Wyłącznik różnicowoprądowy w instalacji fotowoltaicznej TN-C

eclipse99 28 Lut 2015 13:12 38400 35
Najlepsze odpowiedzi LABEL_AI_GENERATED

Dlaczego w schematach instalacji fotowoltaicznej pojawia się wyłącznik różnicowoprądowy typu B, skoro układ jest opisany jako TN-C, i czy to błąd projektowy?

Jeśli instalacja rzeczywiście jest w układzie TN-C, to RCD nie wolno w niej stosować, więc taki schemat jest błędny albo wcale nie pokazuje TN-C, tylko układ po rozdziale PEN / część AC instalacji z falownikiem [#14486016][#14487299] Typ B jest wyłącznikiem przeznaczonym do obwodów z falownikami lub innymi przekształtnikami energoelektronicznymi, a nie do „ochrony falownika” samego w sobie [#14487299][#14496108][#14491378] W wątku wskazano też, że taki RCD bywa stosowany po stronie AC między falownikiem a licznikiem, zgodnie z wymaganiami norm lub producenta, a w PV często spotyka się 300 mA jako zabezpieczenie przeciwpożarowe [#14496108][#14492139] Jeśli w rozdzielni głównej PE i N są zmostkowane, to najpewniej projekt lub wykonanie nie zostały zgodne z dokumentacją [#14486784][#14492985]
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
  • #1 14485986
    eclipse99
    Poziom 11  
    Posty: 93
    Ocena: 17
    Witam,

    Natrafiłem na kilka schematów instalacji elektrowni fotowoltaicznych gdzie w każdym dobrany został Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40A/300mA Typ B (na przykład marki HAGER).

    Dziwne jest tylko to, że wybrane schematy pracowały w układzie TN-C co praktycznie uniemożliwiało użycie różnicówki...

    Pytanie skąd się one tam wzięły? Jest to błąd w projektowaniu?

    Link do wyłącznika-->> http://www.hager.pl/katalog-produktow/rozdzia...zniki-roznicowopradowe-typ-b/cfb440d/4965.htm
  • #2 14486002
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17225
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6685
    Zamieść te schematy a zwłaszcza ich źródła.
  • #3 14486016
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #4 14486188
    eclipse99
    Poziom 11  
    Posty: 93
    Ocena: 17
    Schemat:

    Wyłącznik różnicowoprądowy w instalacji fotowoltaicznej TN-C
  • #5 14486306
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #6 14486309
    BILGO
    Poziom 38  
    Posty: 4452
    Pomógł: 393
    Ocena: 725
    eclipse99 napisał:
    Dziwne jest tylko to, że wybrane schematy pracowały w układzie TN-C

    Dlaczego tak uważasz ?
  • #7 14486367
    masonry
    Poziom 30  
    Posty: 2742
    Pomógł: 106
    Ocena: 833
    eclipse99 napisał:

    Dziwne jest tylko to, że wybrane schematy pracowały w układzie TN-C co praktycznie uniemożliwiało użycie różnicówki...


    Dlaczego twierdzisz że to jest TN-C?
    Przecież RCD jest wstawione po stronie stałoprądowej.
  • #8 14486784
    eclipse99
    Poziom 11  
    Posty: 93
    Ocena: 17
    Po prostu byłem na miejscu potencjalnej inwestycji i zauważyłem, że w rozdzielni głównej spięte są ze sobą razem PE+N..... stąd moje przypuszczenie, ze projektant raczej nie zapoznawał się z dokumentacją :-)

    Zastanawiało mnie też dlaczego te różnicówki są aż tak drogie.... nawet 3tyś zł!
  • #9 14486860
    jacur
    Poziom 32  
    Posty: 1748
    Pomógł: 166
    Ocena: 296
    masonry napisał:
    Przecież RCD jest wstawione po stronie stałoprądowej.


    Raczej pomiędzy falownikiem a licznikiem "wyprodukowanej energii"

    A tak w ogóle to ten RCD zabezpiecza falownik ?
  • #10 14487159
    BILGO
    Poziom 38  
    Posty: 4452
    Pomógł: 393
    Ocena: 725
    Te RCD na pewno nie zabezpieczają Falowników. Inwertery PV mają wystarczająco dużo wbudowanych zabezpieczeń...
    Ciekawe dlaczego 3 tys kosztują ;) Mógłbyś podać model?
  • #11 14487191
    eclipse99
    Poziom 11  
    Posty: 93
    Ocena: 17
    Tak różnicówki umiejscowione są pomiędzy falownikiem a licznikiem wyprodukowanej energii.

    Link do RCD podałem wcześniej.
  • #12 14487238
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #13 14487299
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #14 14487352
    jacur
    Poziom 32  
    Posty: 1748
    Pomógł: 166
    Ocena: 296
    WojcikW napisał:
    Jest to specjalny wyłącznik różnicowo-prądowy zaprojektowany do obwodów zasilanych przez falowniki (lub inne przekształtniki energoelektroniczne).


    To za każdym falownikiem powinien być RCD typ B ?
    Chyba jest trochę odwrotnie RCD typ B Jest używany do zabezpieczenia obwodów zasilających falowniki.

    Coś o tym jest w tym pdf strona 22:

    http://www.el-team.com.pl/pliki/dfs4b/DFS_4B_DRCA_2013_czerwiec.pdf
  • #15 14487466
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #16 14487644
    jacur
    Poziom 32  
    Posty: 1748
    Pomógł: 166
    Ocena: 296
    Przeważnie ten typ RCD był montowany na zasilaniu falowników. Ale może z racji ceny mało popularny a trzeba zwiększyć sprzedaż tak sobie gdybam.

    ale podoba mi sie " na wszelki wypadek" str 23

    - wskazówki techniczne VdS 3145 – „Instalacje fotowoltaiczne” – zalecane („na wszelki
    wypadek”) zgodnie z 4.4.4.3 ze względu na ochronę przed pożarami stosowanie wyłączników
    RCD;
  • #17 14487696
    BILGO
    Poziom 38  
    Posty: 4452
    Pomógł: 393
    Ocena: 725
    Według mnie stosowanie RCD typu B w przypadku falowników typu inwerter PV nie ma sensu. Oczywiście można zastosować RCD ale wystarczy typ AC.
  • #18 14488513
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #19 14491157
    arelektroda
    Poziom 23  
    Posty: 540
    Pomógł: 31
    Ocena: 200
    Czy może ktoś wytłumaczyć skąd bierze się różnica na schemacie w poście #4 i w opisach. Np.
    eclipse99 napisał:
    Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40A/300mA Typ B
    Chodzi mi o wyjaśnienie czy znamionowy prąd różnicowy ma wynosić 30 czy 300 mA bo to "taka mała" różnica.
  • #20 14491378
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #21 14491479
    BILGO
    Poziom 38  
    Posty: 4452
    Pomógł: 393
    Ocena: 725
    Panowie na początek kłótni ustalcie o którym falowniku mowa, czy o falowniku - inwerterze PV, czy może o falowniku - przetwornicy częstotliwości.
    Z tego co ja zrozumiałem kolega 'jacur' pisał o falowniku - przetwornicy częstotliwości ;)
  • #22 14491555
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #23 14491949
    Wirnick
    Poziom 30  
    Posty: 1774
    Pomógł: 72
    Ocena: 240
    Chcę zwrócić uwagę na to, że RCD jest w miejscu instalacji 3x230V 50Hz. To nieważne co jest przednim, czy zanim(sprawdza samego siebie-czy jest asymetria prądów) - sprawdza stan instalacji w obydwu kierunkach - w fazie odbiorczej prądu lub w fazie generacyjnej napięcia. Rodzaj RCD zależy od harmonicznych prądu.
  • #24 14492139
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #25 14492365
    Wirnick
    Poziom 30  
    Posty: 1774
    Pomógł: 72
    Ocena: 240
    Bronek22 napisał:

    RCD 30mA ma chronić ludzi - nie urządzenia.
    Ma nie dopuścić do "uśmiercenia" ludzi w trakcie porażenia prądem.


    Spoglądając na poniższy rysunek, korzystający z energii odnawialnej i tradycyjnej pozbawieni są ochrony ppor. mimo zastosowania RCD w falowniku.
    Wyłącznik różnicowoprądowy w instalacji fotowoltaicznej TN-C
  • #26 14492633
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #27 14492890
    Wirnick
    Poziom 30  
    Posty: 1774
    Pomógł: 72
    Ocena: 240
    Bronek22 napisał:

    Rysunek RG poglądowy, bez szczegółów.

    Panie Bronku, przedstawie teraz rysunek bardzo szczegółowy.
    Przedstawia ochronę podstawową 100% użytkownika - dostępny jest tylko napis.
    Wyłącznik różnicowoprądowy w instalacji fotowoltaicznej TN-C
    Nadal RCD niema prawa prawidłowo funkcjonować.
  • #28 14492985
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #29 14493134
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #30 14493650
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
W dyskusji poruszono kwestię zastosowania wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) typu B w instalacjach fotowoltaicznych w układzie TN-C. Użytkownik zauważył, że w schematach instalacji, w których zastosowano RCD 4P 40A/300mA, występuje niezgodność z zasadami projektowania, ponieważ w układzie TN-C nie powinno się stosować RCD. Uczestnicy dyskusji podkreślili, że RCD nie zabezpiecza falowników, a jego zastosowanie w tym kontekście może być błędne. Wskazano również na różnice w prądzie różnicowym (30mA vs 300mA) oraz na konieczność precyzyjnego określenia, przed czym RCD ma chronić. Pojawiły się pytania dotyczące norm i przepisów dotyczących montażu RCD w instalacjach PV w Polsce.