zastosowanie akumulatrów JENOX HOBBY w instalacji PV

michalkrakow 21 Maj 2014 09:02 9732 13
  • #1 13621449
    michalkrakow
    Poziom 11  
    Posty: 11
    Ocena: 6
    witam,
    jako, że moja skromna instalacja PV raczkuje, a ja szykuję się do zakupu akumulatorów chciałbym dopytać o jedną kwestię jaka mnie zainteresowała.
    Mianowicie, poszukując akumulatorów do magazynowania energii, natrafiłem na ofertę firmy Jenox, która produkuje akumulatory tzw głębokiego rozładowania (ogólnie znane jako deep cycle) - grupa HOBBY.
    Moja instalacja nie jest systemem dużym, składa się z panelu PV o mocy maks 230 W, napięcie luzem - ok. 36,7 V, do tego regulator ładowania MPPT 20A, przetwornica 12V-230V (VOLT - pełny sinus), do tego wszystkiego działający z powodzeniem solar tracker obracający panelem.

    Tymczasowo użytkuje jakiś akumulator od sprzętu budowlanego (12V, 150aH), jednak jest on na wykończeniu i zwyczajnie jego pojemność pozostawia wiele do życzenia.

    Cena akumulatorów żelowych jest dość wysoka, dlatego też zastanawiam się czy można by zastosować dwa (identyczne) akumulatory 80ah połączone równolegle.

    informacja ze strony producenta: http://jenox.com.pl/produkty#hobby


    Uprzejmie proszę szanowne grono o opinie w kwestii takiego rozwiązania.

    Pozdrawiam
    Michał
  • #2 13622497
    CzystyZYSK
    Poziom 24  
    Posty: 812
    Pomógł: 18
    Ocena: 81
    Witam

    Potrzebna informacja - ilość cykli od głębokości rozładowania

    taki wykres. Po tym można poznać czy aku się nada ;-)
  • #3 13622545
    michalkrakow
    Poziom 11  
    Posty: 11
    Ocena: 6
    dzięki za odpowiedź,
    przewertowałem stronę producenta, niestety nie mają zamieszczonych takich charakterystyk. Pokuszę się i napiszę do nich, może zechcą udostępnić co nieco.

    Pozdrawiam
  • #4 13622869
    CzystyZYSK
    Poziom 24  
    Posty: 812
    Pomógł: 18
    Ocena: 81
    Dzisiaj po rozmowie z klientem mam namiar na dobry i chyba tani sprzęt jak na tą klasę.

    http://www.bater.pl/baterie-stacjonarne/baterie-klasyczne-opzs/

    1500 cykli przy 80% rozładowania. Przy 50% ponad 2000 także porządne.

    I cena nie zabija.

    Proszę popytać tutaj jeżeli myśli Pan powaznie o bateriach
  • #5 13623983
    Krzysztof2150
    Poziom 9  
    Posty: 26
    Ocena: 1
    Siema
    Ja mam podobny kłopot z akumulatorami kolego. Mam instalacje o podobnej mocy Pv ( 100W +150W) w sumie 250W ale dodatkowo dochodzi mała turbina wiatrowa ISTA-BREEZE i500. System oczywiście 12V z przetwornicą pełny sinus.

    Mój pierwszy kłopot polega już na starcie. czy praca cykliczna czy buforowa. W dzień akumulatory będą niby ładowane z paneli i ewentualnie z turbiny.

    Jednak będzie dochodzić chwilami do rozładowania akumulatora założyłem sobie że akumulator będę rozładowywał co 11,5- 11V. MOze być też tak że panele nawet nie doładują tego co pobierze z akumulatora przetwornica. Jeśli rozładuje akumulator do 10,5v to tak naprawdę licza cykli mi nie pomaga . Co z tego że aku będzie miał 1000 cykli. Jak w ciągu dnia akumulator np rozładuje z 6 razy. Załóżmy ,że każdego dnia tak może być to ilość cykli szybko się wyczerpie. .
    Znalazłem wiec aku o możliwości 3800 cykli choć te 800zł to sporo jak dla mnie .

    Akumulator to Parametry KM-LPS115

    Przeznaczony do elektrowni wiatrowych, paneli fotowoltaicznych . Zwiększona ilość cykli pracy do 3800 cykli przy 20% rozładowaniu.

    Pojemność – 115Ah C100; 87,5Ah C5
    Max. prąd rozładowania 1200A ( 5 s) Max. prąd ładowania 30A
    Napięcie ładowania w temp. 25 st.C buforowo 13,5-13,7V ; cyklicznie 14,4-15V
    Długość - 305 mm
    Szerokość - 168 mm
    Wysokość - 207 mm, ze słupkami i śrubami M08 227mm
    Waga – 31,5 kg
    Pełna szczelność , technologia wykonania AGM o wzmacnianych płytach

    choć sam nie wiem co wybrać. :( szukam dobrego aku na lata)

    Moja wiatrowa .
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2817970.html
  • #6 13624244
    michalkrakow
    Poziom 11  
    Posty: 11
    Ocena: 6
    dziękuje za zainteresowanie tematem,
    napisałem email do działu handlowego JENOX i czekam na odpowiedź.

    przeglądnąłem tez stronę podaną przez kolegę CzystyZysk tj.:
    http://www.bater.pl/baterie-stacjonarne/baterie-klasyczne-opzs/

    niestety nie ma tam słowa nt cen a szkoda bo było się można zastanowić nad ewentualnym zakupem.

    Ten Akumulator, który wskazałeś (KM LPS 115 12V ) rzeczywiście wygląda interesująco i jeśli rzeczywiście ma takie parametry to wart rozważenia. Oczywiście jest odwieczny dylemat ;) pojemności. Czy aby te 115 aH nie jest za mało. Wiadomo - chciałoby się mieć sporą pojemność żeby nie schodzić za bardzo z poziomem rozładowania, a tym samym nie zaniżać ilości cykli, z drugiej strony niedoładowane akumulatory to też stan nie pożądany.

    W swoim systemie solarnym, w słoneczny dzień osiągnąłem parametry ładowania na poziomie 14,2 V i 14,0 A (przynajmniej tak pokazywał mi wyświetlacz od sterownika) natomiast prąd ładowania rzędu 8-10A przy działającym tackerze jest do osiągnięcia bez problemu przez dłuższą część dnia - także nie obawiam się niedoładowania.

    tak wygląda moja mała elektrownia na dachu werandy domku letniskowego (w stanie mocno surowym jeszcze):
    https://www.youtube.com/watch?v=0Q0kOEQdeik
  • #7 13624256
    ev_now
    Poziom 14  
    Posty: 123
    Ocena: 8
    Ja mam 2 Jenoxy dokładnie te 80Ah w swojej instalacji.

    Napiecie akumulatorów jest w pierwszej kolumnie po godzinie.
    http://www.teleklony.pl/pv/zapis2.txt

    Na razie ciężko cokolwiek powiedzieć po miesiącu.

    Z jakiegos powodu od wczoraj przetwornica nei chce się przełaczyć z sieci 230V na akumulatory.
  • #8 13626441
    Krzysztof2150
    Poziom 9  
    Posty: 26
    Ocena: 1
    Zakładając, że średnio mamy ok 5 godzin dziennie na ładowanie aku to przty 50% rozładowaniu aku to potrzebny 12v 160Ah dla 250 W paneli. Przy 20% rozładowana aku to pojemność powinna wynosić już 390Ah 12V. Ja stawiam że 250W + prądnica ista brezzze to pojemność akumulatora sięga ok 12V 550Ah

    Niestety aku są drobie i szukam najtańszego rozwiązania cenowego. Aku che dobrać tak że mają służyć kilka dobrach lat a nie tygodni.
  • #9 13626682
    ev_now
    Poziom 14  
    Posty: 123
    Ocena: 8
    Podawałem rozwiązanie przetwornica z podłączeniem do sieci. Korzysta z aku a jak aku dojdą do 10, 5-11, 00V korzysta z gniazdka. Na aku przełączy sie dopiero po naładowaniu do 12V i nie wcześniej niż np 6h. Moje 300Wp w tym 190Wp w pvmonitor to za mało ale rozbudows do 500-600Wp bedzie ok. Obecnie z PV mam do 12h pracy oswietlenie, wzmacniacze, brama, alarmy i serwer potrzebuja okolo 2kWh dziennie plus 0, 7kWh idzie w przetwornice. Produkcja dzienna to 1, 5kWh maksymalnie
  • #10 13626728
    bimki
    Poziom 16  
    Posty: 508
    Ocena: 38
    w kwestii akumulatorów, to gdzieś czytałem, że warto mieć z technologią AGM - ten typ jest używany w samochodach hybrydowych
  • #11 13626802
    ev_now
    Poziom 14  
    Posty: 123
    Ocena: 8
    W samochodach hybrydowych używało sie NIMH np Prius, a obecnie praktycznie
    wyłącznie sa to Li-Ion lub LiFePO4.

    Przyszłościa są bez wątpienia magazyny energii właśnie oparte o te dwie technologie ale to sa koszty 1kWh w kwasiaku to 300zł a 1kWh w Li-Ion to 2500zł.
    Oczywisćie kwasiak ma 200-500 cykli a taki Boston Power Swing ponad 2000 cykli z zachowaniem 90% pojemności i 3500 cykli z zachowaniem 75%.
  • #12 13626806
    bimki
    Poziom 16  
    Posty: 508
    Ocena: 38
    w każdym razie AGM ma większą odporność na częste cykle ładowania i rozładowania niż zwykły żelowy...
  • #13 13628164
    CzystyZYSK
    Poziom 24  
    Posty: 812
    Pomógł: 18
    Ocena: 81
    Nie nie nie...

    to idzie tak

    zwykły Kwasiak < AGM < Żel (prawdziwy) < OPZS/V < LiFePo4

    o ile mi wiadomo ;-)
  • #14 13634488
    Krzysztof2150
    Poziom 9  
    Posty: 26
    Ocena: 1
    michalkrakow Ja chciałem zastosować taki oto system jak na foto.

    zastosowanie akumulatrów JENOX HOBBY w instalacji PV
    Problem to aku. Te niestety są dość drogie a żywotność przy ciągłym ładowaniu i rozładowaniu nie jest długa.

    Dlatego obmyśliłem plan aby nie schodzić poniżej 10,5V na aku. Czyli (przetwornica i żarówki led ) odłączone już przy 11,5V a obciążenie wynikające z utrzymania samych regulatorów przy życiu nie spowodowało spadku poniżej 10,5V na aku a najlepiej gdyby nie spadało poniżej 11,10V.

    Gdybym zgodził się na normalną wartość 10.5V dla obciążenia i zostawił tylko urządzenia (regulatory ładowania) na aku to wartość zapewne spadnie poniżej 10V a nawet liczę że do 9V

    Plus tego rozwiązania to taki ze żywotność aku jest spora ale minus pojemność. Bo mając średnio 12,5V i pozwalając już odłączyć obciążenie przy 11,5 czy nawet ostatecznie 11V to możliwość wykorzystania zgromadzonej energii bardzo mała. Chyba że nadrobimy to pojemnością aku do strzelam w ciemno 650- 700Ah.

    Niestety koszty aku nawet w tym wypadku są spore.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono zastosowanie akumulatorów JENOX HOBBY w instalacjach fotowoltaicznych (PV). Użytkownicy dzielili się doświadczeniami związanymi z doborem akumulatorów do systemów PV o mocy do 250 W, wskazując na potrzebę odpowiedniej pojemności i cykli ładowania. Zauważono, że akumulatory głębokiego rozładowania, takie jak JENOX, mogą być stosowane w połączeniu równoległym, co zwiększa ich pojemność. Uczestnicy dyskusji podkreślali znaczenie unikania głębokiego rozładowania akumulatorów, aby wydłużyć ich żywotność. Wskazano również na alternatywne technologie akumulatorów, takie jak AGM i Li-Ion, które oferują lepsze parametry, ale są droższe. Użytkownicy wymieniali konkretne modele akumulatorów oraz ich parametry, a także porównywali różne rozwiązania w kontekście kosztów i wydajności.