cactooos napisał: jaka jest praktyczna roznica w zastosowaniu pomiedzy s7-1200 a 300/400?
Zamysłem Siemens'a jest stworzenie jednej platformy software'owej do ich sprzętu.
Stąd powstał TIA Portal (Total Integrated Automation) integrujący w sobie wszystkie narzędzia, które wcześniej występowały jako oddzielne programy (np. Step7, WinCC, NetPro itd.)
Słabsze S7-1200 można powiedzieć są nowszym odpowiednikiem S7-200.
Mocne S7-1200 mogą zastąpić słabsze S7-300.
Słabsze S7-1500 mogą zastąpić S7-300 i słabsze S7-400.
Mocne S7-1500 mogą zastąpić S7-400.
Generalnie do prostych maszyn, pojedynczych stanowisk można stosować S7-1200.
S7-1500 to wciąż nowinka i większość firm woli stosować sprawdzone S7-300.
S7-400 to topowa platforma dla największych instalacji (duże rozproszone systemy, kontrola złożonych procesów, PCS).
Z poziomu Step7 zaprogramujesz tylko S7-300/400.
Z poziomu TIA Portal (w zależności od wersji) zaprogramujesz całą gamę produktów od S7-300/400 aż do S7-1200/1500 i panele HMI.
Tam gdzie jest wypracowany mocny standard nikt nie chce ot tak przejść ze Step7 na TIA Portal.
Jest to jeszcze zbyt świeży soft, żeby np. stawiać na nim całe fabryki dajmy na to w branży automotive.
Jeśli jednak tworzysz soft od początku albo jesteś skazany na S7-1200/1500 niczym innym nie zaprogramujesz tych PLC.
Zresztą TIA Portal w wersji 13 jest już na tyle dopracowany, że nie powinien sprawiać problemów z większością aplikacji.
Co innego sprawa wymagań systemowych, prędkości działania i rozdzielczości ekranu w jakiej najwygodniej się pracuje