Jakie elementy są potrzebne do uruchomienia PLC Simatic S7-200 CPU222?

Rygart 20 Cze 2015 17:09 1467 15
  • #1 14787575
    Rygart
    Poziom 9  
    Posty: 26
    Ocena: 2
    Witam

    Od jakiegoś czasu planuję zakup S7-200 i mam kilka pytań.

    Co poza zasilaczem będzie potrzebne? Jaki dobrać zasilacz? Czym się kierować?

    Chodzi jedynie o elementy wymagane do uruchomienia sterownika-zastanawia mnie tez kwestia zasilania-dotychczas pracowałem na "gotowych" stanowiskach i potrzebuję jakichś sugestii.
  • #2 14788063
    jam_es
    Poziom 24  
    Posty: 491
    Pomógł: 75
    Ocena: 94
    CPU222 (model: 6ES7212-1BB23-0XB0) jest zasilany bezpośrednio z sieci (100...230VAC).
    Nie potrzebujesz dodatkowego zasilacza.
    Ponadto posiada on zaciski L+/M (24VDC/180mA) do zasilenia obwodów wejściowych/czujników.
    Jeśli chcesz to tylko do "zabawy", to nic więcej poza PLC nie potrzebujesz.

    A tak z innej beczki - dlaczego S7-200? Przecież to już przeżytek.
    Jak się czegoś uczyć od Siemens'a, to lepiej od razu wejść na trochę wyższą półkę z S7-1200.
  • #3 14788107
    Rygart
    Poziom 9  
    Posty: 26
    Ocena: 2
    Ograniczenie finansowe do 500-800zł Za tyle kupię używkę S7-200-dlatego ten plc bo już miałem z nim styczność i przypadł mi do gustu-Jeżeli znasz coś co kupię w tym zakresie a będzie lepsze to czekam na sugestie ;] Minimum 8wejść i 8 wyjść



    Tak dla upewnienia się: Podpinam 230VAC do tych zacisków z góry po prawej tak? I z tego co pamiętam trzeba było też zasilić moduł wyjściowy(W szkole miałem to dosyć uproszczone bo tam wszystkie "zaciski" były wyprowadzone żeby niepotrzebnie nie zużywać gwintów...Teraz mam problem z takimi podstawowymi rzeczami...;p
  • #4 14788224
    firix
    Poziom 16  
    Posty: 141
    Pomógł: 25
    Ocena: 33
    Obecnie już nie robi się nic na S7-200 tylko S7-1200. Na allegro można znaleźć 1200 za 600 zł (pierwszy link - http://allegro.pl/s7-1200-cpu-1212c-ac-dc-rly-6es7-212-1be31-0xb0-i5449459422.html lub http://allegro.pl/siemens-s7-1200-1214c-cpu-214-1ag40-0xb0-nowy-i5458420891.html) i masz już wejścia analogowe.

    W ostatnim z linków masz wersję 1214C z 14 wej i 10 wyj.

    Co do zestawu oprócz sterownika przydaje się - panel sterowniczy i jakieś wejścia analogowe 0-10V. Jak masz sterownik na 230V zasilacz nie potrzebny. Jak masz na 24V i ma być tylko do testów to najtańszy 2,5A np. Meanwella

    Ja mam zrobiony swój zestaw testowy na 1200 tylko kosztowało to dużo więcej.

    S7-1214 DC/DC/DC + karta I16/Q16 + Karty: RS485, RS232, Profibus Master, panel KTP700 zasilacz siemens 24V i switch Beckoffa 8portów. Do tego dodatkowo LOGO!8
  • #5 14788265
    Rygart
    Poziom 9  
    Posty: 26
    Ocena: 2
    A co do komunikacji z PC?
  • #6 14788356
    firix
    Poziom 16  
    Posty: 141
    Pomógł: 25
    Ocena: 33
    W przypadku 200 można tanio kupić kabel PPI na allegro około 100 zł. W przypadku 1200 połączenie masz przez ethernet, a więc zwykła skrętka.
  • #7 14788509
    Rygart
    Poziom 9  
    Posty: 26
    Ocena: 2
    Rozumiem, a w tej 1200 też uzywam STEP7 Microwin czy wymaga innego programu?
  • #8 14788547
    jam_es
    Poziom 24  
    Posty: 491
    Pomógł: 75
    Ocena: 94
    Step7 Microwin jest tylko i wyłącznie do S7-200, więc jesteś zablokowany i nierozwojowy.
    Jeśli myślisz o czymś więcej, to na Twoim miejscu odpuściłbym sobie "relikt przeszłości" S7-200.

    W przypadku S7-1200 wystarczy TIA Portal Basic (do PLC) wraz z WinCC (do HMI).
    Dobrą opcją jest zakup zestawu startowego S7-1200, jednak to kilkukrotnie droższa inwestycja niż zakładany przez Ciebie budżet.
    Plus taki, że oprócz sprzętu w dobrej cenie otrzymujesz licencję na soft, drobne akcesoria (symulator wejść, wkrętak, przewód Profinet), a wszystko w modułowej skrzynce transportowej.
  • #9 14788617
    cactooos
    Poziom 2  
    Posty: 2
    jaka jest praktyczna roznica w zastosowaniu pomiedzy s7-1200 a 300/400?
  • #10 14788908
    Rygart
    Poziom 9  
    Posty: 26
    Ocena: 2
    Rozumiem.. wziął bym tego 1200 ale nie jestem przygotowany na tego typu inwestycje..nawet nie mam pieniędzy na licencję-aktualnie mam dostęp jedynie do tego Step7 microwin
  • Pomocny post
    #11 14789009
    jam_es
    Poziom 24  
    Posty: 491
    Pomógł: 75
    Ocena: 94
    cactooos napisał:
    jaka jest praktyczna roznica w zastosowaniu pomiedzy s7-1200 a 300/400?

    Zamysłem Siemens'a jest stworzenie jednej platformy software'owej do ich sprzętu.
    Stąd powstał TIA Portal (Total Integrated Automation) integrujący w sobie wszystkie narzędzia, które wcześniej występowały jako oddzielne programy (np. Step7, WinCC, NetPro itd.)

    Słabsze S7-1200 można powiedzieć są nowszym odpowiednikiem S7-200.
    Mocne S7-1200 mogą zastąpić słabsze S7-300.
    Słabsze S7-1500 mogą zastąpić S7-300 i słabsze S7-400.
    Mocne S7-1500 mogą zastąpić S7-400.

    Generalnie do prostych maszyn, pojedynczych stanowisk można stosować S7-1200.
    S7-1500 to wciąż nowinka i większość firm woli stosować sprawdzone S7-300.
    S7-400 to topowa platforma dla największych instalacji (duże rozproszone systemy, kontrola złożonych procesów, PCS).

    Z poziomu Step7 zaprogramujesz tylko S7-300/400.
    Z poziomu TIA Portal (w zależności od wersji) zaprogramujesz całą gamę produktów od S7-300/400 aż do S7-1200/1500 i panele HMI.

    Tam gdzie jest wypracowany mocny standard nikt nie chce ot tak przejść ze Step7 na TIA Portal.
    Jest to jeszcze zbyt świeży soft, żeby np. stawiać na nim całe fabryki dajmy na to w branży automotive.
    Jeśli jednak tworzysz soft od początku albo jesteś skazany na S7-1200/1500 niczym innym nie zaprogramujesz tych PLC.
    Zresztą TIA Portal w wersji 13 jest już na tyle dopracowany, że nie powinien sprawiać problemów z większością aplikacji.
    Co innego sprawa wymagań systemowych, prędkości działania i rozdzielczości ekranu w jakiej najwygodniej się pracuje ;-)
  • #12 14789242
    Rygart
    Poziom 9  
    Posty: 26
    Ocena: 2
    Mi to będzie potrzebne do obsługi prostego mechanizmu z 4 elektrozaworami, 2 lampkami, 2 przyciskami i 5 krańcówkami...

    Ale przydała by się jeszcze możliwość ręcznego wysterowania elektrozaworu<ale to można zrobić bez ingerencji plc>

    czyli 6 wyjść i 7 wejść to minimum-akurat S7-200 cpu222 doskonale pod to pasuje i dodatkowo mam dostęp do softa ;-;

    Pasuje mi też ten model z tym że bez oprogramowania nic nie zdziałam...
    http://allegro.pl/siemens-s7-1200-1214c-cpu-214-1ag40-0xb0-nowy-i5458420891.html
    Są dostępne jakieś wersje Trial tego oprogramowania?
  • #14 14789478
    Rygart
    Poziom 9  
    Posty: 26
    Ocena: 2
    Dzięki chyba wiem już wszystko..ewentualnie mogę mieć jeszcze jakieś pytania co do montażu owego sterownika tj 1200'tki
  • #16 14791044
    jam_es
    Poziom 24  
    Posty: 491
    Pomógł: 75
    Ocena: 94
    Rygart napisał:
    Dzięki chyba wiem już wszystko..ewentualnie mogę mieć jeszcze jakieś pytania co do montażu owego sterownika tj 1200'tki

    Pytaj śmiało.
    Jeśli będziesz brał ten PLC, to zaopatrz się w odpowiedni zasilacz 24VDC.
    Bierz jakiegoś MeanWell'a o mocy dobranej do obciążenia (pewnie około 40-60W).

Podsumowanie tematu

✨ Aby uruchomić PLC Simatic S7-200 CPU222 (model: 6ES7212-1BB23-0XB0), wystarczy podłączyć go bezpośrednio do zasilania sieciowego 230VAC, ponieważ nie wymaga dodatkowego zasilacza. Urządzenie ma zaciski L+/M (24VDC/180mA) do zasilania obwodów wejściowych i czujników. Użytkownik rozważał zakup S7-200 ze względu na ograniczenia budżetowe (500-800 zł) oraz wcześniejsze doświadczenia z tym modelem. W dyskusji podkreślono, że S7-200 jest przestarzały, a lepszą alternatywą jest S7-1200, który oferuje więcej funkcji, w tym analogowe wejścia. Do komunikacji z PC dla S7-200 można użyć kabla PPI, natomiast S7-1200 łączy się przez Ethernet. Oprogramowanie STEP7 Microwin jest dedykowane tylko dla S7-200, podczas gdy S7-1200 wymaga TIA Portal. Użytkownik poszukiwał również informacji o trialowej wersji oprogramowania.
Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.