logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Dobór przewodu pod falownik - Poprawny dobór kabla?

ice_man3 28 Maj 2015 17:07 5436 17
  • #1 14728184
    ice_man3
    Poziom 10  
    Posty: 9
    Witam,

    Panowie, mam pytanie, dotyczące doboru kabla.Podłączenie falownika 2,2kW (obroty 1200rpm) do silnika 1,75kW-60Hz prąd znamionowy 3,5 A, przy pomocy przewodu: Draka TXOI 3x1,5 mm^2 o napięciu pracy Uo/U 600/1000W.Długość trasy kablowej to około 15m.
    Czy dobrze został dobrany kabel do falownika?

    Z góry dziękuje za pomoc.
  • #2 14728507
    kosmos99
    Poziom 38  
    Posty: 4188
    Pomógł: 338
    Ocena: 816
    Wystarczy, ale 2,5 byłby lepszy
  • #4 14728696
    ice_man3
    Poziom 10  
    Posty: 9
    A mogę zastosować przewodów ekranowany czyli 3 przewody i ekran?
  • #5 14728760
    kosmos99
    Poziom 38  
    Posty: 4188
    Pomógł: 338
    Ocena: 816
    ice_man3 napisał:
    do silnika 1,75kW-60Hz prąd znamionowy 3,5 A

    Tylko, że te parametry są dla silnika trójfazowego, więc kabel musi być 5-żyłowy.
  • #7 14728831
    kosmos99
    Poziom 38  
    Posty: 4188
    Pomógł: 338
    Ocena: 816
    Niektóre falowniki wymagają N i wtedy będziesz miał problem.
  • #8 14728881
    alstadi
    Poziom 14  
    Posty: 58
    Pomógł: 11
    Ocena: 5
    Jeszcze nie spotkałem się z tym, żeby między falownikiem a silnikiem potrzebny był przewód N. Za to PE powinien być osobnym przewodem - potrzebny kabel 4 żyłowy w ekranie, lub symetryczny (np. 3plus 2YSLCY-J)
  • #9 14728895
    kosmos99
    Poziom 38  
    Posty: 4188
    Pomógł: 338
    Ocena: 816
    Chodzi chyba o kabel zasilający falownik, a nie silnik?
  • #10 14729075
    ice_man3
    Poziom 10  
    Posty: 9
    Chodzi podłączenie silnika do falownika.
  • #11 14729244
    kosmos99
    Poziom 38  
    Posty: 4188
    Pomógł: 338
    Ocena: 816
    To czterożyłowy do zasilania wystarczy.
    Silnik nie będzie miał hamulca, ani nie będzie chroniony termikiem?
  • #12 14729280
    gervee
    Specjalista Automatyk
    Posty: 1077
    Pomógł: 100
    Ocena: 94
    @ice_man3 Popatrz też na http://www.helukabel.pl/oferta/wyszukiwarki/d...-przewodow-i-osprzetu-kablowego-do-falownikow i innych producentów.

    Z tego co widzę to ten przytoczony przez Ciebie kabel to jakaś wersja "okrętowa" a to może zmieniać postać rzeczy bo pewnie musi mieć odpowiednie certyfikaty, niepalność itd. No ale to raczej nie zmienia faktu, że powinien być 4x2,5mm2.
  • #13 14729318
    ice_man3
    Poziom 10  
    Posty: 9
    kosmos99 to będzie silnik z grzałką.
    A kiedy powinno się stosować kablem 3 żyły robocze + 3 (symetrycznymi-między żyłami ) żyłami PE?
    ze względu na większe moce silników?
  • #14 14729643
    kosmos99
    Poziom 38  
    Posty: 4188
    Pomógł: 338
    Ocena: 816
    ice_man3 napisał:
    A kiedy powinno się stosować kablem 3 żyły robocze + 3 (symetrycznymi-między żyłami ) żyłami PE?

    Nie spotkałem się z tym, przewód PE powinien być o przekroju takim jak robocze.
    Grzałka będzie zasilana z 400V?
  • #15 14739843
    lukkow10
    Poziom 10  
    Posty: 13
    Ocena: 8
    Jeżeli masz możliwość poszukaj dokumentacji technicznej od tego falownika w niej znajdziesz zalecenia producenta. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że spokojnie przewód 1,5 mm² wystarczy.
  • #16 14740215
    apajak1988
    Poziom 19  
    Posty: 412
    Pomógł: 29
    Ocena: 41
    Cytat:
    ice_man3
    A kiedy powinno się stosować kablem 3 żyły robocze + 3 (symetrycznymi-między żyłami ) żyłami PE?
    ze względu na większe moce silników?

    Dokładnie tak. Przy większych mocach, co za tym idzie przekrojach przewodów, konstrukcja przewodu jest taka że ma 3 żyły zasilające plus 3 żyły PE.
  • #17 14740292
    Matheu
    Poziom 25  
    Posty: 1003
    Pomógł: 61
    Ocena: 300
    apajak1988:
    Stosowanie przewodów 3f + 3PE dla większych mocy/ przekroje przewodów - czyli ile kW? (tak orientacyjnie)
  • #18 14745340
    firix
    Poziom 16  
    Posty: 141
    Pomógł: 25
    Ocena: 33
    Olflex Classic 110 CY 4G2,5 lub Olflex Classic 100 CY4G2,5
    ewentualnie
    Olflex Classic 110 CY 4G1,5 lub Olflex Classic 100 CY4G1,5

    Zamienniki może być YKSLYekw, BiT 750® CY itd. musi być w ekranie z oplotu z drutu, nie musi mieć dodatkowego ekranu z folii tym bardziej, że 15m to bardzo krótki odcinek.

    Przewód ochronny PE podłączasz z obu stron falownik i silnik. Ekran uziemiasz tylko z jednej strony. Przewody podłącza się bezpośrednio do falownika tak aby nieekranowana część przewodów była jak najkrótsza.

    Nie, nie można używać przewodów trój żyłowych patrz wyżej dlaczego.

    Jak dobrze pamiętam przekrój żyły ochronnej zgodnie z normami ma mieć minimum 2,5mm lub taką samą średnicę co pozostałe żyły robocze w przewodzie.
    We wszystkich instalacjach przemysłowych jakie wykonuje nie używamy przewodów o przekroju mniejszym niż 2,5mm

    Wykonuje około dwóch szaf tygodniowo z falownikami dla silników synchronicznych i asynchronicznych i nie spotkałem się aby przy zasilaniu 400V był potrzebny przewód neutralny. kosmos99 możesz podać typ falownika bo jest to dość ciekawe.

    Panowie pisanie wypracowań na kilka stron o tym czy stosować przewody 3+3 do zasilania silnika o tak małej mocy nie ma sensu.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestię doboru przewodu do falownika o mocy 2,2 kW, podłączonego do silnika 1,75 kW. Użytkownik zapytał, czy przewód Draka TXOI 3x1,5 mm² o napięciu pracy 600/1000V jest odpowiedni na długości 15 m. Odpowiedzi wskazują, że przewód 1,5 mm² jest wystarczający, ale lepszym wyborem byłby przewód 2,5 mm². Wskazano również na konieczność użycia przewodu czterożyłowego, a nie trójżyłowego, oraz na znaczenie ekranowania przewodów. Użytkownicy podkreślili, że przewód ochronny PE powinien mieć przekrój równy lub większy niż żyły robocze. Wskazano na różne modele przewodów, które mogą być użyte w tej aplikacji.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA