Prądnica Asynchroniczna z Silnika Klatkowego - Wzór na Pojemność Kondensatorów

maziizam 09 Gru 2014 10:42 2175 12
REKLAMA
  • #1 14205596
    maziizam
    Poziom 12  
    Posty: 100
    Pomógł: 2
    Ocena: 23
    Cześć
    Czy może mi ktoś wytłumaczyć ten wzór z tematu " Prądnica Asynchroniczna z silnika klatkowego":

    C = Iph * sin µ / 2PI * 50* 230 = 2.8 * 0.66 / 2PI * 50* 230 = 25,5uf
    po uproszczeniu:
    C = 2.8 / 2 PI * 50* 400 = 22.3 uf"

    Czyli ok. 22uF na 1kw

    Jaka różnica miedzy podłączeniem w gwiazdę i trójkąt kondensatorów poza napięciem kondensatorów wyższym na trójkąt.

    Czy podłączając w gwiazdę kondensatory mogę "0" przewód neutralny otrzymywać z gwiazdy kondensatorów, gdyż mam silnik 7,5 kW który ma 7,5 kW w trójkącie, a w gwieździe około 5kW i wolałbym mieć 7,5 kW 400V i możliwość wpięcia urządzeń na 230V.

    Z góry pozdrawiam za odpowiedź

    Pozdrawiam
  • REKLAMA
  • #2 14205638
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #3 14205657
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4785
    maziizam napisał:

    Czy podłączając w gwiazdę kondensatory mogę "0" przewód neutralny otrzymywać z gwiazdy kondensatorów, gdyż mam silnik 7,5 kW który ma 7,5 kW w trójkącie, a w gwieździe około 5kW i wolałbym mieć 7,5 kW 400V i możliwość wpięcia urządzeń na 230V.


    Nic z tego. To nie rezystancje, tylko reaktancje, w obliczeniach musisz uwzględniać przesunięcia kątowe.
  • #4 14205658
    maziizam
    Poziom 12  
    Posty: 100
    Pomógł: 2
    Ocena: 23
    Nie mam silnik 7,5 kW w trójkącie 400V oraz około 5 kW w gwieździe na 400V czyli na 680V miałby też 7,5kW. Ogólnie che wykorzystywać to w rębarko-łupiarce
    Instrukcja zamieszczania zdjęć oraz obrazków na forum https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2053101.html [retrofood]
    gdzie silnik mam dodany do pracy przy domu oraz w terenie z ciągnika chcę mieć możliwość zasilenia piły elektrycznej jednofazowej i trójfazowej itd.

    Dodano po 6 [minuty]:

    Czyli nie mogę podłączyć kondensatorów w gwiazdę zamiast w trójkąt i korzystać z tego punktu zamiast "0".
    Jaka jest różnica w pojemności kondensatorów w podłączeniu gwiazda - trójkąt kondensatorów przy tej samej mocy silnika.
  • REKLAMA
  • #5 14205678
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #6 14205713
    maziizam
    Poziom 12  
    Posty: 100
    Pomógł: 2
    Ocena: 23
    Czyli neutralnego przewodu nie wyciągnę na pewno z silnika, bo na pewno nie potrzeba mi 680V tylko 400V. Jedyna możliwość to z kondensatorów w gwiazdę. Teraz pytanie ile ich. Silnik 1450 obrotów 7,5kW w trójkącie czyli 7,5 x 22uF =165uF, ale czy na każdą fazę czy podzielić przez 3 oraz czy to było przyłączeniu w trójkąt a w gwiazdę inaczej się wylicza z pewnością z około 1/3 więcej lub mniej o ile to było na trójkąt.
  • #7 14205760
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • REKLAMA
  • #8 14205918
    maziizam
    Poziom 12  
    Posty: 100
    Pomógł: 2
    Ocena: 23
    Czyli jedynie zastosować transformator i wykorzystać z niego punkt zerowy. Mam takie 2 transformatory 3x (110, 220, 380,500) oraz 3x (110,220,380,500,1000V) wystarczyłoby tylko ze strony pierwotnej podłączonej w gwiazdę wziąć 0 lub z oszczepu 220 bezpośrednio na gniazdko podłączyć. Co najwyżej dużej mocy autotransformator wstawić na 400V i zejść na nim do 230 na wyjściu.
  • #9 14206950
    kazimierzbrejta
    Poziom 22  
    Posty: 453
    Pomógł: 38
    Ocena: 116
    Silnik asynchroniczny do pracy generatorowej powinien być łączony zawsze w gwiazdę, ponieważ przy połączeniu silnika w trójkąt prądy wywołane napięciem kondensatorów zamykają się w uzwojeniach. Przewód neutralny wyprowadzamy z silnika.
  • REKLAMA
  • #10 14207346
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #11 14207579
    kazimierzbrejta
    Poziom 22  
    Posty: 453
    Pomógł: 38
    Ocena: 116
    Wraz z doprowadzoną do silnika mocą bierną pojawia się składowa bierna.
  • #12 14207881
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #13 14208178
    kazimierzbrejta
    Poziom 22  
    Posty: 453
    Pomógł: 38
    Ocena: 116
    W tym temacie nie ma dużo opracowań, ale jeżeli Kolega w praktyce spotka silnik asynchroniczny skojarzony do pracy generatorowej w trójkąt to proszę wiadomością się z nami podzielić. Pozdrawiam.

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy obliczeń pojemności kondensatorów dla prądnicy asynchronicznej z silnika klatkowego oraz różnic między podłączeniem w gwiazdę a trójkąt. Użytkownik pyta o wzór na pojemność kondensatorów oraz możliwość uzyskania przewodu neutralnego z kondensatorów w gwieździe. Odpowiedzi wskazują, że przy podłączeniu w trójkąt silnik osiąga pełną moc, podczas gdy w gwieździe moc jest mniejsza. Użytkownicy podkreślają, że kondensatory powinny być podłączone na każdą fazę, a pojemność kondensatorów w połączeniu gwiazda jest różna od tej w trójkącie. Wskazano również, że dla uzyskania punktu zerowego lepiej zastosować transformator.