Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
SterControl
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Montaż stanowiska z PLC [ Simatic S7-200 cpu222]

Rygart 20 Cze 2015 17:09 951 15
  • #1 20 Cze 2015 17:09
    Rygart
    Poziom 8  

    Witam

    Od jakiegoś czasu planuję zakup S7-200 i mam kilka pytań.

    Co poza zasilaczem będzie potrzebne? Jaki dobrać zasilacz? Czym się kierować?

    Chodzi jedynie o elementy wymagane do uruchomienia sterownika-zastanawia mnie tez kwestia zasilania-dotychczas pracowałem na "gotowych" stanowiskach i potrzebuję jakichś sugestii.

    0 15
  • SterControl
  • #2 20 Cze 2015 20:35
    jam_es
    Poziom 23  

    CPU222 (model: 6ES7212-1BB23-0XB0) jest zasilany bezpośrednio z sieci (100...230VAC).
    Nie potrzebujesz dodatkowego zasilacza.
    Ponadto posiada on zaciski L+/M (24VDC/180mA) do zasilenia obwodów wejściowych/czujników.
    Jeśli chcesz to tylko do "zabawy", to nic więcej poza PLC nie potrzebujesz.

    A tak z innej beczki - dlaczego S7-200? Przecież to już przeżytek.
    Jak się czegoś uczyć od Siemens'a, to lepiej od razu wejść na trochę wyższą półkę z S7-1200.

    0
  • SterControl
  • #3 20 Cze 2015 20:54
    Rygart
    Poziom 8  

    Ograniczenie finansowe do 500-800zł Za tyle kupię używkę S7-200-dlatego ten plc bo już miałem z nim styczność i przypadł mi do gustu-Jeżeli znasz coś co kupię w tym zakresie a będzie lepsze to czekam na sugestie ;] Minimum 8wejść i 8 wyjść



    Tak dla upewnienia się: Podpinam 230VAC do tych zacisków z góry po prawej tak? I z tego co pamiętam trzeba było też zasilić moduł wyjściowy(W szkole miałem to dosyć uproszczone bo tam wszystkie "zaciski" były wyprowadzone żeby niepotrzebnie nie zużywać gwintów...Teraz mam problem z takimi podstawowymi rzeczami...;p

    0
  • #4 20 Cze 2015 21:37
    firix
    Poziom 16  

    Obecnie już nie robi się nic na S7-200 tylko S7-1200. Na allegro można znaleźć 1200 za 600 zł (pierwszy link - http://allegro.pl/s7-1200-cpu-1212c-ac-dc-rly-6es7-212-1be31-0xb0-i5449459422.html lub http://allegro.pl/siemens-s7-1200-1214c-cpu-214-1ag40-0xb0-nowy-i5458420891.html) i masz już wejścia analogowe.

    W ostatnim z linków masz wersję 1214C z 14 wej i 10 wyj.

    Co do zestawu oprócz sterownika przydaje się - panel sterowniczy i jakieś wejścia analogowe 0-10V. Jak masz sterownik na 230V zasilacz nie potrzebny. Jak masz na 24V i ma być tylko do testów to najtańszy 2,5A np. Meanwella

    Ja mam zrobiony swój zestaw testowy na 1200 tylko kosztowało to dużo więcej.

    S7-1214 DC/DC/DC + karta I16/Q16 + Karty: RS485, RS232, Profibus Master, panel KTP700 zasilacz siemens 24V i switch Beckoffa 8portów. Do tego dodatkowo LOGO!8

    0
  • #5 20 Cze 2015 21:53
    Rygart
    Poziom 8  

    A co do komunikacji z PC?

    0
  • #6 20 Cze 2015 22:31
    firix
    Poziom 16  

    W przypadku 200 można tanio kupić kabel PPI na allegro około 100 zł. W przypadku 1200 połączenie masz przez ethernet, a więc zwykła skrętka.

    0
  • #7 20 Cze 2015 23:49
    Rygart
    Poziom 8  

    Rozumiem, a w tej 1200 też uzywam STEP7 Microwin czy wymaga innego programu?

    0
  • #8 21 Cze 2015 00:13
    jam_es
    Poziom 23  

    Step7 Microwin jest tylko i wyłącznie do S7-200, więc jesteś zablokowany i nierozwojowy.
    Jeśli myślisz o czymś więcej, to na Twoim miejscu odpuściłbym sobie "relikt przeszłości" S7-200.

    W przypadku S7-1200 wystarczy TIA Portal Basic (do PLC) wraz z WinCC (do HMI).
    Dobrą opcją jest zakup zestawu startowego S7-1200, jednak to kilkukrotnie droższa inwestycja niż zakładany przez Ciebie budżet.
    Plus taki, że oprócz sprzętu w dobrej cenie otrzymujesz licencję na soft, drobne akcesoria (symulator wejść, wkrętak, przewód Profinet), a wszystko w modułowej skrzynce transportowej.

    0
  • #9 21 Cze 2015 01:26
    cactooos
    Poziom 2  

    jaka jest praktyczna roznica w zastosowaniu pomiedzy s7-1200 a 300/400?

    0
  • #10 21 Cze 2015 10:34
    Rygart
    Poziom 8  

    Rozumiem.. wziął bym tego 1200 ale nie jestem przygotowany na tego typu inwestycje..nawet nie mam pieniędzy na licencję-aktualnie mam dostęp jedynie do tego Step7 microwin

    0
  • Pomocny post
    #11 21 Cze 2015 11:17
    jam_es
    Poziom 23  

    cactooos napisał:
    jaka jest praktyczna roznica w zastosowaniu pomiedzy s7-1200 a 300/400?

    Zamysłem Siemens'a jest stworzenie jednej platformy software'owej do ich sprzętu.
    Stąd powstał TIA Portal (Total Integrated Automation) integrujący w sobie wszystkie narzędzia, które wcześniej występowały jako oddzielne programy (np. Step7, WinCC, NetPro itd.)

    Słabsze S7-1200 można powiedzieć są nowszym odpowiednikiem S7-200.
    Mocne S7-1200 mogą zastąpić słabsze S7-300.
    Słabsze S7-1500 mogą zastąpić S7-300 i słabsze S7-400.
    Mocne S7-1500 mogą zastąpić S7-400.

    Generalnie do prostych maszyn, pojedynczych stanowisk można stosować S7-1200.
    S7-1500 to wciąż nowinka i większość firm woli stosować sprawdzone S7-300.
    S7-400 to topowa platforma dla największych instalacji (duże rozproszone systemy, kontrola złożonych procesów, PCS).

    Z poziomu Step7 zaprogramujesz tylko S7-300/400.
    Z poziomu TIA Portal (w zależności od wersji) zaprogramujesz całą gamę produktów od S7-300/400 aż do S7-1200/1500 i panele HMI.

    Tam gdzie jest wypracowany mocny standard nikt nie chce ot tak przejść ze Step7 na TIA Portal.
    Jest to jeszcze zbyt świeży soft, żeby np. stawiać na nim całe fabryki dajmy na to w branży automotive.
    Jeśli jednak tworzysz soft od początku albo jesteś skazany na S7-1200/1500 niczym innym nie zaprogramujesz tych PLC.
    Zresztą TIA Portal w wersji 13 jest już na tyle dopracowany, że nie powinien sprawiać problemów z większością aplikacji.
    Co innego sprawa wymagań systemowych, prędkości działania i rozdzielczości ekranu w jakiej najwygodniej się pracuje ;-)

    1
  • #12 21 Cze 2015 12:30
    Rygart
    Poziom 8  

    Mi to będzie potrzebne do obsługi prostego mechanizmu z 4 elektrozaworami, 2 lampkami, 2 przyciskami i 5 krańcówkami...

    Ale przydała by się jeszcze możliwość ręcznego wysterowania elektrozaworu<ale to można zrobić bez ingerencji plc>

    czyli 6 wyjść i 7 wejść to minimum-akurat S7-200 cpu222 doskonale pod to pasuje i dodatkowo mam dostęp do softa ;-;

    Pasuje mi też ten model z tym że bez oprogramowania nic nie zdziałam...
    http://allegro.pl/siemens-s7-1200-1214c-cpu-214-1ag40-0xb0-nowy-i5458420891.html
    Są dostępne jakieś wersje Trial tego oprogramowania?

    0
  • #14 21 Cze 2015 13:31
    Rygart
    Poziom 8  

    Dzięki chyba wiem już wszystko..ewentualnie mogę mieć jeszcze jakieś pytania co do montażu owego sterownika tj 1200'tki

    0
  • #16 21 Cze 2015 21:21
    jam_es
    Poziom 23  

    Rygart napisał:
    Dzięki chyba wiem już wszystko..ewentualnie mogę mieć jeszcze jakieś pytania co do montażu owego sterownika tj 1200'tki

    Pytaj śmiało.
    Jeśli będziesz brał ten PLC, to zaopatrz się w odpowiedni zasilacz 24VDC.
    Bierz jakiegoś MeanWell'a o mocy dobranej do obciążenia (pewnie około 40-60W).

    0