy na temat zabezpieczen zlec to komus z doswiadczeniem.
  • #8 13331716
    bhtom
    Poziom 39  
    Posty: 4480
    Pomógł: 444
    Ocena: 600
    Witam,

    Chcesz porządny system, to kup Integrę 128 WRL. Wiem, cena może nie najniższa, ale ma "na pokładzie" moduł GSM i Abaxa. Przyciski od rolet podłącz pod wejścia centrali, wyjścia centrali poprzez przekaźniki podłącz do sterownika rolet, dokup pilota "Abaxowego", zaprogramuj centralę i problem rozwiązany. Fakt, elektryk może nie podołać... :)

    Pozdrawiam.
  • #9 13332234
    81jacek
    Poziom 9  
    Posty: 5
    Ocena: 1
    Zastanawiałem się nad kupnem centrali 128 WRL tylko nie wiem czy to ma sens, cala instalacja będzie rozprowadzona przewodami, wiec nie wykorzystam w pełni Abaxa. Wydaje mi się, że lepszym i tańszym rozwiązaniem w moim przypadku jest zakup Integry 24 32 lub 64 i do tego podpiąć moduły rozszerzające, w razie jakiejkolwiek awarii wymieniam uszkodzony moduł np.GSM a nie całą centralę. Tylko jaką centrale wybrać?

    Rozmawiałem jeszcze raz z elektrykami, no i się poddali powiedzieli że wszystko podłączą (czujniki ruchu, sygnalizator etc. ) a ze sterowaniem rolet muszę się zwrócić do fachowców, mówili ze mogą "pociągnąć" od puszek (gdzie będzie radiowy sterownik rolet INEL ST-01R) do centrali przewody. Jaki to ma być przewód, zwykła skrętka ?

    Bhtom o jakim przekaźniku mówiłeś, czy mógłbyś podać model :-) i jakiś schemat tego podłączenia by się też przydał, bo ja nadal w moich elektryków wierzę ;-)
  • #10 13333640
    bartek_p
    Poziom 31  
    Posty: 1812
    Pomógł: 128
    Ocena: 194
    No i dobrze, że nie wierzysz w elektryków. Czasy 3 kabelków skończyły się jakiś czas temu. Zatrudnij kogoś kto ogarnia automatykę budynkową to będziesz miał po problemie.
  • #11 13334346
    sheo71
    Poziom 12  
    Posty: 46
    Pomógł: 3
    Ocena: 4
    81jacek napisał:

    Bhtom o jakim przekaźniku mówiłeś, czy mógłbyś podać model :-) i jakiś schemat tego podłączenia by się też przydał, bo ja nadal w moich elektryków wierzę ;-)


    Mój poprzedni klient też tak mówił, ale zmienił zdanie jak go zostawili z kodem fabrycznym, czujkami bez parametryzacji, 4 klawiaturami z czego tylko 1 działała i niewidocznymi expanderami w centrali. Pomijam już przewody które były tak porozwalane jakby tajfun przez centrale przeszedł. Za wyprostowanie systemu skasowałem go 2x więcej niż zapłacił elektrykom za założenie całego systemu (urządzenia klient kupił sam). Także uważam że każdy może wierzyć w swojego fachowca ale odnośnie fachu który wykonuje, tym bardziej że widać że goście nie są pewni tego co robią a instruowanie instalatora przez klienta jest dla mnie co najmniej śmieszne :D
  • #12 13334565
    bhtom
    Poziom 39  
    Posty: 4480
    Pomógł: 444
    Ocena: 600
    Witam,

    Skoro "Elektryk" twierdzi, że prawidłowo podłączy i skonfiguruje Integrę 128 WRL, a nie potrafi podłączyć sterowania rolet przez przekaźniki, to coś jest nie tak. Uwierz, można mieć dobry i zły system i obydwa będą działać. Czujki podłączone w NC, fabryczne hasła, itp. Zwykły użytkownik, nie znający się na rzeczy, nie jest w stanie zweryfikować poprawności instalacji. Nie zawsze "wycie" po naruszeniu czujki oznacza, że mamy porządnie zrobiony system :) Jak Kolega napisał wcześniej... nie wierz elektrykom...

    Pozdrawiam.

    PS: Bierz 128 WRL, zrób wcześniej bilans prądowy, aby się przekonać, czy zasilacz na płycie wystarczy.

    Dodano po 8 [minuty]:

    bartek_p napisał:
    No i dobrze, że nie wierzysz w elektryków.
    Kolega napisał, że wierzy :)
  • #13 13334808
    81jacek
    Poziom 9  
    Posty: 5
    Ocena: 1
    Witam ponownie,

    Panowie elektrycy prawdopodobnie nigdy nawet nie słyszeli o Inegrze 128 WRL, ale twierdza, że mogą podłączyć system alarmowy ;-) dlatego myślałem, że jak im wszystko podam na tacy to nie będą mieli większych problemów, a tu nic bardziej mylnego...

    Kolego Bhtom, czym rożni się centrala 128WRL od Integry 64, pomijając wbudowany GSM, Abax, ilosc obsługiwanych wejść, no i oczywiście cenę ;-)
    Nadal chciałbym wiedzieć o jakim przekaźniku mówiłeś, teraz to już tylko aby zaspokoić moja własną ciekawość :-) no i szkoda, że jesteś z tak daleka... ;-)

    Kolego Sheo7 wiem, że mówienie instalatorowi co ma robić jest śmieszne, ale dla mnie jako inwestora to jest naprawdę żenujące a zarazem irytujące!! Ale to już chyba są uroki małych mieścin-brak ludzi z odpowiednim doświadczeniem...

    Ps. Poszukuję doświadczonego instalatora systemów alarmowych z woj. kuj-pom
  • #14 13334868
    luk9753
    Poziom 24  
    Posty: 1145
    Pomógł: 63
    Ocena: 144
    Panowie elektrycy jak twierdzą ze zrobią i zaprogramują integrę a nie mają pojęcia jak wysterowac rolety to pseudo-fachowcy których jak najszybciej trzeba wypędzic z budowy. Ile razy napoprawiałem się i nagłowiłem w systemach zakładanych przez multimajstrów gdzie nic nie trzymało się kupy.
  • #15 13334978
    suworow
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 8802
    Pomógł: 650
    Ocena: 1273
    Tak jak pisali koledzy powyżej. Pozwolę sobie tylko dodać że system alarmowy projektuje się na etapie okablowania. Powzięte na tym etapie decyzje(, a co za tym idzie tak a nie inaczej wykonane okablowanie) będą miały wpływ na skuteczność, funkcjonalność,odporność na fałszywe alarmy czy w końcu komfort użytkowania systemu. Tych rzeczy po prostu potem skorygować się nie da. |Elektrycy i owszem jak chcą/ chcesz mogą wykonać okablowanie ale niech to zrobią według projektu instalatora. Gdyby taki pojawiła się na Twoim obiekcie niech spojrzy przy okazji na inne instalacje niskoprądowe. takie jak TV, domofony czy ethernet. W nich też zdarzają się na budynkach niezłe kwiatki ( wewnętrzna sieć komputerowa nie powiązana w żaden sposób z telefoniczną lub antenową a więc bez możliwośći " zasilenia" domofony w których elektryk nie przewidział zasilania/ miejsca na umieszczenie zasilaczy, nie dostosował przekroju/ ilości żył w przewodów do odległości itp. ). Nie ma też zupełnie sensu aby jedna osoba podłączała system a druga go programowała. Jężeli elektrycy maja jakiegoś specjalistę to niech pojawi się na budynku porozmawia z Tobą i poczyni pewne ustalenia.
    Ja też mogę wykonać Ci instalację elektryczną i ona będzie działała. Pod względem elektrycznym ( przekroje przewodów, ilość obwodów, wydzielone obwody w kuchni itp) wszystko będzie ok, ale popłynę na funkcjonalności, optymalnym rozmieszczeniu przełączników itp.

    Pozdrawiam
  • #16 13335188
    bhtom
    Poziom 39  
    Posty: 4480
    Pomógł: 444
    Ocena: 600
    Witam,

    81jacek napisał:
    Nadal chciałbym wiedzieć o jakim przekaźniku mówiłeś, teraz to już tylko aby zaspokoić moja własną ciekawość :-)


    Chociażby o takim: http://www.tme.eu/pl/details/g2r-1-e-12dc/prz...elektromagn-miniaturowe/omron/g2r-1-e-12vdc/#
    O różnicach pomiędzy Integrą 128 WRL, a 64 poczytaj na stronie Satel-a, przejrzyj dostępne tam instrukcje. Podstawową różnicą, na korzyść I 64, jest jej zasilacz - 3A (WRL ma 2A).

    Pozdrawiam.
  • #17 13336126
    81jacek
    Poziom 9  
    Posty: 5
    Ocena: 1
    Witam,

    Decyzja już podjęta, Panowie Elektrycy nich się zajmują kabelkami... A ja dziękuję wszystkim forumowiczom za uświadomienie mnie w tym. Nadal szukam instalatora z okolic Tucholi, może znacie kogoś wartego polecenia?

    bhtom napisał:

    Bhtom, dzięki za odpowiedz, patrząc na rozmiary tego przekaźnika można pomyśleć, ze montuje się go w puszcze pod włącznikiem, ale czy to wszystko (sterownik, przekaźnik, przewody) się tam zmieści? ;-)

    Pozdrawiam
    Jacek
  • #19 13338392
    81jacek
    Poziom 9  
    Posty: 5
    Ocena: 1
    Witam,
    bhtom napisał:
    Przekaźniki montuje się z reguły w obudowie centrali lub (jeśli jest ich więcej) w rozdzielnicy, a do włączników rolet ciągniesz same przewody.


    Jeszcze raz wielkie dzięki, za łopatologiczne wyjaśnienia ;-) teraz to już moja ciekawość jest zaspokojona w 100% :-) :-) :-)

    Pozdrawiam
    Jacek

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestie wyboru centrali alarmowej do rozbudowanej instalacji w domu, z wymaganiami na 2 manipulatory, 8 czujek ruchu, czujki czadu, gazów usypiających, 30 kontaktronów oraz sygnalizatory wewnętrzne i zewnętrzne. Użytkownicy podkreślili znaczenie niezawodności systemu oraz sugerowali modele centrali, takie jak Satel INTEGRA 128 WRL, ze względu na wbudowane moduły GSM i Abax. Zwrócono uwagę na konieczność odpowiedniego okablowania oraz współpracy z doświadczonymi instalatorami, aby uniknąć problemów z konfiguracją. Dyskutowano również o sensowności instalacji kontaktronów w każdym oknie oraz o alarmie w budynku gospodarczym, podkreślając, że wszystkie decyzje powinny być podejmowane na etapie projektowania systemu.